发表于:2007-07-30 06:31:00
楼主
公司一2000KVA的变压器,10/0.4KV,低压出线到低压配电室的进线总柜母排为每相7条240平方毫米的VV电缆,长度约18米,现在出现同一相的7条电缆载流不均的现象,高的达7,8百安,低的只有一百安左右,导致电流大的电缆烫手绝缘皮都老化开裂相当危险,后检查这些电缆在施工中有部分电缆中间有接头,初步怀疑是这些接头在捣乱,但后又实测了另一台变压器的出线,这台没有在电缆中间接头,并且是新安装不久,仍然发现有载流不均衡的现象,只是变压器输出电流还不大,电流高的电缆也未超过400A,但手摸电缆外皮已经能明显感受到同相电缆的温升差异较大,请教网上的大侠这个问题该如何解决?有人说电缆长度不均衡,有人说电缆有感应不应该每相的电缆整齐排放而应交叉错开排放,究竟该如何采取措施才能有效避免出现这种现象?