在进行电流互感器耐压试验时,有个规定,在降压的时侯,一定要慢。

到一定电压的时候要停顿一下再继续,否则互感器会有剩磁。为什么这样做会消磁,请高手指教?

工控电力电源擂台每周一期,定期评奖。奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-03-03 23:06:19
1楼

摘录自GB-1207-1997和GB/T16927.1-1997

(一) 交流耐压试验作用概述
交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。
交流耐压试验是破坏性试验。在试验之前必须对被试品先进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流、介质损失角及绝缘油等项目的试验,若试验结果正常方能进行交流耐压试验,若发现设备的绝缘情况不良(如受潮和局部缺陷等),通常应先进行处理后再做耐压试验,避免造成不应有的绝缘击穿。
(二) 交流耐压试验的基本线路
工频高电压通常采用高压试验变压器来产生。
试验回路由试验变压器、调压设备、测量回路、控制和保护回路等组成。最简单的交流耐压试验接线见图1。

 

图1
试验变压器T1是产生工频高压的主要设备,其工作原理与单相电力变压器相同。只是前者变比较大,高压侧电压较高,需采用较厚的绝缘和较大的间隙距离,因此,试验变压器漏磁通较大,阻抗电压也较高,对于串级式试验变压器,阻抗电压更高,有时可达40~50%。因此,当试验变压器串联级数较多,试品较大时,必须在试验变压器高压回路的试品两端直接测量其试验电压,即由C1、C2和电压表V2组成的分压器-电压表回路直接测量试品Cx上的电压。
调压设备T2应能从零或较低的数值平滑地改变电压,其输出电压应等于或稍大于试验变压器低压绕组的额定电压。调压设备本身的能量损耗要小,容量要等于或稍大于试验变压器的额定容量。调压设备输出电压波形畸变要小,尽可能接近正弦波;漏抗要小;接线应简单、可靠、调压方便。主要的调压设备有自耦调压器、移圈调压器、感应调压器和发电机组。对于互感器类试品,由于其容量不大,多采用自耦调压器。它具有体积小、重量轻、便于携带、结构简单、漏抗小、波形好、功率损耗小的优点,而且可以输出比原边高的电压。自耦调压器的缺点是动触头容易产生电弧,负载较大时更容易产生电弧,因此自耦调压器负载能力较差,不宜工作在过载状态。调压器的接触噪声对局部放电的测量也有影响。
开关S1和S2用来接通和断开试验电源。电阻R1和R2是保护电阻,当试品闪络或保护球隙G动作,起限流和阻尼高频振荡的作用,保护试品和试验回路中各种设备免受过电流或过电压的冲击而导致损坏。
试验电压的测量分为在试验变压器低压绕组或测量绕组上测量并按变压比算出试品上电压和直接在试品两端测量两种方式。交流耐压试验要求采用直接在高压端测量交流电压值。其基本测量方法有:分压器-电压表测量系统,电压互感器-电压表测量系统,静电电压表等,各种测量误差应不大于3%。
分压器-电压表测量系统:可分为电容分压器-电压表测量系统(图2中C1、C2、V2)、电阻分压器-电压表测量系统和电阻分压器-电压表测量系统。
 
图2 C1:高压臂电容;C2:低压臂电容;V2:高内阻电压表;T:试验变压器;R:保护电阻;Cx :被试电流互感器
对于电容分压器,其分压比  kc=1+ (1-24)
电容分压器高压臂电容C1不宜太小,以提高分压器有抗干扰能力;也不能太大,以免试验变压器的负载太大,一般为数百pF。
电阻分压器由高压臂电阻R1和低压臂电阻R2组成如图3所示。当流经分压器的电流足够大时,可以得到满意的测量精度。一般电阻分压器在额定电压下的工作电流以选择为0.5~2毫安为宜。

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-03-03 23:06:27
2楼

T:试验变压器;R:保护电阻;R1:高压臂电阻;
R2:低压臂电阻;V2:高内阻电压表;Cx:被试互感器     图3
电阻分压器的分压比      kR==1+ (1-25)        试品上的电压U1与电压表V2读数U2的关系为: U1=kcU2(电容分压器)    U1=kRU2(电阻分压器)
分压器-电压表测量系统中高、低压臂元件的温度系数应相近,频率特性也应相近;分压器本身的误差应不大于1%;低压臂上的电压表要有足够大的阻抗,一般应比低压臂阻抗大1~2个数量级,以免造成分压器低压臂阻抗明显下降,较大地影响分压比,因此常选用静电电压表或数字式电压表。
电压互感器-电压表测量系统由电压互感器和电压表组成,如图4所示。电压互感器的变压比k乘以电压表的读数就是试品上的电压,即    U1=kU2 (1-26)

图4
T:试验变压器;R:保护电阻:PV:测量用的电压互感器;
PV2:电压表;YJ:电压继电器;Cx:被试互感器。
电压互感器-电压表测量系统消耗的功率较大,只有试验电源的容量足够大时才使用这种方法测量试验电压。在用感应耐压的方法进行电磁式电压互感器的交流耐压试验时,由于被试互感器负载能力较小,不宜采用电压互感器-电压表系统测量电压。但是电压互感器-电压表测量系统对电压表内阻要求不高,可以选用一般的电压表,特别是选用平均值电压表测量电压,在试验电压波形不好时可以对试验电压值进行波形校正。同时电压互感器还可以与电压继电器一道组成过电压保护回路。
当试验电压不高、气候条件较好时,也可以用高压静电压电压表测量试验电压。这种方法比较直观,可以直接在表上读出试验电压的数值;静电电压表阻抗很高,对试验回路几乎没有功率要求。其缺点是仪表盘刻度较粗,精度差,而且30千伏以上的高压静电电压表的电极暴露在外面,容易受风和外界电磁场等因素的影响使电压表指标不稳定,所以常用于试验室内。
试验变压器高、低压侧的电流及试品中的电流可以用电流表直接串入被测支路测量,也可以将电流互感器和电流表系统串入被测支路进行测量。为了安全和读数方便,电流表、电流继电器或电流互感器常串在试验变压器高压绕组低电位套管与地之间和试品接地线中。当使用电流互感器时,电流表上也可串联一个电流继电器,对试品和试验变压器进行过电流保护。
当无法在试验回路的高压侧测量试验电压而必须在试验变压器低压侧测量电压时,可以按式(1-25)估算试验变压器低压侧的电压,即
UL= (1-25)
式中:
UL ——试验变压器低压侧电压;
UH——试验变压器高压侧应升到的可满足试品要求的试验电压Ut;
K——试验变压器的变压比;
Uk——试验变压器阻抗电压百分比;
IH——试验变压器高压绕组中流过的电容电流,可按被试品的电容量Cx和试验电压Ut估算,即IH=Ut为试验电压的角频率;
IHe——试验变压器高压绕组额定电流。
在交流耐压试验中,常常会发生某些异常情况,应采取一定的保护措施保证试验人员和其他有关人员的安全,防止试品或试验设备本身受到损害。
在交流耐压试验中,试品有时会发生闪络或被击穿,造成试验变压器突然短路。在试验变压器输出端加保护电阻R1,既可限制短路电流,又可阻尼试品放电时的高频振荡,限制过电压的幅值,当试品回路发生串联谐振时还可以降低回路的Q值,从而降低过电压的幅值。R一般按0.1~1Ω/V选取,外绝缘按有效值150~200千伏/米考虑。
为了防止谐振过电压,在试品两端还接入保护球隙Co其放电电压整定为Ut的110~150%。为了防止球隙放电时灼伤球面,同时防止放电回路高频振荡产生的过电压危及试品,球隙上串联有阻尼电阻R2。
由于调压器不在零位时突然合闸,会使试验变压器产生过电压,甚至超过试验电压的工频高电压,因而必须加以防止。具体措施是在调压器上加零位开关。当调压器处于零位时,其常闭触点(串接在合闸线圈回路)接通,故可合闸接通电源;合闸接触器带电后,其常开触点闭合并将零位开关触点短接,因而可正常升压。当调压器不在零位时,合闸线圈回路中串联的零位开关触点开路,因而无法合闸接通电源。这就避免了非零位合闸。另外,合闸线圈回路中串有安全门保护常闭触点因而只有安全门关闭时才能合闸,安全门一旦被打开,常闭触点即断开,于是电源开关跳闸切断电源。
合闸回路中还串有过电压保护和过电流保护的继电器常闭触点。过电压保护的动作电压按试验电压的1.1~1.5倍整定。过电流保护的动作电流,按试品中电流的1.3~1.5倍整定。一旦试验回路发生过电压、过电流等情况,保护元件就会将试验电源切断。
进行交流耐压试验时,二次回路和主回路接线参见图5。
 

图5 ZJ:合闸接触器线圈、触点;TV:电压互感器;LH:电流互感器;KA:电流继电器线圈、触点;R1、R2:保护电阻;KV:电压继电器线圈、触点;G:球隙;T:试验变压器;Cx:试品点。
(三) 交流耐压试验的技术要求
1 对试验电压波形的要求:
试验电压一般应是频率为45~65Hz的交流电压,通常称为工频试验电压。
试验电压的波形为两个半波相同的近似正弦波,且峰值和方均根(有效)值之比应在±0.07以内,如满足这些要求,则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。
2 电压测量的容许偏差
如果有关设备标准无其他规定,在整个试验过程中试验电压的测量值应保持在规定电压值的±1%以内;当试验持续时间超过60s时,在整个试验过程中试验电压测量值可保持在规定电压值的±3%以内。
注:容许偏差为规定值和实测值的差。它与测量误差不同,测量误差是指测量值与真值之差。
(四) 试验设备的选择
根据被试设备的参数、试验电压的大小和现有试验设备的条件,选择合适的试验设备,例如,工频试验变压器的输出电压、电流、容量,各测量仪器的量程,都应满足试验的要求。
1试验变压器的选择
选择试验变压器时,主要考虑以下几点:
(1)电压。依据试品的要求,首先选用具有合适电压的试验变压器,使试验变压器的高压侧额定电压Un高于被试品的试验电压Us,即Un>Us。其次应检查试验变压器所需的低压侧电压,是否能和现场电源电压,调压器相匹配。
(2)电流。试验变压器的额定输出电流In应大于被试品所需的电流Is,即In>Is。被试品所需的电流可按其电容估算,Is=UsCx,其中Cx包括试品电容和附加电容。
(3)容量。根据试验变压器输出的额定电流及额定电压,便可确定试验变压器的容量,即P=UnIn。
2测量系统的选择:
在交流耐压试验中必须测量试验电压的峰值,其主要原因有:
(1)波形畸变。近几年来,用电单位投入了许多非线性负荷,增大了谐波电流分量,使地区电网电压波形产生畸变的问题愈来愈严重。此外,还进一步发现高压试验变压器等设备,由于结构和设计问题,也引起高压波形发生畸变。例如交流高压试验变压器铁芯饱和,使激磁电流出现明显的3次和其他高次谐波,试验电压出现尖顶波,特别是近年来国内流行的体积小,重量轻的所谓轻型变压器,铁心用得小,磁密选得高,使输出电压波形畸变更严重;又如某些阻抗较大的移圈调压器和部分磁路可能出现饱和的感应调压器,也使输出电压波形发生畸变。试验电压波形畸变对试验结果带来明显的误差和问题,引起了人们的关注。
(2)电力设备绝缘的击穿或闪络、放电取决于交流试验电压峰值。在交流耐压试验和其他绝缘试验时,被试电力设备被击穿或产生闪络,通常主要取决于交流试验电压的峰值。这是由于交流电压波形在峰值时,绝缘中的瞬时电场强度达到最大值,若绝缘不良,一般都在此时发生击穿或

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-03-03 23:13:04
3楼

(五)电流互感器的交流耐压试验方法
根据试验现场的情况,对选择好的试验设备进行合适的现场布置,而后按试验接线图进行接线。现场布置和接线时,应注意高压对地保持足够的距离,高压与试验人员应保持足够的安全距离,高压引线应连接牢靠,并尽可能短,非被试相及设备外壳应可靠接地。接线完毕,应由第二人进行认真全面地检查,例如,试验设备的容量、量程、位置等是否合适,调压器指示应在零位,所有接线应正确无误等。
首先对试验变压器进行检查,主要检查项目有:
1经存放或运输的试验变压器使用前要擦去污垢,检查变压器内的油是否缺少,否则应补充合格的变压器油,注油后应排除油箱和高压套管内的空气。
2用2500V兆欧表检查各绕组对外壳及地的绝缘电阻。
3应检查高压线圈回路是否连通,方法是用×1k挡的万用表测量高压头、尾之间电阻值,指针应有明显的向阻值小的方向滑动的现象。
4操作箱应校核表计并用短路法检查过流继电器工作情况。
然后调整保护球隙:
拆去接在被试物上的高压引线,将接于试验变压器接地端的电流表短路,设法调整保护球隙距离,再合上试验电源刀闸,调节调压器缓慢均匀地升高电压。使其放电电压为试验电压的(1.1~1.2)倍,然后降低电压到试验电压值,持续1min,观察各种表计有无异常,再将电压降到零,断开试验电源刀闸。
再进行耐压试验:
上述步骤进行之后,将高压引线牢靠地接到被试物上,然后合上电源刀闸,开始升压。试验电压的上升速度,在试验电压的75%以前可以是任意的;其后应以每秒钟2%试验电压的速度连续升到试验电压值。在试验电压下持续规定的时间进行耐压(前已述及,耐压时间一般为1min)。耐压结束,应在迅速地将电压降到零,但不得突然切断电源,再拉开电源刀闸,将被试物接地。
在升压、耐压过程中,应密切观察各种仪表的指示有无异常,被试绝缘有无跳火、冒烟、燃烧、焦味、放电声响等现象,若发生这些现象,应迅速而均匀地降低电压到零,断开电源刀闸,将被试物接地,以备分析判断。
最后进行耐压后的检查
耐压以后,应紧接着对被试物进行绝缘电阻的测试,以了解耐压后的绝缘状况。对有机绝缘,经耐压并断电、接地后,试验人员还可立即用手进行触摸,检查有无发热现象。
(六) 电流互感器交流耐压试验的接线方式和具体试验步骤
电流互感器交流耐压试验通常采用外施工频电压的方法,一次绕组短路接高压,所有的二次绕组短路与铁心、外壳一起接地。对于电容型电流互感器,末屏也应接地。电流互感器的交流耐压试验的主接线如图6所示。

图6  S1、S2——电源开关;T1——调压器;T2——试验变压器;TA—测量和保护电流互感器;PA—电流表;PV1、PV2:电压表;R1:保护电阻;C1、C2:分压器;R2:阻尼电阻;G:保护球隙;Cx:被试互感器;L1、L2:被试互感器高压端子;k1、k2:被试互感器低压端子;C:被试互感器铁芯;S:被试互感器末屏;
F:被试互感器外壳
电源经开关S1、S2和调压器T1加至试验变压器T2低压侧,升压后加至被试电流互感器Cx的高压端子(按分压器C1、C2和高内阻电压表V2测出的电压升至试验电压)。在试验电压的75%以前,升压速度不加限制,在试验电压值达到75%以后,以每秒钟2%的额定试验电压的速度升压,一直升到试验电压。若升压速度太快,准确地读数比较困难;若升压速度太慢,则升至接近试验电压的那段时间过长,造成耐压时间增加,有时会因此造成试品绝缘击穿。
在升压过程中和试验电压持续期间,应注意观察试验仪表和试验回路的各部分。一般高压回路中的试验电压和电流应按比例增长。若出现电压稍有增长而电流急剧增长或电流增长而电压下降,则说明试验回路可能发生谐振,此时应立即将试验电压降到零,断开电源,将试验变压器高压绕组的高压出线套管接地,更换阻抗电压不变压器和调压器或改变试验变压器负载的参数,然后重新进行试验。
在交流耐压试验中,若试品、试验设备等有问题,试验仪表的表计常常会发生摆动,试品可能会冒烟、发光、有焦糊味,并伴有放电声或其他不正常的声音,保护球隙将放电,过电压和过电流保护将动作等。发生以上任何一种现象时,都应立即将试验电压降到零,断开电源,挂上接地线,在查明原因和排除故障后,才可重新进行交流耐压试验。
交流耐压试验以后,为了检验试品在交流耐压试验中是否被击穿或造成绝缘等部件损坏,应及时对油浸式被试品取油样进行色谱分析。有时要进行第二次局部放电测量,作为对交流耐压的示伤手段。若被试品发生击穿等异常情况,其色谱分析和局部放电试验也可能发现异常情况。
交流耐压试验前后均应测量电流互感器的绝缘电阻。交流耐压后测得的绝缘电阻与交流耐压前相比不应有明显变化。对有机固体绝缘的互感器尤其应注意比较交流耐压前后绝缘电阻的变化。
电流互感器的工频耐压试验的时间一般为1min,对于主绝缘为有机固体材料的电流互感器,为了检验发热对绝缘性能的影响,其交流耐压试验的时间由1min延长为5min。
在出厂试验中,对主绝缘为有机固体材料的互感器,如果每台都进行局部放电测量,则允许交流耐压试验的时间仍为1min。
(七)试验结果的判断
被试物在交流耐压试验中,一般以不发生击穿为合格,反之为不合格。被试物是否发生击穿可按下列情况进行分析。
1表计的指示。如果接入试验线路的电流表指示突然大幅度上升,一般情况下则表明被试物击穿。另外,在高压侧被试品两端测量试验电压时,其电压表指示突然明显下降,一般情况下也表明被试物击穿。
2电磁开关的动作情况。若接在试验线路上的过流继电器整定值适当,则被试物击穿时电流过大,过流继电器要动作,电磁开关跟着跳开。所以,电磁开关跳开时,表示被试物有可能击穿。当然,若过流继电器整定值过小,可能在升压过程中并非被试物击穿,而是被试物电容电流过大,造成电磁开关跳开;若整定值过大,即使被试物放电或小电流击穿,电磁开关也不一定跳开。所以对电磁开关发生动作还应进行具体分析。
3升压和耐压过程中的其他异常情况。被试物若在升压和耐压过程中发现跳火、冒烟、燃烧、焦味、放电声响等现象,则表明绝缘存在问题,或击穿。
4对有机绝缘,耐压试验以后经试验人员触摸,若出现普遍的或局部的发热,都应认为绝缘不良(例如受潮)需进行处理(例如干燥)。
5对复合绝缘的设备,或者有机绝缘,其耐压后的绝缘电阻与耐压前的比较不应明显下降,否则必须进一步查明原因。
6在耐压过程中,若由于空气的湿度、温度,或被试绝缘表面脏污等的影响,引起沿面闪络或空气放电,则不应轻易地认为不合格,应该经过清洁、干燥处理后,再进行耐压;当排除外界的影响因素之后,在耐压中仍然发生沿面闪络或局部有火红现象,则说明绝缘存在问题,例如老化、表面损耗过大等。

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-03-05 07:35:03
4楼

藕看错了!藕向电源哥和兄弟们道歉!前面盖大楼基本不切题,下面继续:电流互感器在安装使用前进行的多项电气试验有可能造成其铁芯的直流偏磁或剩磁,而且系统的容量越大,产生暂态过程的时间常数越长,过渡过程直流分量造成铁芯直流偏磁效应越严重;在运行的暂态过程中也会出现直流分量产生直流偏磁效应。互感器在试验时不能在铁芯磁路饱和状态突然断电,应该缓慢从饱和点退至零点,其目的还不能说是“可以消磁”而是为了减少了铁芯磁密在局部饱和产生的偏磁效应(或者剩磁)的影响。目前限制电流互感器中剩磁方法的思想出发点也主要是如这个专利的原理介绍所述:“电流互感器在副边输出电流超过设定的域值时,电流互感器副边的电流将主要从剩磁抑制装置所在的支路流过,同时电流互感器副边的输出电压被限制到预设水平,铁心中的磁通将受到限制不会大幅增大,在电流中止后铁心中剩磁将被限制,不会过大,电流互感器的误差亦不会明显增大”专利介绍在此http://www.patent-cn.com/H01F/CN1581382.shtml

上述方法的原理在于:在图1的磁滞回线上,同一H可有两个M值,决定于磁状态的历史。这是由不可逆磁化过程所致。若在小于Hs的±Hm 间反复磁化时,则得到较小的磁滞回线,称为小磁滞回线或局部磁滞回线(见图2),相应于不同的Hm可有不同的小回线。而上述 图1BDEGB为其中最大的。故称为极限磁滞回线。在电流互感器电气试验时,不突然断电取消励磁,而是缓慢地从磁路饱和状态退至零点,中间取多个渐降的励磁电压点,在各点处切换后还要停留一会儿,使得互感器磁路内能够充分完成暂态过程,磁路此时逐步退化到相对于前次更小的磁滞回线上!这样就使得磁路上的剩磁Mr逐步缩小到较小,最后的剩磁或说体现出的直流偏磁效应会较小。

梦回唐朝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 479回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3612
  • 注册:2010年11月27日
发表于:2011-03-05 13:02:38
5楼

在电流产生的磁场强度H的激励下,铁磁材料(如铁心)被磁化并以感应强度B描述磁化程度。磁化后的铁心,若去除电流激励,使H = 0,铁磁材料中的磁感应强度虽减小,但并不为零,即B ≠ 0,这种现象称为铁磁材料具有剩磁特性。
铁磁材料的剩磁可通过施加适当的反向磁场,或对其施加高温或振动而减弱或消失。

电流互感器耐压试验时,给互感器上加的是强交流,在迅速降低电压的时候,会有正向和反向两个方向产生的磁场不平衡,从而有剩磁产生。“在降压的时侯,一定要慢,到一定电压的时候要停顿一下再继续 ”这样做的目的就是平衡两个方向产生的磁场,以达到减弱剩磁甚至消磁的目的。

 

benzjf_123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2010年12月02日
发表于:2011-03-05 14:12:19
6楼

长期以来,人们在电流互感器的暂态特性及非周期分量所产生的剩磁影响方面投入了大量的精力,采取在保护级铁芯切口设置气隙的措施来减少剩磁影响,目的是确保继电保护系统正常工作。但是,人们对测量(计量)级铁芯存在剩磁的影响却未加以重视,致使产生这样一种现象:电力系统一方面投入大量资金不断提高电能表的准确度等级,另一方面却不重视电流互感器(简称TA)和电压互感器的误差,让高等级电能表的信号采样仍取自受剩磁影响的TA,因而使得电能计量水平难以得到真正提高,其公正合理性也得不到保证。
  
  随着电力体制的改革,各方面对用于电能贸易结算TA的准确性、稳定性提出了更高要求,按计量法的要求,对TA误差的定期校验,是从事电能计量的必须工作,然而,由于现场校验所需设备的笨重以及一次接线的困难,使得高电压、大电流TA的现场校验一直是困扰人们的难题。因此,寻找一种省时省力的简便测试方法,减少剩磁对TA误差的影响,是人们不断努力的方向。?

jingtao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 3205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20573
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2011-03-05 15:46:59
7楼
   慢慢下降电压,通过交流电的方向转换(磁场方向也转换)和电压逐渐为零(磁场逐渐减小)进行消磁。 如果下降速度快了,断电一瞬间那个方向的磁场就保留下来了,交变电流引起磁场方向转换,进行消磁,但是最后总还是有一个方向磁场保留下来;通过降低电压,使最后形成的磁场最小。

AQD008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 3829回
  • 年度积分:6965
  • 历史总积分:110360
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2011-03-06 21:39:03
8楼

电流互感器的原理是通过电生磁,磁生电原理设计的。在进行耐压试验时一般电压加的较高。如果突然下降线圈产生反电动势就会很大。由于磁场的滞后剩磁会很多。慢慢下降时,磁场就会随着变化。就不会剩磁了。

糊涂难得

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-03-10 16:53:32
9楼
同意梦回唐朝老师的观点:电流互感器耐压试验时,给互感器上加的是强交流,在迅速降低电压的时候,会有正向和反向两个方向产生的磁场不平衡,从而有剩磁产生。“在降压的时侯,一定要慢,到一定电压的时候要停顿一下再继续 ”这样做的目的就是平衡两个方向产生的磁场,以达到减弱剩磁甚至消磁的目的。

最后回复

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:65帖 | 1155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-03-10 16:57:23
10楼
电压互感器两个一次接线端子间,不可进行电压值超过额定电压因数下电压的工频耐压试验,否则将损坏电压互感器。对于半绝缘接地电压互感器,在进行一次绕组对二次绕组及地的绝缘检测时,只能做感应耐压试验。安装在线路中的接地电压互感器,在进行母线对地、母线之间、以及断口之间工频耐压试验时,必须将电压互感器退出线路,否则会因处置不当将电压互感器烧毁。对于全绝缘的接地电压互感器和不接地电压互感器,在进行一次绕组对二次绕组及地间的绝缘检测时,可以进行工频耐压试验,但必须注意一次绕组的两个端子应可靠的连接在一起施加高压。在进行母线对地、母线之间、以及断口之间工频耐压试验时,必须将电压互感器退出线路,否则会因处置不当将电压互感器烧毁。

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-03-11 16:36:26
11楼

50MP获得者:空缺

10MP获得者:topkingjun           PistoN

                          dwh000                梦回唐朝

                          AQD008               AQD008

30积分获得者:benzjf_123        benzjf_123

                             the_wise            the_wise

                             惊涛骇浪            惊涛骇浪

                             糊涂难得            糊涂难得

lydxliusun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:439
  • 注册:2012年2月08日
发表于:2012-07-29 11:12:33
12楼
多看看这样的比赛挺好的 ,正在看PLC视频教程呢  这个绝对有好处

宫小燕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2012年7月28日
发表于:2012-07-30 10:02:16
13楼
多谢楼主分享  学习了。 淘宝刷钻

热门招聘