裘工:你好! 我想问一下富士G11变频器驱动电压不平衡是什么问题,光耦,电容,对管都换过了还是不行!驱动电压分别为4.1V. 2.9V,3.6V,2.9V,3.7V,3.1V。是否是光耦前端晶体反相三极管坏。
另外有一台普传软启动器运行就跳故障ERR45 主回路故障,检查输入输出没有问题,请裘工帮忙。谢谢!
一手 _1
变频小徐
我有一台YQ3000的机器,45KW,运行一断时间后面板所有指示灯全亮,数码管没有显示,停机。用户说过一断时间后或断电后大约20分钟,还可以运行,一断时间又出现上述情况,我想问一下这是什么回事???
谢谢
半杯水
请教:施耐德ATV66链接故障(变频器与图形终端间通讯故障)是什么原因?
中海自动化
变频 学习ing
hcy0123456
yxzc
勇峰
谢谢裘工!
电气刘波
高兴学习
4412
我有一台西门子M440变频器一上电就报警F0001和A0501,怎么检查,谢谢
QQ流星
裘工你好,新手请教:
一台N2-202-M变频器,通电后电源指示LED灯亮起,但显示屏无显示,主板上的接触器也没有吸合.
用替代法确认了开关变压器、开关管K2717、电容C236等元件没有问题,UC3844N的5-6间电压在10~14V之间波动,5-7、5-8之间没有电压。
不知道接下来要查哪里,请赐教,谢谢!
另一台同型号的输出U-V间没输出,便U-W、V-W间又有输出,能否修复?
M440无法恢复工厂设置,p004不能改动,请问是什么原因?
西欧能够下
~小明~ :你好,你厂 Emerson 艾默生TD2100 的变频器 ,用了半年现在 老是送电报E019故障,运气好送电正常,不知道是什么原因.?
送电报E019故障,为电流检测方面的故障,时好时不好,最大可能是内部有插件松动,电流互感器性能不稳定也有可能