变频器维修答疑 点击:191286 | 回复:4900



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:107帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3620
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



xs2640874

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年4月21日
发表于:2009-12-30 10:04:38
4421楼
求购台达VFD-E系列7。5KW驱动板上的小CPU板``那位有啊~尽快联系。13418757584熊先生

初学者88102359

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2009年4月26日
发表于:2009-12-30 17:23:02
4422楼

裘工你好,我有一台LG IG5A 3.7KW的 变频器 上电就报过流TLO84换了 还是报警 还有哪里不好呢

 

初学者88102359

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2009年4月26日
发表于:2009-12-30 17:24:22
4423楼

是电流互感器的问题吗

 

HYXZYS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年7月04日
发表于:2009-12-30 19:15:34
4424楼
裘工你好,我有台康沃G3   3.7KW,一上电显示r.Err,能确定是CPU板上的问题,具体哪里坏了请指教,谢谢!

心愿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2009-12-30 22:47:49
4425楼
回复内容:
对:hzzhee 关于zhjw1980 :你好,台达的机报GFF故障很难搞好,因为迁涉的点太多,主板,驱动板都有可能,问题还是在电流检测上,还有驱动和开关电源部分电解电容都有可能,电流检测互感器,TL084,和电流检测电路的一些小贴片陶瓷电容坏了也有可能,如果一定搞不好,可以拆掉电流检测互感器脚上出来的三颗电阻,这样就不会报GFF了的,这样做,你得仔细查下要确保驱动电路没问题,能用,但电流检测保护功能就没了的 内容的回复:

我接触了几台台达VFD-A的风机水泵变频报警GFF,都是拆开把里面的灰尘清理干净就好了,

MP5 2

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2010-01-01 09:00:48
4426楼
请教裘工,变频器低频无输出,大约10Hz以下吧,电机响但是不转,可能是哪里的原因?我用一台小电机空转实验的,电机变频器参数都没有问题

天道酬勤01

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2010-01-01 15:50:43
4427楼

老师好,元旦快乐。

新的一年生意兴隆。财源广进。

庄户人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2010-01-01 17:25:50
4428楼

裘工:HAPPY NEW YEAR!您付出一片爱心和无私,我们给你一声祝福!祝愿好人一生平安!

祥云2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:839
  • 注册:2008年10月17日
发表于:2010-01-03 16:56:44
4429楼

裘工您好:

                  求教您,我出差去钢铁企业检测两台普传变频器37KW的,结果是整流和逆变部分都坏掉了,变频器报警是OC_P是过电流,这种情况是怎么产生的啊? 是由于负载的波动造成的么?负载带是电机拖动辊子。

                  还有如何测得可控硅和IGBT模块的好坏?     直流母线是什么啊 ?

telemecanique

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年12月21日
发表于:2010-01-03 19:56:33
4430楼
裘工:你好请问keb变频器修的多吗?

变频爱好者

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2009年1月28日
发表于:2010-01-05 14:30:39
4431楼
裘工在新的一年里祝你工作顺利,全家幸福!

初学者88102359

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2009年4月26日
发表于:2010-01-05 23:27:06
4432楼

裘工你好,稳压二极管(ZD是稳压吧)上面的号码是T7DT我没有找到也不知道是不是型号,你知道稳压值吗 用什么可以代替呢

 

初学者88102359

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2009年4月26日
发表于:2010-01-05 23:27:36
4433楼
裘工你好,稳压二极管(ZD是稳压吧)上面的号码是T7DT我没有找到也不知道是不是型号,你知道稳压值吗 用什么可以代替呢


初学者88102359

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2009年4月26日
发表于:2010-01-05 23:27:47
4434楼
裘工你好,稳压二极管(ZD是稳压吧)上面的号码是T7DT我没有找到也不知道是不是型号,你知道稳压值吗 用什么可以代替呢


初学者88102359

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2009年4月26日
发表于:2010-01-05 23:27:55
4435楼
裘工你好,稳压二极管(ZD是稳压吧)上面的号码是T7DT我没有找到也不知道是不是型号,你知道稳压值吗 用什么可以代替呢


qjping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-01-05 23:32:38
4436楼
裘工:你好,你有全新原装富士7MBR25SA120吗?

汗津津

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2010-01-06 17:40:31
4437楼
裘工:你好!不知你那有没有神钢TYPE-5000(SSD-5030)伺服器中文手册或资料?

富昌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2003年5月25日
发表于:2010-01-07 10:48:26
4438楼
回复内容:
对:a576678228 关于裘工,您好。我想向您请教下三菱的一款变频器的操作方法,型号是FR-DU04。希望能够早点答复我,谢谢了 内容的回复:

FR-DU04是三菱公司变频器的通用操作面板。有LCD显示。功能码三菱各系列相同。参照A540

勇峰

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2010-01-07 20:51:35
4439楼
裘工你好:请问伦茨8211上电显示正常,几秒钟后开关电源部分那四个串联的二极管发热是哪里的问题?四个二极管都换了好的,开关电源厚膜也换了,63V 47UF电容,8211ZH也换过。

LIUXVLAI

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2008年11月01日
发表于:2010-01-08 09:22:38
4440楼
我公司32t行车变频器频繁报电机过载故障怎么回事 以前报过电流 过了一段时间又报过压故障 然后频繁报过载 电机正常机械设备也正常而且参数设定也和其他同样行车一样 请问是怎么回事 如果制动单元有问题会不会出现以上故障