请问楼主:松下变频器如何恢复出厂参数??本人对松下变频器不是很了解,谢过、、、、
回复本条
发表回复
wangzhigui1
蓝色梦幻 _21
请问裘工:一台东元7200GS 22KW运行几分钟后报直流电压过低 是什么原因
wawlj1
检查一下缓冲继电器.
老朋友1
gdqing
温州建敏
裘工:你好,祝你国庆快乐!!!
请教光耦A7840在英威腾变频上一般是什么的电路使用最多呢,电流检测还是???
希望指点~~~
xhsly
建敏 :你好,光耦A7840在电路中使用最多就是用在电流检测回路,你说的对的啊
建敏:你好,光耦A7840在英威腾变频上一般是什么的电路使用最多呢,电流检测还是???是啊,多用在电流检测电路
wangzhigui1 :你好,问一下要是变频器的电流互感器坏了一个通电带电机运行可以吗?要是用了会有什么后果?变频器用的是三个电流互感器的,变频器的电流互感器坏了一个也会报警啊,你也运行不了变频器的,
另 有一台三菱F500的15KW变频输出缺相一般是哪里问题?谢谢!A3120光耦是好的。 输出缺相一般还是在驱动电路的问题,A3120光耦,电阻,稳压管等都要查下,A3120光耦是好的吗,量量好并不代表用用也是好的,先确定到底缺相缺的是哪相?再来查这相的静动态电压是否正常?,,,,,
沐风:你好,有台东元变频器,启动正常,运转也正常,但是平均20分左右,就会出现过载现象,显示:警告!变频器过负载,按复位键不管用,断电十多分钟后,又自动复位,每次都如此,电机也正常。请问这是什么原因?
过载现象有好多原因都会引起的,大电容,模块,驱动电路器件老化,估计你这台变频器已用了多年了,只有仔细的查了