hzzhee
楼主最近还看过
学员5
youbanglsf
WANGYOUCAO1
你好,请给我详细讲一下变频器输入缺相为什么它还能用啊,关键是没有报故障,谢谢,台达的
tyx222
列兵巴顿
裘工你好,一台施奈德ATV58-15KW的变频器上电报警OCF,霍尔传感器和模块都换了,还是报警OCF,请问应该查那一部分,INC110018会可能坏吗?谢谢。
yh523
声名
suzhonghua99
裘工:一台艾默生 SE 7.5kw变频器.显示:OLAC 报警。
检查代码信息:OLAC=====AC instantaneous crrent Trip。这是过电流是吗。
是模块驱动器坏了是吗?
如何修理?
LANPA
zhouxiaogang
内容很丰富,以后有问题向你们请教。
学员5:你好,查下7800的外围器件,再换下运放4570。8脚的这块
庄户人
庄户人:你好,是的,小功率的IG5电流检测部分是通过CPU板上的A788J来检测的给CPU的,没错,换下A788J
sybb888
斐工你好:
富士VG5.VG7,VG11变频器在低频时有抖动现象高速没有是什么问题?请斐工指点谢谢,还有用富士变频器的面板拷贝参数到面板后再用面板初始化变频器。会不会把面板内的参数清除?如用通信功能的拷贝时参数会不会改变?