变频器维修答疑 点击:445267 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-07-30 23:11:20
2101楼
工控毛毛:你这台三垦MF7.5KW变频器,是否是受上位机控制的,三垦的问题可以问我的一个好朋友,王工,13968126658,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-07-30 23:18:58
2102楼
hcy0123456 :你好,MM440显示f0002报警,应当是过电压报警,可能是再生能量一下子没地方消耗造成过电压,可加制动力电阻试下,让能量消耗在电阻上

回复本条

    

gdqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2008-07-31 10:07:34
2103楼
裘工你好。台安E2    0.4KW上电显示LU.聚电器不吸和。说明书说是电压低。我换过主板。是主板的问题。请问裘工电压检测是通过那检测的?谢谢。

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日

hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:60帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2008-08-01 19:14:43
2105楼

谢谢裘工,现在它好像正常了,下次出现这种情况我就有底了。谢谢!

回复本条

    

gdqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2008-08-01 22:43:11
2106楼
谢谢裘工,那就换主板了。

回复本条

    

天道酬勤01

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2008-08-02 23:11:40
2107楼
师傅您好;上次的邮件收到了,万分感谢,今天遇到一台SUPERMITE        AREX      超能士  埃莱克的5。5KW的变频器,3相220V的,上电无显示,它的开关芯片是那一个,有说明书吗?TZWANG01@yahoo.com.cn谢谢

回复本条

    

fklzzu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-02 23:23:53
2108楼

师傅您好,我在维修易驱变频器的时候总是出现er16报警,说明书上说是:键盘与控制板通信故障,但更换控制板和键盘后情况依旧,就是查不到原因,,检查电源板输出时,5V,15V,24V输出都很正常,最后在更换电源板后情况有所好转,但并未真正的解决问题,特向您请教。

回复本条

    

王新雨

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2008-08-04 13:03:53
2109楼

裘工:你好

伺服驱动你熟习吗?

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:106帖 | 641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2005年7月21日
发表于:2008-08-05 11:40:09
2110楼
楼主你好,我手头有三菱A500变频器,上电报欠压,检测输入电压和直流母线电压都正常,就怀疑是检测电路有问题,经检查是一光耦1JP620有问题,手头没有此元件,请问有哪些可以替换?

回复本条

    

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4740
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-08-05 11:42:56
2111楼
裘工:您好变频器炸的是整流模块,它是装的室内的控制柜里面离地面有1.8米左右,雨水是肯定淋不到的,出现两次这样的情况了,变频器是上海日虹的1.5KW,模块是优派克一体化模块,这中情况与浪涌是不是有关系呢?其他几个车间用的也都是此型号变频器!车间电源进线采用地下电缆就没出现这样的情况,坏变频器的车间采用的是架空裸线,而且与高压10KV同秆行走约300米/

回复本条

    

上邪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2008年7月13日
发表于:2008-08-05 14:57:54
2112楼

楼主你好,我有一台松下M1X空载报加速过流,可是接上电机却能正常运行未报任何故障,请问这怎么解释啊?

 

回复本条

    

gdqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2008-08-05 23:02:08
2113楼

裘工你好。东芝VFNC1S -2004P-W0.4上电显示EF2.QING。请问是那的故障?谢谢。

..

回复本条

    

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2008-08-06 14:29:05
2114楼
裘工你好:TLP759可用什么替代?

回复本条

    

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2008-08-06 15:02:34
2115楼
台达VFD110B43(老型号的那种,驱动光藕是7个A4506)动行一阵子OCC,换传感器后还是这样,怎么解决?

回复本条

    

19689999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2008-08-06 21:32:00
2116楼
裘工你好!我有一台泓筌HC1-A型变频器因开关电源变压器输出短路至使模块损坏,现在不知那儿有这种变压器买。谢谢!

回复本条

    

变频 学习ing

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:682
  • 注册:2006年2月14日
发表于:2008-08-07 10:27:48
2117楼
施耐德ATV31HU22N4A 运行中报SCF,经查电机故障,修复后报警依旧,后不带电机开机仍报SCF 无法复位,测量模块没问题,下一步如何查?

回复本条

    

jonsen _58

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:21帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2008-08-07 14:35:47
2118楼
施耐德atv68 故障为AR-FAULT1 一上电就报,且不能复位,能不能告诉这是什么原因造成的吗?

回复本条

    

gdqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2008-08-07 16:21:45
2119楼
裘工你好。故障已找到。是逆变模块坏了。

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2008-08-07 17:01:43
2120楼
裘工:一台台达变频器vfd-a 5.5kw反复加电多次显示88888,待几分钟后显示正常控制电源显88888时为4.89v正常时为4.92v是什么原因呀.你遇过这个问题吗

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师