变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-12-31 15:21:47
2821楼
长青藤:你好,三菱FR-A540,37KW不带负载,启动变频器即报警OC1,重点查驱动电路,模块 ,3120

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-12-31 15:28:19
2822楼
LYI:你好,应当说是三菱的智能模块PM75RRA060的问题,该模块第16脚是F0是不是报警,动作时是高电平还是低电平?你可以从网上找到这个模块的资料,你仔细的核对下就行了,只有VF-S9的说明书

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-12-31 15:41:14
2823楼
星空无限网 :你好,你的伦茨93机,不管是何种控制方式,如面板,端子,R485,或你说的总线控制,只要是变频器有问题报警了,故障继电器总是会动作的,你就可以利用这个故障继电器的动作信号来控制机床的停车啊

回复本条

    

昕寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2007年8月04日
发表于:2008-12-31 16:06:15
2824楼

裘工好:请教一个问题。用的ABB的变频器,送电后有显示,但在信息显示不全时就跳车,请裘工给解释一下.

回复本条

    

WCHWCH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2009-01-01 08:49:52
2825楼
裘工您好:祝您新年快乐,万事如意!

回复本条

    

风之影847156904

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-01-01 13:01:25
2826楼
祝大家新年快乐,万事如意!

回复本条

    

LIJIANKAI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2008年12月21日
发表于:2009-01-01 14:12:17
2827楼

请问裘工,安川616P5无15V频率模拟输入电压,是否是参数设置不对,应怎样设置0~10V电压频率输入(说明书英文),谢谢。

回复本条

    

zhangbin0417

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-01 15:45:01
2828楼
你好!我公司用的伦次变频器控制电机,加了的电位器浮动来控制电机的快慢,但是只要坏了就怎么也调不好了,不是在控制的时候要快了,怎么也调不快,要么就是怎么也不能控制其速度.请教您给分析一下会是那里的问题.

回复本条

    

庄户人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2009-01-01 22:53:33
2829楼
裘工、各位工控朋友新年好!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-04 11:17:32
2830楼
昕寒 :你好,ABB的变频器,送电后有显示,但在信息显示不全时就跳车,跳车?没显示?还是报故障?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-04 11:23:09
2831楼
LIJIANKAI :你好,安川616P5无15V频率模拟输入电压,是否是参数设置不对,应怎样设置0~10V电压频率输入?应当不是参数的问题吧,模拟电压端子往下查,电阻啊,,,,查吧,板子有问题了的

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-04 11:28:06
2832楼

zhangbin0417 :你好,你公司用的伦次变频器控制电机,加了的电位器浮动来控制电机的快慢,但是只要坏了就怎么也调不好了,不是在控制的时候要快了,怎么也调不快,要么就是怎么也不能控制其速度.请教您给分析一下会是那里的问题.?   电位器浮动什么意思?电位器好吗?

回复本条

    

hubo _32

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2009-01-04 14:07:35
2833楼
裘工 你好FUJI G11 5.5KW变频器 我给他加直流电应该加在什么地方啊?

回复本条

    

hubo _32

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2009-01-04 15:48:28
2834楼

裘工你好就是FUJI G11 5.5KW的机器 他的场效应管是不是在可控硅里面封装的 ?我现在上电没显示啊!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-05 08:47:41
2835楼
hubo :你好,FUJI G11 5.5KW变频器上电没显示,应当是开关电源的问题,开关电源有关的电解电容换下,任何变频器直流电都加在PN端啊,我分析了下,你可能是上交流电时,RO,TO辅助电源端子没同主电路R,T没连接,开关电源就不工作了的,这样吧,你可以直接在RO,TO这边上380V电压,应当有显示了的,,,,,,

回复本条

    

小 小 鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2009-01-05 19:36:07
2836楼
请问裘工,英国CT变频器参数被机器生产厂家锁了,无法更改,有什么办法可以进入?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-06 09:12:11
2837楼
LYI:你好,CT的什么型号?要详细的

回复本条

    

寻梦者2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2009-01-06 12:14:06
2838楼
裘工你好,我们公司有一台海利普1.5KW变频器,在正常运行时偶尔自己会反转.检查按钮和开关都正常,不知是哪里的毛病.望赐教

回复本条

    

dugang 100

  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:95帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-01-06 12:25:44
2839楼

 你好裘工,我公司一台45KW台达B 系列变频器报OCC故障,故障内容是驱动模组异常,一年多以前也是出过这个故障,看看驱动板上好像换过一个IC(28428),这种板有2个脉冲变压器,请问要重点检查那些地方,没有图纸真的很难搞

回复本条

    

hubo _32

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2009-01-06 13:29:41
2840楼
裘工,您说得对。我的FUJI  G11 5.5KW变频器RO TO辅助电源是没有接。所以上电没显示、您的意思就是说把辅助电源接380, 然后再加直流电对吗?还有个问题就是说听说这个变频器的开关管在可控硅里面 那么我也需要把可控硅撞上吗?

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师