hzzhee
楼主最近还看过
zyl1886 :你好,富士G11变频器驱动电压不平衡是什么问题?光耦,电容,对管都换过了还是不行!驱动电压分别为4.1V. 2.9V,3.6V,2.9V,3.7V,3.1V。是否是光耦前端晶体反相三极管坏。 你这个是静态电压吗?如果是,这电压明显偏小,反相器芯片你换下,也要查下脉冲变压器出来电压是否偏小,各路电压都查下。
普传软启动器运行就跳故障ERR45 主回路故障, 普传软启动器我都没碰到过,是否是接触器没吸合的问题,你要找到说明书
回复本条
发表回复
西欧能够下:你好,一台台安N23.7KW的变频器试机没有事装到设备上用不一天就把模块的逆变部分烧坏一相已经烧坏两个了请您指点一下
刚修的要么是驱动还有小问题,要么是模块有问题,模块的可能性大点
M440无法恢复工厂设置,p004不能改动,请问是什么原因?是否是上位机控制,参数修改是否加密,这些都没问题,有可能主板有问题了
用替代法确认了开关变压器、开关管K2717、电容C236等元件没有问题,UC3844N的5-6间电压在10~14V之间波动,5-7、5-8之间没有电压。
不知道接下来要查哪里,问题么还是在开关电源部分,开关电源电解电容全换下,重点还是查UC3844N外围器件
富士G11 37KW 的变频报ER8(通讯异常),如何处理?原来运行良好的!换主板试
高兴学习:你好,ABBACS603变频器,不能用外接电位器调节频率,与99.04 SCALAR有关吗?
ABBACS603变频器用外接电位器调节频率,你可以直接在面板上选择外控,大变频拖小电机,99.04 要设为SCALAR,不然是会拖不起电机的
半杯:你好,施耐德ATV66链接故障(变频器与图形终端间通讯故障)是什么原因?
参数是否有问题?主板也有可能
你好!那主板上有何问题,请指教。
中海自动化 :
你好,富士VG5变频器,电梯专用的,如何开环调试,这个我确实是能够做的,这个机不同VG7,开环调试比较复杂,有好多好多参数要设置,你必须要有说明书,你可以向上海富士电机要说明书,说明书搞到了打电话给我,我同你讲,好吧,不好意思,真的是比较复杂的,
高兴学习
QQ流星
裘工:
多谢指点,我再试一下.请教3844起振的条件是什么?
老朋友1
西欧能够下
裘工你好;台安N2 3.7KW的变频器上的PC929发热是否正常如果不正常请指点一下那里有问题 谢谢!
zyl1886
wangxiaochun1
gaolingmin