熔断器额定电流和最大分断电流是什么样一个关系,如果我知道电机的额定电流了,我该如何选择熔断器的额定 点击:4402 | 回复:3



努力学习者

    
  • 精华:2帖
  • 求助:337帖
  • 帖子:367帖 | 395回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3608
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2014-06-11 15:29:17
楼主

熔断器额定电流和最大分断电流是什么样一个关系,如果我知道电机的额定电流了,我该如何选择熔断器的额定电流,另外,接控制器如PLC,智能继电器等进线电源的熔断器该怎么选,用什么型号?




欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2014-06-11 17:03:34
1楼

380v三相异步电机:一般选择额定电流的两倍,小型断路器选择D型。重负载最大到3倍,小型断路器选择E或F型。超过熔断丝的额定电流,熔丝发热对熔丝质量临界开始有损害,此时熔丝热量积累产生的热量多于散发的热量但熔丝不会立刻融化。最大分断电流说的是0.2S内立刻熔断。他是熔断器熔丝额定电流的2倍。电子元器件的熔丝选择快速熔断芯,他的分断电流是额定电流的1:1又2/3。可以是1:1选择。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-06-11 23:33:50
2楼

引用 欣欣向荣-1 的回复内容: 380v三相异步电机:一般选择额定电流的两倍,重负载最... 


 

hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-06-14 04:49:18
3楼

电机的话,应当很少使用熔断器作保护了。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师