请教裘工: 一台ABB ACS143-2K7 的变频器,空载报FL04.。手册上说的故障是
电流故障,输出接地,电压不稳,或者是电压波动.经检查输出部分不短路.电压稳定.请问可能是哪里出了问题。
回复本条
发表回复
冰雨的冷
TO 兰天52:
一台ABB ACS143-2K7 的变频器,空载报FL04.。手册上说的故障是 电流故障,输出接地,电压不稳,或者是电压波动.经检查输出部分不短路.电压稳定.请问可能是哪里出了问题。 你看一下驱动部分是否有个集成芯片,型号好象是IR2233J,有的话就是它的问题。我刚碰到也是ACS143的。
裘工不好意思,抢你一步说了。
nongyukafei007
请问有没有三肯变频器的说明书。IPF-18.5k(G)
gydzx
玻璃娃娃周蕾
一手 _1
裘工您好;您那里有松下MID5.5KW控制面板吗?本人电话:13783837524
冰雨的冷和裘工:首先非常感谢你们对我的帮助与支持,原来我也是考虑IR2233有问题,看到你的回复以后,我去买了一个IR2233,现在换上了故障依旧。还有什么值得怀疑的元件呢?还有一点要说一下,我上午把模块拆掉,另外加了600V的直流电源,目的是排除模块的有故障的嫌疑。这时仍然报FL4。可以证明模块是好的。我继续拆掉了IR2233,这时报FL1。情况就是这样。如果你们不嫌烦,希望你们能继续帮我考虑。同时也希望裘工热心指导。
TO 兰天52: 你最好把故障说的具体些,比如是上电报,还是一给运行信号就报,还是运行中报等等。
现服
裘工您好:故障还没排除,头痛死了,你叫我问阿健我不知道在那个网页上能问到阿健,如果沈工见到请麻烦你帮我提示一下怎样解决VLT2800显示ERR15的故障。谢谢!!
LTJHRB
小 小 鸟
gydzx,你们公司买的什么牌子变频器哎呀,很烂呀