楼主最近还看过
回复本条
wangzhigui1:你好, 一台海利普的A系列1.5KW变频,我把模块拆了,并且给PC929光耦去了保护上电正常可是一运行就跳过载不知为什么请赐教,
可能是你模块拆了的原因,有些机有可能拆了模块起动会报过载的,静态电压是否正常?正常的话你装上模块,模块的P,N脚不要焊,单独给模块PN端上一36V低直流电压,这样你可以放心的启动了,就不会炸模块了,启机后你量一下输出的六组直流电压是否都有,是否都平衡,哪组不平衡说明了这组还有问题的,上36V低直流电压逆变输出正常,哪上高压一般也就正常了的
内容的回复:回复本条