变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



阿阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2008-11-07 20:12:50
2541楼
 E7说明.如果内置CPU周围回路的算术运算在预定的时间没有结速.变频器自检判断异常,变频器停止输出.

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-11-07 22:12:37
2542楼
阿阳 :你好, 三菱A500报E7,一般就是HCON2601通讯光耦,检测芯片1302H02的问题,排线你换下试机,可能是排线或者是接口接触不好,你查下

回复本条

    

阿阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2008-11-08 00:10:20
2543楼
  谢谢你,我明天再好好的查查.不知道会不会烧哪些敏感元器件,板上标明E S D .防静电的.

回复本条

    

阿阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2008-11-08 10:59:14
2544楼
    我的三菱A500报E7已修好,是插座有一边虚焊,原来就可能有脱焊的现像,插多两次就全脱了,谢谢你的提示.

回复本条

    

阿阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2008-11-08 15:32:51
2545楼
  裘工,你好。请问ABB acs800主板报2330,接地故障,确认为主板坏。大概会是哪些芯片/电路坏。第一次接触这种主板。不知往哪下手。

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-11-08 19:25:26
2546楼
裘工您好;

ATV28 5.5KW 模块的故障检测坏。导致不接负载运行报OC,如果仅仅因为此原因而换模块(东芝 2F2 MIG50Q7CSAOX)太可惜了,能不能把变频器的电流检测取消呢?怎么取消?多谢!

回复本条

    

ysfxfys

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年10月30日
发表于:2008-11-09 08:24:17
2547楼
引用hzzhee 的回复内容:没事的,大家是同行,是朋友,我乐意作答



回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-11-09 14:11:08
2548楼

阿阳:ABB acs800主板报2330,接地故障,确认为主板坏。大概会是哪些芯片/电路坏?

          主板电流检测芯片换一下,不行,则主板上CPU坏的可能性大

回复本条

    

习习飞

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2005年9月30日
发表于:2008-11-09 14:49:58
2549楼
裘工您好:我有一台vacon11KW的变频器,维修好后,参数不会调试。怎么调试才能运行起来?

回复本条

    

阿阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2008-11-09 18:44:03
2550楼
   裘工你好.我ABB ACS800请板不是报接地故障.是报PPCC还是什么了,是通信故障.已修好.为一变压器输出电阻坏.

回复本条

    

正在研究

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2008年11月10日
发表于:2008-11-10 22:14:31
2551楼
各位大师,你好!本人有一台YQ3000 400V 3.7KW 的变频器,故障是面板显示和调速操作F0.0-60.0正常.就是运转的绿灯不亮,没有输出,求救!(损坏之前:机器倒转,关机以后就没有动作了.模块没有坏:拿到维修变频器的地方,他说模块有问题,要更换.但是我们更换了故障一样.)看看那部分出了问题.

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-11-11 17:37:15
2552楼
  正在研究 :你好,你这台誉强YQ3000 400V 3.7KW 的变频器我认为主板坏的可能性大

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-11-11 17:39:13
2553楼
阿阳:你好,呵呵,你的ABB ACS800报的是PPCC  LINK,是通信故障,还好,是一变压器输出电阻坏.

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-11-11 17:40:41
2554楼
UC3844:你好,vacon11KW的变频器,详细型号?说明书我有啊?什么控制方式?,,,,,,,

回复本条

    

午夜的星空

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2008-11-11 18:36:46
2555楼

裘工,您好,本人有一台abb400-30kw的变频器炸了整流`逆变摸块后,反复修了几次后,带电机(18.5kw)工作了几小时后还是炸模块。送去外面修回来后还是炸模块,这道底是怎么回事?是哪里坏了呢?是不是这个情况坏了,就很难修好了?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-11-12 09:23:16
2556楼
 午夜的星空 :你好,abb400-30kw的变频器确实存在这个情况,我们也碰到过一台,我也仔细的分析过这种情况,逆变部分应当是修好了的,不容怀疑的,问题我认为还是驱动电路直插的那块板子接触不良有关,
 

回复本条

    

linzepeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2008年5月14日
发表于:2008-11-12 13:46:27
2557楼
裘工,康沃3。7KW的变频器在加速的时候报Er. 02(减速过流) 怎么修?

还有伦茨9300 报H05是什么原因

回复本条

    

fbltl123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2008年6月27日
发表于:2008-11-12 16:42:48
2558楼
裘工:您好!东元7200GA报UU警,如何检查?谢谢!

回复本条

    

良立

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2008-11-12 18:02:31
2559楼
裘工,一台 AB 1336 PLUS II 3.7KW变频器空载时用表测量三相输出平衡正常,检测触发端电压也正常,但输出端接上灯炮负载后出现(F42 UW SHORT FAULT   “U相和W相短路”) 报警,现在确定是控制板有故障,同另一块同型号上电就报(F37 DSP COMM FAULT“通讯故障”)的控制板对量对地电压,感觉无异样,请教这两板还能修吗?

回复本条

    

gdqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2008-11-12 22:02:23
2560楼
裘工:您好。三基SE0.4KW.变频器坏HC14A.更换后显示正常,按运行后面板显示运行,但变频器没有输出。控制板是好的。请问是那的问题?谢谢

回复本条

    

热门招聘