请教变电高手 点击:2480 | 回复:20



学工控的

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:476
  • 注册:2010年4月28日
发表于:2010-08-25 18:56:02
楼主
10KV线路B相接地,但是低压220V侧A/B/C三相相电压为什么还是正常?有高手能帮忙解释解释吗?



学工控的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:476
  • 注册:2010年4月28日
发表于:2010-08-25 19:09:07
1楼
10KV侧B相电压已经为零,就是低压侧三相电压还正常。

田丰自动化

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 875回
  • 年度积分:999
  • 历史总积分:14144
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2010-08-25 22:22:44
2楼
    因为10KV的B相是高压初级线圈,跟次级低压线圈是高度隔离的,高压B相接地不严重时,且上级变电站不跳闸情况下,低压输出是基本正常的。

1981wu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:670
  • 注册:2010年7月17日
发表于:2010-08-26 10:27:04
3楼

这是不可能的事除非没有完全接地否则就是痴人说梦话

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-08-26 11:01:35
4楼
是的,这种现象不可能的,除非是B相没接地,你想想变压器的原理。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2010-08-26 11:03:37
5楼

只要高压的三相电压仍然是10KV,则低压的电压将正常。

当然,这里未考虑安全等因素。

LOOKAT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 311回
  • 年度积分:90
  • 历史总积分:1210
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2010-08-26 11:24:29
6楼
10KV应该是不接地系统,如果高压B相接地,则B相根据接地电阻的大小对地放电,但电压还是10KV(此时B相接地处存在跨步电压),放电电流大到一定程度会使上一级熔丝熔断、或高压断路器跳闸,此时高压缺相,低压也肯定缺相。

wyb2866255

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2010-08-26 11:46:35
7楼
如果变压器的初级是10KV高压电源,B相接地或电压为0,其次极220V的输出电压是绝对不会正常的,如果变压器的初级为220V,而次级为10KV,如次级B相线圈开路,其电压为0,如B相短路,当变压器容量很大,切不跳闸时,初级0线接地,3相220V输出正常,但B相电流很大。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-08-26 12:48:49
8楼

引用LOOKAT 的回复内容:10KV应该是不接地系统,如果高压B相接地,…但电压还是10KV…

 


 

1、10KV应该是不接地系统;

2、当发生一相接地故障时,系统能故障照常运行,因为线电压不变,还是10KV;

3、如果接地非可靠接地,如导线落地,在接地点有容性接地电流,晚上能看接地电流的弧光;

4、这时系统电压有升高的波动,表现不稳定;

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-08-26 12:58:16
9楼

5、为了克服一相接地容性电流的弧光以及电压的上飘不稳定,一般采用中性点高电感阻抗接地;

6、中性点高电感阻抗接地时,在发生一相接地故障时,容性接地电流与接地感抗电流并联谐振,呈现高电阻,总接地电流为零;

7、同时克服一相接地容性电流的弧光以及电压的上飘不稳定,就是说你看不到弧光了,电压也表现稳定;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-08-26 13:00:47
10楼
8、但是,电路仍处于故障运行,不能长期运行下去,必须尽快排除接地故障!!!

学工控的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:476
  • 注册:2010年4月28日
发表于:2010-08-27 17:25:17
11楼
首先谢谢各位同行的关注,情况确实是10KVB相接地,而且严重,现在故障点已经找到了,有一根10KV电缆B相击穿接地。故障时测量B相电压互感器相电压为零,A相和C相相电压升高到10KV,这也符合系统单项接地,另两项电压升高根号3倍的理论。刘志斌老师分析了一部分,其实还有一点没注意到,也是很关键的,10KV系统大部分都是中性点不接地系统,也就是小电流接地的说法,电力变压器的中性点是不接地的,所以0.4KV的低压系统还会三相有电压而且B相电压只比正常时低一点点,象我们这次B相电压只比原来低10伏左右,要是电压表精度差更无法辨别。而10KV系统的电压互感器很多采用三相五心柱互感器,增加一个开口三角形测量接地故障用,而互感器的一次高压中性点是要接地的,如果不接地将无法测量到接地故障。这就是为什么在10KV互感器B相测量没电压了,而低压侧B相却还有电压的原因。大家可以看看10KV系统电压互感器接法的类型。里面有介绍的。我也是这两天查故障查资料才弄明白。

叶北飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2009年6月16日
发表于:2011-01-13 20:30:12
12楼
10KV单相接地系统是不跳闸的,但是会报警

tgelsz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2011年2月15日
发表于:2011-02-15 16:44:44
13楼

高压侧有电压传感器,当传感器绝缘未完全击穿时,一次供电是正常的,但故障应及时排除,确保安全。

apoapoapo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2010年12月08日
发表于:2011-03-21 01:14:28
14楼

无论什么故障都好,都应立即修复,以免扩大故障情形

laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2011-03-21 17:23:40
15楼
如果高压缺相,低压部分电压也是不足的,但所缺的那相还是有感应电压的。

woldon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年7月12日
发表于:2011-07-16 22:20:58
16楼
楼主,您好!我想补充一点,10kV系统为中性点不接地系统,在发生B相接地短路时,B相电压降为0,A、C相电压升高为10kV。但是在这种情况下三相线电压仍然对称,电力系统可以持续运行2小时。而一般的10kV配电变压器接线方式为D,Yn11,变压器一次侧绕组所加的电压为线电压,二次侧可以正常变压为0.4kV。这一点也比较重要吧!

华张

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:577
  • 注册:2007年11月24日
发表于:2011-07-16 23:13:50
17楼
10KV系统的中性点是不接地的。所以就是B相接地也不会有电流产生,对系统影响不大,只是对它的绝缘要求要高。你量到B相电压为0V肯定说的是对地电压,其实这是不正确的,如果你量它的线电压肯定为10KV。是正常的。至于二次测的220V来说。它与10KV已被变压器隔离了。只要10KV侧的线电压&频率不变,就正常。

tswh750107

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2011年2月13日
发表于:2012-01-01 20:12:42
18楼
11点接法,高压侧角形,低压侧星星

hu851675208

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年11月25日
发表于:2012-03-23 16:50:55
19楼
10KV的三相是中性点不接地的,是为了保证供电可靠性。短时间内相电压不变。但是这种故障不能长时间运行!

study_yu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2012年8月28日
发表于:2012-12-28 13:57:49
20楼

学习中———————————


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师