裘工:
您好!
我是一菜鸟,刚刚接触变频器和伺服驱动器不久。我公司有一台台达VFD110A43A的机子,工作中报OH,因知道是报内部温度高,检查散热风扇不工作,更换后上电即报OH散热风扇依然不工作。打开机子检查整流桥和逆变模块都正常,检查热保护元件(TSA103)发现为断路,因无法购到同样元件,有做温度保险的朋友说用温度保险可代用,代用后上电依然报OH,后检查开关电源电路怀疑为场效应管损坏直接更换上电依然报OH,不知道是哪方面的问题,请指教!另:请问有否有此机子的电路图没有,有可否传我一份?xiangshu75@sina.com
回复本条
不错呵呵 学习了
http://news.bp7.cn/20081104/20081104332322665.asp 资料推荐回复本条
裘工你好:
今天拜读了你的维修分析,受益匪浅!我三年前做过变频器维修,后被现在单位找来做电工,以至荒废,现业余修点机,以后请多指教!
另,若缺配件,是否可从贵处购买?
邓钢 13173590708
回复本条
裘工: 请指教,现手上有一台三菱A500,11KW变频器,客户告知故障为报过热,但我拿来带小电机运行了一个小时也没出现过故障。我以为是带小电机不报,带大电机才报,我就在温度检测电阻上串联了一个20K的,原阻值为25K。装上壳后试机。就出现E7代码故障了,觉得是串了一个电阻有问题,后来我拆了也报E7。再后来试机就一直报E7了,刚客户拿来时还能带电机转,一世都正常,现在E7故障消不了。我把线头,螺丝,排线都认真的查了一遍,没问题,又把HCON2601通讯光耦,检测芯片1302H02。CPU板也换了。也没有好。。还有什么地方会引起这种故障吗??真的弄到我头晕的。有谁遇过这种故障。帮忙分析下