hzzhee
楼主最近还看过
华盛顿 _27
回复本条
发表回复
裘工您好:富士G1122KW上电显示正常,一运行频率0.0HZ不上升,是什么原因?模块是好的.
韩杰 _2
富士G1122KW上电显示正常,一运行频率0.0HZ不上升,是什么原因
我遇到过 是驱动电路问题
冷香嫣然 :富士G1122KW上电显示正常,一运行频率0.0HZ不上升,是什么原因?模块是好的.
你好,驱动板副电源坏了 ,电压检测有问题,你看一下,小变压器旁边的元气件:IC:358和它周围的三极管.
yi1ye2yu3abc
富士变频器G11报OH1清扫尘土后还报,风扇正常,探温头正常请教是哪出了故障、谢谢!jiaozhiliu@126.com
风之影847156904
红雪
冰雨的冷
裘工你好,变频器LG-IS3系列说明书还没找到,原先是外部端子启动,我看了参数感觉和IG5的差不多,改成面板控制试机
另外LG-IS3系列还需要做自整定吗
风之影847156904 :你好,有一台台达B系列11KW上电就显示全部8所有显示灯全亮。按钮没有反应。请问是那里埙坏。应往那一个方向查
全显示8灯全亮,有否闪烁?没闪烁则主板坏了的,换主板试