hzzhee
楼主最近还看过
回复本条
发表回复
天道酬勤01
勇峰
谢谢裘工。裘工真是良师益友!
小 小 鸟
裘工你好 爱默生3KW的UBS备用电源无报警的情况自动跳停.不定时的,每一两个月就跳一次.这是为什么呢?
dfas2
回复内容: 对:hzzhee 关于xxwwzz:siemens变频器上电报一排的EEEEEEEE,是欠电压,过会儿或马上重新上电有可能就恢复正常了的,有可能是变频器预充电回路有点小问题,充电电阻,限流电阻,大电容,,,,都查下 内容的回复:
同样的变频器,上电就报F06故障,检查电机没有问题啊!到底怎么回事啊,该处理啊
two※风之子
谢谢裘工 我去查一下
钟铭
引用hzzhee 的回复内容:钟铭 :你这个机的主板不太好找,你可以找下李老师,或在网上求购下,估计比较难找,
谢谢裘工!你说的是李春发老师吗?我发了几次信息给他啦!他都没有回!
现在那变频器正常工作就没问题,就是在工作完洗车搞卫生时才会出问题!我怕用久啦,还会出现其他问题!
变频 学习ing
请问为什么富士电机维修大功率的机器(》30KW)都要把板子换新的,价格老高的!是不是考虑以后会不会再出现问题还是其他原因。例如37KW的无显示(电源电路故障),把整块驱动板都换了!! 用其他机器的维修过的板子不是都可以用吗?
维修时如果无负载怎么接假负载?能否举个例子,如11KW或37KW的 谢谢裘工
工控毛毛
hcy0123456
F004才是热保护报警
砍材:你好,没有的事啊,驱动板还是可以修复的啊,只能换板维修的一般都是那些大公司,其实这些大公司维修技术能力一般,只能换换板,这样维修成本成倍增长.维修时做假负载,怎么做?因机不同可以有好多种方法,前面已经有详述,你可以找一下,好吧