变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-07-25 20:22:10
2081楼
我爱工控88 :你好,安川的变频器在正常运行的时候是好的,但在电动的时候就会报(GF)接地故障,你这个电动是指什么意思?用在什么场合?说清楚好吧

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-07-25 20:25:14
2082楼
钟铭 :你这个机的主板不太好找,你可以找下李老师,或在网上求购下,估计比较难找,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-07-25 20:33:57
2083楼
hcy0123456
你好,台达vfd-b报cf.3.7是什么故障.如何处理? 台达vfd-b报cf.3.7,前面已经讲了好多次了,故障原因是变频器检测电路有问题,最大可能一是电流互感器坏,主板坏,主板可以换下EEPROM

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-07-25 20:37:48
2084楼
 two※风之子:你好,你的机是启动显示有频率输出,实际没电压输出,检查方法可以参照我回答上面UC3844的方法,你查下,有问题再交流,好吧

回复本条

    

天道酬勤01

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2008-07-25 22:48:46
2085楼
师傅您好:我是小王,今天修东元变频器7200MA的。 2。2KW。整流,逆变一体,整流全烧坏,这个模块是什摸型号,另直流电压加不上,这样报价报多少。谢谢。

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-07-25 23:14:10
2086楼
小王:你好,2.2KW的东元变频器7200MA的,应当也不贵啊,整流,逆变一体,整流全烧坏,说不定主板也坏,这种机这个样子我认为已没有维修价值,应当向客户说明情况,建议报废,购买新机

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-07-25 23:52:52
2087楼
砍材:你好,你的富士G11S 11KW的变频器,已经用了半年了,用RS485通讯控制,现在出现ER8报警, ER8报警为RS-485通信异常,检查参数设置,和485通信口是否有脱焊,触脚是否有氧化,这些都没问题的话只有主板有关通信控制部分有问题了,查吧

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2008-07-26 11:24:40
2088楼
你好,请问一下 ,爱默生ev2000的不带电机运行,测试三相输出都平衡,直流也平衡.带上电机后运行两分钟多模块及接触器就爆掉了,是什么原因导致的?

回复本条

    

勇峰

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-07-26 12:17:03
2089楼

谢谢裘工。裘工真是良师益友!

回复本条

    

小 小 鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2008-07-26 17:51:14
2090楼

裘工你好 爱默生3KW的UBS备用电源无报警的情况自动跳停.不定时的,每一两个月就跳一次.这是为什么呢?

回复本条

    

dfas2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年7月11日
发表于:2008-07-26 23:19:31
2091楼

回复内容:
对:hzzhee 关于xxwwzz:siemens变频器上电报一排的EEEEEEEE,是欠电压,过会儿或马上重新上电有可能就恢复正常了的,有可能是变频器预充电回路有点小问题,充电电阻,限流电阻,大电容,,,,都查下 内容的回复:



谢谢裘工!问题已经解决。

同样的变频器,上电就报F06故障,检查电机没有问题啊!到底怎么回事啊,该处理啊

 

回复本条

    

two※风之子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2008-07-27 00:40:02
2092楼

谢谢裘工 我去查一下

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-07-27 13:05:02
2093楼
桦雨 :你好,这种情况空载正常,现场上负载爆模块,问题还是在驱动电路,驱动电路小器件有性能不良的,你没踢除,也有可能模块性能不良,
 

回复本条

    

钟铭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-28 07:44:14
2094楼

引用hzzhee 的回复内容:钟铭 :你这个机的主板不太好找,你可以找下李老师,或在网上求购下,估计比较难找,
 



谢谢裘工!你说的是李春发老师吗?我发了几次信息给他啦!他都没有回!

现在那变频器正常工作就没问题,就是在工作完洗车搞卫生时才会出问题!我怕用久啦,还会出现其他问题!

回复本条

    

变频 学习ing

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:682
  • 注册:2006年2月14日
发表于:2008-07-28 11:11:34
2095楼

请问为什么富士电机维修大功率的机器(》30KW)都要把板子换新的,价格老高的!是不是考虑以后会不会再出现问题还是其他原因。例如37KW的无显示(电源电路故障),把整块驱动板都换了!! 用其他机器的维修过的板子不是都可以用吗?

维修时如果无负载怎么接假负载?能否举个例子,如11KW或37KW的  谢谢裘工

回复本条

    

工控毛毛

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2008-07-28 17:49:53
2096楼
裘工,请问下三垦MF7.5KW变频器,按设定键后进入菜单,显示D0,但是再任意按任何键都显示ERR,请问事什么原因。变频器是企业倒闭拆来的。。谢谢

回复本条

    

hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:60帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2008-07-28 18:51:42
2097楼
裘工,你好,我们哪台力士乐驱动器问题有点严重。显示两个点好像是严重的软件或硬件问题,现已发到上海修去了。另外我们哪有台西门子micromaster440变频器昨天显示f0002报警,以前没有出现过,这种情况一般是怎样造成的?严重吗?应该注意哪些问题?谢谢。

回复本条

    

小 小 鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2008-07-29 19:17:40
2098楼

F004才是热保护报警

回复本条

    

小 小 鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2008-07-29 20:05:12
2099楼
裘工,我在逆变器工作的时候用数字示波表量晶振(只接一了一只表笔),然后逆变器就烧掉了,这是为什么呢?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-07-30 23:04:21
2100楼

砍材:你好,没有的事啊,驱动板还是可以修复的啊,只能换板维修的一般都是那些大公司,其实这些大公司维修技术能力一般,只能换换板,这样维修成本成倍增长.维修时做假负载,怎么做?因机不同可以有好多种方法,前面已经有详述,你可以找一下,好吧

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师