变频器维修答疑 点击:191286 | 回复:4900



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:107帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3620
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



王英杰327521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月13日
发表于:2009-12-13 20:10:42
4381楼
大家好,小生请教个问题?我手里有一台松下M2X374BSA变频器380V进入的,打开发现启动电阻3个坏了,我换了一个开关电源管合3个启动电阻,上电后风扇不转,其中有一个启动电阻断路,请大家帮忙解决,到底什么原因,

qingmaoyinran

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月24日
发表于:2009-12-13 20:50:19
4382楼

裘工你好,我这有台ATV58,11KW的变频器,电机能启动,但刚一启动就跳空气开关,后发现导致逆变模块也坏了,请裘工帮忙分析

zhang432708

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2008年4月21日
发表于:2009-12-14 09:52:12
4383楼
FANUC变频驱动器板号A20B-0009-0530,偶尔启动时发生失速报警。请哪位指点

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-12-14 19:12:21
4384楼

MP5 2 linquww
积分:62
帖子:14
注册:07-03-20 [个人博客] [个人播客]
[加为好友] [发送消息] 裘工你好,有台惠丰F1500-G 1.5KW变频器,面板无显示。换开关电源芯片3842后,有显示了,但是一按运行就报OC1 (加速过流),没接负载。请裘工帮忙分析一下

查驱动

roczhou2

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年12月10日
发表于:2009-12-14 21:05:16
4385楼

裘工,你好!我有台西门子75KW的变频器,拿来的时候是IGBT坏了两个,我看了驱动上的光耦上拉电阻很明显的坏了,其他的我把稳压管也换了,然后串了两个灯泡做假负载,但是上电后控制板上的显示一闪一闪的,继电器嗒嗒响!不知道是什么原因?请指教!谢谢!

huilingzikong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2009年8月25日
发表于:2009-12-15 16:59:39
4386楼

裘工:

新手:驱动的静态电压是什么,是不是没触发的电压?动态电压是什么时候的电压,是不是运行时触发的电压?谢谢。。。

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-12-15 17:22:55
4387楼

裘工,你好

那台9324的基本上已经好了

可9325的,上次做假负载后,驱动正常,输出V和W相一样,U相高点,没做调整,也没带电机,客户催的急,就发过去了

到现场后,上电都正常,参数改好之后,给使能信号,客户听到里面有响声,到手之后,整流和逆变又坏了,驱动基本上损坏的跟之前的一样

22欧的全部烧坏,稳压管击穿的还是之前的

这是怎么回事,请指点一下

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:509
  • 注册:2009年9月21日
发表于:2009-12-15 22:52:35
4388楼

 

 

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:509
  • 注册:2009年9月21日
发表于:2009-12-15 22:53:58
4389楼
裘工,惠丰变频器F1500 110kw 上电面板显示Ader,更换全新的检测互感器还是一样,请赐教!谢谢

学员5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年3月05日
发表于:2009-12-17 17:11:54
4390楼
回复内容:
对:hzzhee 关于

学员5:你好,查下7800的外围器件,再换下运放4570。8脚的这块

内容的回复:裘工,按你的方法进一步检修后,上电试机正常。谢谢。


冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-12-19 15:19:50
4391楼

裘工你好,伺服欠压重新装机正常

先手里还有一台伦次EVF8222,上电报欠压,除CPU,周围的都换了,还是报欠压

请你指点一下,查哪个部分

WCHWCH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2009-12-21 10:04:34
4392楼
裘工你好,一台艾默生 SE 5.5kw变频上电显示inh(禁用),参数6.15(变频器启动)总是0FF,改不成ON,端子31有无使能信号都一样,不知道是什么原因?请指教!谢谢!

战船

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2009-12-21 10:20:11
4393楼

是那样的,已修好谢谢裘工!另外我这有一台8200,11KW伦茨变频器加直流报OUE故障,说明书没有这个故障,这是什么问题,请教裘工!

庄户人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2009-12-21 14:01:31
4394楼
裘工:你好!西门子MM430,上电报F0002(过压),监控r0026为1031V,实际测量DC母线电压为505V,检查A786周围贴片元件未见异常,两片A786对比测量阻值完全相同,手头无CPU板无法确认是否CPU板故障!请指教该如何下手检查!谢谢!

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-12-22 20:26:07
4395楼
wchwch:你好,主板有问题的可能大。不过你可以恢复出厂值试下,还不行则主板坏了的

oliver_43

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2009-12-22 20:42:53
4396楼
施耐德ATV58/55KW开机一段时间显示OCF.烦请教。

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-12-22 20:48:32
4397楼
战船 :你好,MM430的机上电报F0002,是电压检测电路问题, 换A788J,还不行,查A788J外围器件,主要检查贴片电阻,一般贴片电阻,变值的可能比较大,

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-12-22 20:54:12
4398楼
庄户人:你好,MM430的机上电报F0002,是电压检测电路问题, 换A788J,还不行,查A788J外围器件,主要检查贴片电阻,一般贴片电阻,变值的可能比较大, 贴片电阻一个一个的测

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-12-22 20:57:09
4399楼
战船 :你好,一台8200,11KW伦茨变频器加直流报OUE故障,这个故障没碰到过,你加交流电试下

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-12-22 20:59:04
4400楼
oliver_43:你好,施耐德ATV58/55KW开机一段时间显示OCF,多为电流互感器的问题,

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师