hzzhee
楼主最近还看过
冰雨的冷
裘工你好,
你那有没LG-IS3系列说明书?
回复本条
发表回复
ZYF381751073
纵横军团-小麻籽
一台日立SJ-300变频器报IJBT故障,但复位后仍能运行,一段时间开机就报警,无法使用。请指点以下。
liujian36500
裘工你好:
东元7200变频器出现通讯故障,现象是一开机变频器的接触器吸合,显示正常,过一两秒钟后接触器自动断开,出现通讯故障 请问大概是怎么回事?
duren _89
剑指工控
水落石出: 你好,你公司用了一台30KW康沃这频器,送电三四十分钟,自动开关跳闸,是什么原因呢?
自动开关跳闸了, 这个你得查下,有可能是变频器的问题,也有可能是你外围的问题,包括空开,接触器,变频器和电机,电机线都要查
liujian36500 :你好,东元7200变频器出现通讯故障,现象是一开机变频器的接触器吸合,显示正常,过一两秒钟后接触器自动断开,出现通讯故障 请问大概是怎么回事?
大 接触器自动断开是因为变频器本身检测到有故障存在自动封锁了主电路了的,问题在于通讯故障 ,查下变频器内部的排线和插座(包括座脚是否有脱焊的),主板同面板的连接是否完好?也有可能是主板有问题
百特
风之影847156904
裘工你好啊
我这有台LG-IS3-11KW 变频器,修好后空载电压平衡,带1。5KW的电机,发现40多HZ以下电机抖动,抖动时听声音可以听出来,用手触摸电机,可以感觉到,50HZ电机运行正常。经测电流平衡,还有在4到5HZ以下电机不转,只有萧叫声。
驱动处光藕已经换过,故障依旧。
还有可能是哪里的问题?
专业变频器
笨啊
裘工你好;
我有一台西门子430IO板上的24C64AN坏了 大师手上如有请回电 QQ412912726 13608499262
李工:你好,有台LG-IS3-11KW 变频器,修好后空载电压平衡,带1。5KW的电机,发现40多HZ以下电机抖动,抖动时听声音可以听出来,用手触摸电机,可以感觉到,50HZ电机运行正常。经测电流平衡,还有在4到5HZ以下电机不转,只有萧叫声。 驱动处光藕已经换过,故障依旧。 说明书不知是否已找到,做下自整定,可能就好了的