变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-17 08:54:54
2901楼
烺紫ゞ丹兵:你好,是LG,IG5的吗?IG5说明书有电子版的,加我QQ532457384,给你传,好吧

回复本条

    

烺紫ゞ丹兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2009-01-17 10:01:15
2902楼

  我这台机器是早期IG3的有这样的说明书吗!!

回复本条

    

zhangzhixinge

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年1月17日
发表于:2009-01-17 14:15:19
2903楼
裘工您好 ,
能发一份西门子MICROMASTER420变频器的说明书吗?谢谢,邮箱tietao19741013@126.com

回复本条

    

ZYF381751073

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-17 14:18:13
2904楼
裴老师你QQ不在线啊,电源部分我查了没发现别的坏的,就一个2极管,我找了一个代换了还是不起振,可能是3844坏了,我这里没啊,你那里有吗?

回复本条

    

吴工程师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年1月10日
发表于:2009-01-17 18:01:26
2905楼
裘工:您好我加了你怎么没有回音。是不是很忙没有时间啊

回复本条

    

大刚子

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月21日
发表于:2009-01-17 21:10:52
2906楼

楼主是活雷锋,鉴定完毕

回复本条

    

zhangzhixinge

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年1月17日
发表于:2009-01-18 09:23:24
2907楼
程序乱了,水泵停了,急!急!怎样恢复西门子MM420变频器的出厂设置。谢谢!

回复本条

    

小 小 鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2009-01-18 16:07:11
2908楼
知识改变人生:维修变频器最间单的工具是一个万用表和一个十字批呀,呵呵

回复本条

    

syz7057

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年4月05日
发表于:2009-01-18 16:54:45
2909楼
楼主你好,有没有SKIIP 31NAB 12T16的模块.

回复本条

    

风之影847156904

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-01-19 23:12:38
2910楼
裴老师你好啊!我有台汇川MD3200直流检测显示285V继电器没有动作。我想问问电压检测是在那里。请具体一点。多谢!

回复本条

    

jieneng001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年1月20日
发表于:2009-01-20 21:25:40
2911楼

裘工你好:现有一台易能edc1000变频器在通电后,冷却扇运转,而且变频器显示数字忽闪?

请问是什么原因?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-21 08:21:36
2912楼
jieneng001 :你好,一台易能edc1000变频器在通电后,冷却扇运转,而且变频器显示数字忽闪?
                     操作面板是否完好,拔掉冷却风扇试机是否正常,正常则是风扇问题,不正常则换开关电源所有电解电容,,,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-21 08:24:26
2913楼
风之影847156904 :你好,手上没有你这个汇川MD3200的板子啊,具体不了啊,重点还是查有关的电压检测芯片和取样电阻啊

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-21 08:25:20
2914楼
syz7057 :你好,有SKIIP 31NAB 12T16的模块.

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-21 08:28:14
2915楼
zhangzhixinge :你好,系统搞好了没,可能是PLC程序乱了吧,我有MM420电子版的,加我QQ532457384吧,我给你传

回复本条

    

ZYF381751073

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-21 09:11:46
2916楼
裴老师你好!伦茨8222     22KW,的我换了3844还是不起振啊,变压器初级线圈上有电,但是初级的耦合绕组上没电,会是变压器坏了吗?量了也没开路

回复本条

    

ZYF381751073

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-21 09:16:18
2917楼
裴老师你好!还有一台日立L300P    11KW的上电正常,一运行就报E23.6  我把驱动光耦全换了还是不行,主板没问题,应该是驱动板的问题吧?需要查那几路呢?

回复本条

    

zhangzhixinge

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年1月17日
发表于:2009-01-21 21:26:26
2918楼

裘工您好:

zhangzhixinge :你好,系统搞好了没,可能是PLC程序乱了吧,我有MM420电子版的,加我QQ532457384吧,我给你传 。。。。。非常感谢,你真是个好人,这年头好人不多

回复本条

    

庄户人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2009-01-21 21:49:17
2919楼

裘工:您好!又要麻烦你了!施耐德ATV66D46N4因220V冷却风扇烧毁导致4A保险烧,控制回路(CL1-CL2)外接的电感线圈因过热导致绝缘有轻微损坏,换保险和风扇后试机,线圈仍然发热严重,怀疑线圈因发热导致匝间短路,重绕线圈后装上试机故障依旧,将风扇开路试机还是不行,仔细检查一遍电源板上的每个元件,未见异常(两只控制变压器只检测未开路,是否正常不能确认)请指教!谢谢!

疑问:1、因无三相电源,用220-380变压器升压后接至L1、L2,报缺相故障(施耐德的变频有进线缺相保护功能),是否缺相会引起上述故障?

            2、正常启动后测L1、L2电压为340V,空载测220-380升压变压器为378V,压降太大,为何?

            3、单独测得重绕后外接电感线圈阻值分别为黑-红68欧;红-白17.6欧;白-兰4.4欧;黑-兰90欧(68+17.6+4.4=90)不知是否正确?

          

回复本条

    

风之影847156904

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-01-22 03:28:08
2920楼
裴老师你好啊!多谢你!

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号