发表于:2010-09-18 11:55:51
楼主
我厂做母线改造, 在改完线路后,在配电室内送电,隔离刀送上后正常。在送400A空气开关时发生短路,并且是空开上端,由于送电时没有侧开身子,送电人员也被电弧烧伤。事后检查空气开关,发现上端两相短路,空开上端后部对地击穿,触点没有烧灼痕迹。并且在同一排上的另一500A空开也后部被击穿。我们分析原因,我认为是空气开关长时间不用,绝缘性能有所下降,在送电时,(可能带有少许负载)致使有瞬间电流,导致相间短路引起的。不知道大家意见如何,那个朋友遇到过类似问题,特请教!