楼主最近还看过
回复本条
裘工:您好!又要麻烦你了!施耐德ATV66D46N4因220V冷却风扇烧毁导致4A保险烧,控制回路(CL1-CL2)外接的电感线圈因过热导致绝缘有轻微损坏,换保险和风扇后试机,线圈仍然发热严重,怀疑线圈因发热导致匝间短路,重绕线圈后装上试机故障依旧,将风扇开路试机还是不行,仔细检查一遍电源板上的每个元件,未见异常(两只控制变压器只检测未开路,是否正常不能确认)请指教!谢谢!
疑问:1、因无三相电源,用220-380变压器升压后接至L1、L2,报缺相故障(施耐德的变频有进线缺相保护功能),是否缺相会引起上述故障?
2、正常启动后测L1、L2电压为340V,空载测220-380升压变压器为378V,压降太大,为何?
3、单独测得重绕后外接电感线圈阻值分别为黑-红68欧;红-白17.6欧;白-兰4.4欧;黑-兰90欧(68+17.6+4.4=90)不知是否正确?
回复本条