hzzhee
楼主最近还看过
盛盈工控
回复本条
发表回复
GZKGZK
遨游工控
轻硅
良立
向您求助
裘工好:有问题请教,有一台三菱FR-E540-1.5K的变频器,送电时有短路现象,去掉主控板单独给模块送电仍然有短路现象,单独给主控板送5V电源显示正常。故判断模块有问题,(模块型号:E54HA1.5C-C)。另换一块模块送电仍然有短路现象,但拔掉主控板上的两线插键再送电就没有短路现象,这个两线插键直接插到模块上,从模块上测量,输出到这个插键的电压有70V ,不知是否正常?出现这种现象可能是什么原因呢?盼答复!
?向您求助: 你好,有一台三菱FR-E540-1.5K的变频器,送电时有短路现象,去掉主控板单独给模块送电仍然有短路现象,,,,,,
???????????????? 你重点要查驱动电路,驱动电路有器件短路了的,查稳压管,,,,,,,,,
?梅堰:你好,一台旧式三菱fr-z240变频,上电后正常,启动后出现err报警,应该注意哪一部分。
??????????????????????? 参数设置是否有问题, 恢复出厂值试下
jiaozhiliu:你好,富士变频器G11报OH1清扫尘土后还报,风扇正常,探温头正常,请教是哪出了故障
???????????????????????? 有可能是主板CPU,D/A转换有问题
黄亚楼:你好,一台丹佛斯VLT3022变频器报ALARM? TRIP LOCK.驱动板有两只82UF/35V电容漏液以更换,按复位键不能复位,请指点。
????????????? 先恢复出厂值试下,i不行的话最大可能性是电流互感器坏了的。
?云洋电子:你好,SAMCO-M MF-45K-380变频器上电报ERC故障,能复位吗?你ES---COM短了没有?短了,则是存储器问题
CHENDAWEI888
入门工控
hcy0123456
CHENDAWEI:你好,一台ABBACS800,400KW的变频器,不带电机在标量控制下还报电机缺相是什么原因啊。
???????????????????????标量控制下你要?带电机在才行啊