变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-11 00:26:53
1601楼
gydzx,你好,可能是干扰引起 ,说明你公司买的这台变频器抗干扰能力差,引起干扰的原因有好多的

回复本条

    

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2008-05-11 09:07:10
1602楼

裘工您好:又好多变频器上的小元件的型号是怎样看的,象元件上表Y4P ,5A3。AJS ,Y6等,我报到文辉电子他们说型号不全,他们只要报上裘工介绍的服务态度确实是好,我昨天我去配了4000元的配件,价格一般化,现在主要看质量,

回复本条

    

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2008-05-11 09:26:38
1603楼
台安N2上电后,面板按键没有反应,怎样解决

回复本条

    

中央战车

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 1662回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3245
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2008-05-11 14:29:52
1604楼

好!值得借鉴啊!

 

 

回复本条

    

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4740
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-05-11 15:53:01
1605楼
裘工:谢谢你的帮助,我们今天换另一个品牌的变频器,上述故障消失!感谢裘工!

回复本条

    

剑指工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2004年1月21日
发表于:2008-05-11 22:15:48
1606楼

裘工,你好,开关变压器怀凝出现匝间短路,应该怎么判断呢?

回复本条

    

WCHWCH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2008-05-12 00:02:34
1607楼
裘工您好:安川616G5 45KW变频器运行报SE2(英文是Brake Release NG)故障啥意思?这台变频器是起重设备上用的,不知道是什么原因。请指教。

回复本条

    

yj1987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年5月12日
发表于:2008-05-12 00:21:50
1608楼
AB变频器  本地可用 远程运行无法给CV值 谢谢

回复本条

    

兰天52

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:501
  • 注册:2007年5月12日
发表于:2008-05-12 12:43:28
1609楼

冰雨的冷你好:

谢谢你的热心帮助,

1。更换IR2233无效,故障依旧。是上电就报FL4Q,

2..去掉模块另加600V直流电,报FL4

3.取下IR2233报FL1。是上传下载数据错误

 

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-12 16:57:04
1610楼

向往阳光:你好,台安N2上电后,面板按键没有反应,怎样解,

面板可好?主板故障

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-12 17:02:21
1611楼

开心2008:你好,开关变压器怀凝出现匝间短路,应该怎么判断呢?

  这个可以测各组 绕组电阻阻值来判断好坏的啊

回复本条

    

兰天52

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:501
  • 注册:2007年5月12日
发表于:2008-05-12 17:07:49
1612楼

裘工您好:

谢谢你的热心帮助, abb acs 143

1。更换IR2233无效,故障依旧。是上电就报FL4Q,

2..去掉模块另加600V直流电,报FL4

3.取下IR2233报FL1。是上传下载数据错误

回复本条

    

ady _80

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 248回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2005年4月18日
发表于:2008-05-12 17:09:10
1613楼

各位,大家好啊,我这里有个TYCO的 逆变模块, 是P089A2004, 想问下, TYCO的标签和型号的对照谁有啊? 再就是这个P089A2004的管脚资料哪位有啊. 请帮忙发一份好吗.谢谢了,anntio@126.com

有点急,原来机器坏了,修了驱动又买了个新模块装上,结果却不好用. 具体问题是: 艾默生的机器  驱动的上3路供电都没有电压, 导致输出不好。 而我在量上3路驱动的光偶8脚对下3路驱动的5脚都有电压, 反过来下3路的8脚对上3路的5脚就都没电压.  是哪的问题啊.望指教啊

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-12 17:24:38
1614楼

 XWCHWCH :你好,安川616G5 45KW变频器运行报SE2(英文是Brake Release NG)故障啥意思?这台变频器是起重设备上用的,不知道是什么原因。

 安川616G5 45KW变频器运行报SE2(英文是Brake Release NG),Brake Release NG意思是松开制动器不行,可能是制动电阻或制动单元没接报警,你仔细的看一下参数,应当可以屏蔽的,如果是在现场你要查一下制动器回路

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-12 17:30:51
1615楼
yj1987 :你好,AB变频器 本地可用 远程运行无法给CV值,你是什么控制方式?走端子还是通讯?参数问题和主板问题

回复本条

    

精工变频维修

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:689
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-05-12 20:50:04
1616楼

请指点.

丹佛斯2900变频器.原来是通讯的.现想用端子控制,怎么改参数?说明书上好像没有

回复本条

    

xzp_7

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:843
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2008-05-12 22:27:08
1617楼

裘工你好:

     你那里有安川616G5-15KW变频器的驱动板吗?

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-05-13 08:49:57
1618楼

TO 兰天52

你好,首先我先说说我的机器当时情况,我做有记录,当时是上电显示FL4,我用拆机的IR2233J换上去,面板显示正常,我先给10HZ,运行到快9HZ时,跳FL1,随后再断电上电三相都无输出。但没跳故障,之后发现驱动一二极管击穿。我买了全新的IR2233J,换上后一切正常。

 

根据你说的情况,你还是再换个IR2233J,另外再仔细检查一下驱动部分。还是上电跳的话,那你的主板和驱动板都有可能啊,条件可以的话,换换试试。

不好意思,我只能给你提供这么多了。

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-05-13 08:52:48
1619楼
裘工,不好意思啊。在你的地盘上撒野了。

回复本条

    

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:52帖
  • 帖子:568帖 | 5540回
  • 年度积分:64
  • 历史总积分:32426
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2008-05-13 09:02:54
1620楼
请问:MPS A63 330和MPS A63 311是什么元件?价格是多少?

回复本条

    

热门招聘