楼主最近还看过
这几天修一台施耐德ATV58,3.7KW机,客户反映的是运行中报SCF,上电一运行,好的,并没报SCF,大概运行了10多分钟,报SCF了,再下电上电起动就报SCF了,但多次上电有时运行又不报SCF了,有时还能运行一个多小时也不报,这种软故障最叫人头痛,检查主板同驱动板的排线也没松动,换驱动大芯片INTC001108,故障仍旧,换驱动电路所有电解电容,故障依旧,同机对换主板,故障依旧,换2只电流互感器,故障还是老样子,后来想想会不会是驱动电路453光藕老花的问题?但仔细推敲机子有时带电机运行一个多小时也没报SCF,又不像是453光藕老花的问题,,但还是动手开始一组一组的换,换上W相二只453的光藕,上电起动,拖电机,唉,电机运转不平稳,过会儿又报SCF了,换第一组就没了信心,看来真的不会是453的问题,换下来的453重新换回去,把其它的4只453光藕全都焊下来,清理松香同绝缘漆后又重新焊好,上电起动机子,呵呵,运行了几个小时都没报SCF了,这真是山穷水尽疑无路时,柳暗花明啊! 机子居然好了?难以置信!后来反复上电下电起动机子均正常,难道是松香同绝缘漆的问题?还是453光藕有管脚接触不良的???????????????令人纳闷不已啊!看来58机报SCF的病因又得增加这种情况了.
回复本条
寻梦者2008 :你好,先恢复出厂值试机,还是不行把模块拆了,对模块检查,通断和打耐压测试,确定模块是否是好的,上电(不知你是多大的机,是一体化模块,还是大功率的分离模块,小功率一体化的模块上电前你要短接板子上模块N脚同驱动下桥的N脚,你量下,是板子上通的还是模块上通的,模块上通的你拆了模块则板子上要短接,)显示正常后你测量下驱动的6路静态电压是否正常,正常则你起动后再则一下6路动态电压是否正常,变化一致呢?变化一致则有可能是模块的问题了,如果6路动态电压没变化,则有可能是驱动电路或者主板的问题了,你查下。
参数,模块,驱动电路,主板问题
回复本条