   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:60帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2008-08-15 16:25:46
2161楼
裘工,你好。我们那有台CT直流调速器,工作的时候有时经常显示FDL(失磁)报警,检查磁场回路电源正常,磁路正常,但是就老报警。我们怀疑是励磁线对地或漏电,不知道是不是这个原因?另外我们那有台力矩直流电机修了后转速很低却电流较大,是什么原因啊?谢谢

回复本条

    

zyj200120

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年8月13日
发表于:2008-08-15 21:42:33
2162楼
裘工,你好.我厂用的ABB变频器经常闪红灯报警复位就好了

回复本条

    

勇峰

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-08-15 22:03:00
2163楼
裘工,你好。请问伦茨82系列开关电源厚膜上带"2"字的8.2V稳压管的型号是什么,能买到吗?谢谢!

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年3月05日
发表于:2008-08-16 14:55:11
2164楼

西门子变频器(75kw)上电报a0503(欠压),整流模块是好的,a788 换了,有5伏去cpu,,339换了,两个小光偶一个有5伏,一个有4。7伏,仍报欠压,求教,如何处理?

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年3月05日
发表于:2008-08-16 14:58:45
2165楼

 是西门子440的变频器

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年3月05日
发表于:2008-08-19 13:08:12
2166楼

富士g9s电压检测用的是什么,找不到

回复本条

    

fbltl123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2008年6月27日
发表于:2008-08-19 18:34:27
2167楼

裘工:您好!

我有一台ABB ACS600 45KW的变频器开机就报短路,驱动我也查了.有一电阻330K变成了58K更换后上电还是报短路,请问是什么故障?

回复本条

    

qjping _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-19 20:47:31
2168楼

裘工:您好!我有一台台达VFD037B43A运行一段时间就报PHL,说明书提士输入缺相,但是没有缺相,也没有缺相检测,不知是那的问题,指点一下 ?有这上的电流传感器或代换的吗?

回复本条

    

拼搏奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2008年4月15日
发表于:2008-08-19 20:51:08
2169楼
裘工你好;我在无线电行业干了十年,也干过工厂电工,也简单修过变频器,很想到贵公司见识见识,跟你学习,能不能答应我?

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-08-19 22:24:46
2170楼
裘工您好:三肯送电就报AL2 (IHF-7.5K)只有换主板一个办法吗?可以确定不是干扰的问题。谢谢!求上述主板  13783837524

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-08-19 22:27:03
2171楼
复位也不行.  冰糕厂使用

回复本条

    

DLJ701210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2007年11月20日
发表于:2008-08-20 11:21:22
2172楼

回复本条

    

天道酬勤01

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2008-08-20 15:07:20
2173楼

师傅您好;有台康沃G2  5。5KW变频器,输出缺V相下桥,驱动是好的,不知CPU坏还是隔离放大芯片LS07  5BDRR2K坏。您那有主板吗/有新片资料吗/我怎摸也找不到。谢谢。

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-08-21 08:55:36
2174楼

mashaoming :你好,伦茨8212维修后红灯每秒闪烁一次(未装IGBT),但未找到短路点,下一步应如何处理?

                     伦茨8212维修后未装IGBT上电会报OC2,你复位一下,可能就好了的,你试下,如果不装模块你上电量一下驱动静态电压,正常的话你装上模块,上电有可能就不报警了的

 
 

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-08-21 09:01:51
2175楼
  
变频 学习ing :你好,MIG75Q7CSA0X 可不可以替代MIG75Q7CSB1X  ?二者脚位是否对老,脚位对的话我认为应当可以代用,最好打一下耐压,以便确定二个模块的耐压是否一样,如一样,这样就可以放心使用了的.

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
发表于:2008-08-21 09:21:26
2179楼
一手:你好,三肯的问题你可以问一下我的好朋友王工,13968126658,主板他哪边可能也有,好吧

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-08-21 09:24:08
2180楼

回复本条

    