如何用最简单的方法断定是空气开关本身的问题还是线路的问题
请针对以上问题进行阐述,阐述最详细,原创最多的获一等奖
工控电力电源擂台每周一期,本期下周初结贴。奖项设置:楼主最近还看过
我们首先分析一下空气开关合不上的原因:1、过载、短路、欠压
2、断路器本身故障
如何用最简单的方法断定是空气开关本身的问题还是线路的问题
重要的是简单
我说一下在工作中处理空开一合即跳的方法(空开以德力西和LS为主)
1、单P的照明回路空开合不上,仔细观察合闸瞬间的时候会有电弧,跳闸以后空开会有一定的温度,在此可以判断线路故障,如无电弧和温度初步判断空开坏了,更换以后再作判断。
2、如果是3P空开话,如线路短路、电机匝间短路空开合闸瞬间在进线端明显能看到电弧,空开跳闸后有明显的温度升高,说明线路故障,空开只是跳闸无上述现象初步判断空开本身故障。
3、单P、3P空开如果有规律的跳闸,几秒钟或者更长很有可能是过载
4、在现场看空开的使用环境、空开的新旧程度,环境较恶劣(灰尘、高温)的情况空开容易出现无法合闸,或者由于进线端积灰过多潮湿后短路所致
5、选择的空开额定电流是否合适,注意脱口方式(B/C/D)
以上方法为个人总结,如有弊端请指出
如果上面的方法过于简单不够可靠,那就需要将跳闸断路器上级电源断掉,拆除跳闸断路器的进线端和出线端,合闸后不跳闸,初步断定断路器正常,然后用万用表进行测量每相通断是否正常,相间绝缘是否正常,均正常证明断路器良好,是线路故障。
如果更换断路器特别方便可以直接更换断路器,最直观的方法。
当空气开关使用一段时间之后,参阅图5-20(b),合闸机构中的跳闸扣圈版⑨与合闸自锁构臂⑩处磨损,产生滑动不能锁住,每次合闸过程快结束时自行跳闸。
排除这个故障的方法是更换新跳闸扣圈板⑨及合闸自锁钩臂⑩。也可以将跳闸扣圈板⑨和合闸自锁钩臂⑩拆下,用什棉锉或异形油石将钩臂⑩前段重新磨平,且呈尖角状。将跳闸扣圈板⑨上的钩槽用什棉锉锉平。这样修锉后,原尺寸均减小一些,还有可能造成锁不住的现象,所以在跳闸扣圈板⑨尾端下边与自动跳闸支持臂⑾处,垫焊一块适当大小的磷铜片(0.2~0.4mm厚)以弥补锉磨两零件的损失,这样就可以合闸了,锉磨零件与垫焊磷铜片,均会影响开关跳闸整定值,所以修理后要调整一下。