变频器维修答疑 点击:445267 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



庄户人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2009-02-15 10:21:36
2981楼

裘工:给您拜个晚年!施耐德ATV31MICRO 型,1.5KW的因使用环境不好导致模块和驱动都烧掉,换损坏件后,通电无显示,查开关管驱动片13842损坏,手头只有2842B,不知能否代用,查资料差别不大,但心里没底的。请指教!

回复本条

    

duenghong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2008年7月02日
发表于:2009-02-15 14:26:22
2982楼

裘工:您好!请问ATV58-15KW变频器恢复出厂参数怎么弄?(哪个参数),另:ATV58-15KW变频器只有正转没有反转,但是正反转指令输入正常(把正反转指令线互换过,可以换方向运转)请告知。     邮箱:denghong158@126.com

谢谢!!!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-02-15 14:57:39
2983楼

庄户人;你好,施耐德ATV31MICRO 型,1.5KW的因使用环境不好导致模块和驱动都烧掉,换损坏件后,通电无显示,查开关管驱动片13842损坏,手头只有2842B,不知能否代用,查资料差别不大,但心里没底的。

     必须得用UC13482,不能用3842,3843,2842,3842代,我们都试过了的,我有13482,给个地址,我给你寄,深圳电子市场也能买到的

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-02-15 15:16:41
2984楼
duenghong :你好,ATV58变频器恢复出厂参数有二种方法,一种是50HZ,60HZ拨码开关你拨下,上电,再下电,过会儿你再上电变频器就恢复出厂参数了的,二种方法为先设为面板操作,后找到最后一个菜单,也就是文件菜单,找到FOT参数,设为Ini,按INT确定保存后变频器就恢复出厂参数了的,说明书上有的,你仔细看一下,好吧,只有正转没有反转,有可能是反转锁定了的,也有可能是控制方式的不同,二线,三线?总而言之还是参数问题

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-02-15 15:18:47
2985楼
寻梦者2008 :你好,我的QQ532457384,你加下

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-02-15 15:32:04
2986楼
cll9771 :你好,三菱MR-J2S-60A,运行就报ALL-E9 故障,主电路OFF警告,置主电路电源ON

回复本条

    

寻梦者2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2009-02-15 17:58:52
2987楼
裘老师,我的QQ是642174579.我今天加你三次好象一直没有反应

回复本条

    

潘靖

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2007年5月01日
发表于:2009-02-16 15:31:45
2988楼
 裘老师您好!现有一台西门子430  11KW的变频器,用外部端子运行  电位器(4.7K)调到最大时(16HZ)变频器有时报F0023(输出的一相断线时出现这一故障)变频器运行正常时测三相是平行的    后改为面板控制运行(50HZ)就正常。请问会是哪里的问题

回复本条

    

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2009-02-16 21:52:34
2989楼
谢谢裘工!没关系的,我再查查其他资料

回复本条

    

风之影847156904

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-02-16 22:03:31
2990楼
裘老师您好!三菱伺服驱动器MR-J2S-200A我不知电流流互感器在那里。是不是在模块里边。我发现模块上臂三相。3120都没有电压。下臂有电压。不知怎样查。谢谢!

回复本条

    

印度洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2009-02-17 00:18:52
2991楼
裘工;SMD的PID功能如何设制,用于水幫系统,使用压力变送器为信号源,我有英文版操作说明书,不大理解,请您指点,

回复本条

    

追电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年12月24日
发表于:2009-02-17 11:10:43
2992楼

2009-2-6 14:27:21 裘工你好!有一台富士FRN2.2G9S-2的变频器,输出三相不平衡,光藕,电解电容全换过后.还是不平衡

裘工,您好!谢谢你的帮助!这台富士变频器已经修好了,是模块坏了。 

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2009-02-18 19:33:09
2993楼

裘工您好!有一台富士P9/45KW的变频器,故障现象是带额定负载频率在上1

.8HZ就不上升了,空载频率上升没问题.上电后测量驱动静态负压均为-5.8V空载启动后六个臂驱动电压变为2V.3V.4.5V.4V.2V.3V,测量直流输出电压上臂为286V.242V.310V下臂263V.306V.241V,输出交流电压相间仅差5V.我把驱动的光藕达林顿管电容电阻都测量了换了好多件还是不行,输出波形也没问题,模块用指针表也触发了.请教裘工是哪的原因??

回复本条

    

luyin0526

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年6月24日
发表于:2009-02-19 09:09:26
2994楼
你好,裘工,我这有台伦茨的机器,送电后绿灯闪,面板显示OFF,好像是正常的一样,但无论怎么面板和端子都运行不起来,请问什么原因?谢谢

回复本条

    

luyin0526

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年6月24日
发表于:2009-02-19 09:14:01
2995楼
另外,打开看了,发现CPU板V108的位置处好像少了个什么小元件。请问是不是有什么管子之类的元件?

回复本条

    

luyin0526

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年6月24日
发表于:2009-02-19 09:18:49
2996楼

裘工,还有个问题想请教一下,就是纺织行业的富士机器,为什么经常出现空载试机好好的,输出电压也正常,但一上的设备上就不行了,有时候报OC,有时候运行到20HZ左右又自动停机了。请问这一般是什么原因? 谢谢

 

回复本条

    

HYLD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2009年2月19日
发表于:2009-02-19 09:32:37
2997楼
代理经销自动化产品:
 普传变频器(一级代理)
 德国西门子SIEMENS:、S7-200CN/200/300/400系列PLC、电源、变频器、低压产品、等系列产品;
 美国AB :PLC 1746、1747、1756、1761、62、64、69、1771、1785、1794、2711、2711P(大量库存现货)、低压电器、软启动器等系列产品;
 法国施耐德:莫迪康140系列PLC;
 美国GE:90-30/90-70系列PLC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
公司名称:合肥顾特电气有限公司
公司地址:合肥市临泉路中环国际大厦A2座0810室
公司电话:0551-3219923
公司传真:0551-5230830
联系人:原田田 13956978571 在线QQ:514715934
邮箱或MSN:ytt8899@sina.com 网址:www.goodte188.com
祝:商琪

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-02-19 13:51:25
2998楼
luyin0526 :你好,纺织行业的富士机器,模块不良问题为最有可能。有台伦茨的机器,是82的机吧,送电后绿灯闪,面板显示OFF,好像是正常的一样,但无论怎么面板和端子都运行不起来,请问什么原因?参数设置是否有问题,C007=0,还有面板STOP是否起作用,端子接线是否有问题?V108是一只400多V的二极管,你找只替代的就是了,可能是你的主板有问题

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-02-19 13:56:47
2999楼
冷香嫣然 :你好,换模块试机,可能就是模块的问题

回复本条

    

马志刚王朝晖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年9月09日
发表于:2009-02-19 16:09:32
3000楼

裘工你好:我有一台格力特的变频器55KW的显示电流与实际电流不符,且有时报过电流是什么原因,另外霍尔检测时测量它的输出电压吗

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师