空气开关送电伤人,大家分析原因! 点击:1831 | 回复:7



小弟新手

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2010-09-18 11:55:51
楼主
我厂做母线改造, 在改完线路后,在配电室内送电,隔离刀送上后正常。在送400A空气开关时发生短路,并且是空开上端,由于送电时没有侧开身子,送电人员也被电弧烧伤。事后检查空气开关,发现上端两相短路,空开上端后部对地击穿,触点没有烧灼痕迹。并且在同一排上的另一500A空开也后部被击穿。我们分析原因,我认为是空气开关长时间不用,绝缘性能有所下降,在送电时,(可能带有少许负载)致使有瞬间电流,导致相间短路引起的。不知道大家意见如何,那个朋友遇到过类似问题,特请教!



Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-09-18 12:22:17
1楼
从两相对地击穿来看,主要原因是空开或空开安装支架没有固定好,在合闸的时候用力过大将空开的安装支架推变形,使空开的接线排触及后边的可导电部分,造成对地短路。支架变形影响到另外一个空开。根您所说的绝缘没有多大的关系。为了验证您可以在不上电的时候试验下。

小弟新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2010-09-18 13:12:07
2楼
有些道理。我要试试!

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2010-09-19 00:23:40
3楼
1楼所说倒是值得考虑,楼主可把观察结果发上来。

alb

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:90帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2010-09-19 07:44:52
4楼
学习,值得注意                        

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-09-21 12:32:13
5楼
一楼说的有道理,送电前一定仔细检查,安全最重要。

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-09-21 13:24:23
6楼
楼主可把观察结果发上来

qianhong5166

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2010年10月01日
发表于:2010-10-02 21:43:16
7楼

赞同一楼,学习了。我是新手。谢谢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师