一单位因生产需要,拟易地搬迁改造。现场需设置一供现场施工用临时配电柜(工期2年左右),因施工工期较长,考虑供电部门对用电单位功率因素有要求,可以考虑加装电容补偿装置。
本期擂台请大家就临时配电柜的设计、无功补偿容量选择及其安装注意事项进行阐述(原创最多者优先获得大奖)。
工控电力电源擂台每周一期,本期约11年1月31日结贴。奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
1、虽然是临时配电,但大方向上与实际配电不应该有多大的差别。临时配电,存在的变化比较大,由于施工时的负荷不确定,所以保护方面是不是应该与实际的有差别。
2、不过配置方面也应该有比较大的区别,由于需要保护人与设备的安全,漏电保护方面肯定要多得多,具体保护的等级应根据实际需求来定,常规的漏电保护开关或断路器的配置应该比较多。
3、线路形式和线路铺设方面的考虑。线路形式上尽量做到线路之间基本干扰;线路敷设考虑临时用电的变化大,应该能便于改动。
4、设备尽量做到独自保护,基本能满足单一设备(当然不能太小的设备)能有独立的开关箱体,这样也能尽量做到相互之间不干扰。
5、避雷与接地的考虑。
记得在08年承包工程时是这样的:电力部门说只允许使用超过200kw以上的设备,变压器的容量不足,没有提到无功补偿这一块。但是我们估算一下自己的总容量还不足160kw。你要根据自己的实际情况决定增加无功补偿与否。
1如果你的电源电缆的容量不足的情况下,可以考虑增加无功电容,增加利用率;
2如果你的现场材料充足,包括无功电容,可以考虑增加无功补偿,利国利民。
3如果人员充裕也可以考虑增加无功电容,确保正常维护
4条件允许的情况下最好增加无功补偿,减少线缆的负载。
据我所知,没有几个增加无功这一块的,电力部门给你挂个总表,你走字,他就收钱,好像都揣自己腰包。
但是现场一定要做好漏电保护这一块,千万千万不可疏忽大意,否则你就失职,他们出事了,作为你就愧对你的兄弟姐妹。不要说没事啊,那是非常危险的信号,千万千万注意这一点。
关于配电柜最好多增加几台,以现场最近为好,便于使用和操作。
电缆最好使用铠装的,安全系数要高,他们都不懂,你不应该不懂,(在工地的工作人员多数是农民兄弟,对于安全这块他们是不懂的,你要多想想他们的安全,最好经常提醒他们,尽职尽责,不做后悔的事情)。
在此只想说:如果你在施工的现场一定多多考虑现场的安全(人和设备)。
施工临时用电的存在问题及解决方法
一、用电管理
1.存在问题。(1)工地无配备专业电工,而是让略懂些用电知识的人员去从事电工作业。(2)电工不按规范设置用电线路和保护措施。(3)临时用电工程无编制专项施工组织设计,没采取必要的安全防护措施。(4)编制的用电施工组织设计没有负荷计算,无线路图,有的和施工现场实际脱节,根本起不到指导施工用电的作用。
2.解决方法。(1)安装、巡检、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。(2)电工工作属于特种作业,特种作业由于对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素,因此需经过国家规定的有关部门组织的特种作业人员安全培训,在取得操作证后方准其作业。(3)电工作业时应正确穿戴相应的劳动保护用品。(4)施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电施工组织设计。
二、三级配电系统
1.存在问题。(1)配电系统没按“总配电箱(或配电柜)—分配电箱—开关箱”方式设置形成三级配电。(2)各级配电箱没按要求实行分级保护,扩大了事故停电范围。
2.解决方法。(1)总配电箱设在靠近电源的区域,分配电箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(2)施工现场应按“一机一箱一闸一漏”设置。(3)总配电箱(或配电柜)、分配电箱、开关箱保护参数(延迟时间、动作电流)应按过载保护的延迟时间总配电箱比分配电箱长,分配电箱比开关箱长;过载保护的额定动作电流总配电箱比分配电箱大,分配电箱比开关箱大原则选择。达到分级保护的目的。
三、二级漏电保护系统
1.存在问题。(1)用电系统漏电保护的设置少于二级。(2)漏电保护器安装于靠近电源一侧。(3)漏电保护器参数不匹配或动作失灵。
2.解决方法。(1)二级漏电保护系统是指用电系统至少应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护,总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,形成分级分段保护。(2)漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过闸刀电源开关再到漏电保护器,不能反装;漏电动作电流≤30mA额定漏电动作时间≤0.1s,使用于潮湿场所的漏电保护器额定漏电动作电流≤15mA,额定漏电动作时间≤0.1s。(3)总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。(4)漏电保护器应动作灵敏,不得出现不动作或错误动作的现象,应按产品说明书安装使用,应逐月检验其特性。
四、保护接零
1.存在问题。(1)保护零线引出不符合规范,重复接地点不足。(2)保护零线没随所有线路自始至终敷设,没与用电设备外壳相连,起不到保护作用。930没采用专门色标的电线作保护零线,线径过小。
2.解决方法。(1)施工现场专用的电源中性点直接接地的电力线路必须采用TN-S接零保护系统,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出,单独敷设,不作他用。(2)在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。(3)TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,每一处重复接地电阻应不大于10Ω。(4)保护零线应采用绿黄双色线,任何情况下均不得用绿黄双色线作负荷线。(5)三相四线制架空线路的保护零线截面不小于相线截面的50%,单相线路的保护零线截面与相线截面相同,用电线路中的保护零线最小截面为5mm2,配电装置和电动机械相连接的保护零梯级开发应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线.保护零线应从线路始端开始设置,随线路至末端,与电气设备(包括电箱)不带电的外露可导电部分相连。
五、电箱设置
1.存在问题。(1)电箱内无隔离开关或设置不规范。使用木制电箱,电箱无标记。(2)电线从电箱箱体侧面、上顶面、后面或箱门进出。电器安装于木板上。(3)电箱安装位置不合理。
2.解决方法。(1)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。配电箱和开关箱应进行编号,并标圾其名称、用途,配电箱内多路配电应作出标记。(2)总配电应高干地电源进线端,即为电线进入电箱后的第一个电器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,不能用空气开关或者漏电保护器作隔离开关,不得使用石板开关。(3)电线应从电箱箱体的下底面进出,电箱进出线口处应作套管保护。(4)电箱的安装应符合以下要求:一是配电箱、开关箱应装设端正、牢固,固定式电箱的中心点与地面的垂直距离为1.4-1.6m,移动式电箱中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。二是配电箱、开关箱前方不得堆放妨碍影响操作、维修的物料,周围有足够2人同时工作的空间和通道,电箱安装位置应为干燥、通风及常温场所,不受振动、撞击。
六、线路敷设
1.存在问题。(1)用电架空线路架设在脚手架上,或穿越脚手架引入在建工程。(2)采用木杆或者钢管作为电线杆。(3)架空线路和灯具架设高度过低。(4)电线外皮老化、破损,绝缘性差。
2.解决方法。(1)施工现场用电线路的敷设应架空或埋地敷设。(2)室外架空电线最大弧垂与施工现场地面最小距离4m,与机动车道最小距离6m,与建筑物(含外脚手架)最小距离1m。(3)室内配线距地面高度不得小于2.5m。电缆沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m。(4)电杆不得采用竹竿,宜采用钢筋混凝土杆或木杆。木杆梢径不应小于140mm。(5)电缆线路严禁穿越脚手架引入在建工程必须采用电缆埋地引入。(6)(tn—s)接零保护系统的电缆线路必须采用五芯电缆。
先看看对施工临时用电配电箱的要求:
1、配电系统应设置室内总配电房和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。
2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
3、总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
4、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵略者溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
施工现场采用三级配电, 即总配电箱、分配电箱和终端的开关箱。 临时配电箱安全技术探讨,如果总箱、分箱和开关箱配置不够合理 规范, 不但造成财力浪费, 而且会导致施工现场发生事故。下面谈一点施工现场临时用电箱制作与选用的经验。
1、临时配电箱制作墓本要求
2、配电箱的设置
总箱内的电器元件应根据用电负荷的大小、种类和方式确定。总箱内装有计量装置、刀开关、熔断器和漏电保护装置。按照“ 三级配电二级保护” 的基本原则, 总箱内漏电保护装置的漏电动作电流不得大于75ma , 漏电动作时间应小于0.1s。计量装置和漏电保护装置应 分别设置。各元件的容量必须一致。动力配电装置和照明配电装置应当分设 ,见下图:
如果用电负荷在100w以内, 总箱制作成箱式比较合适;如果用电负荷100w 以上, 总箱制作成落地式配电柜比较合适。制作总箱过程还必须考虑节电措施,装设无功补偿装置。根据施工现场情况, 分箱可以装在总箱与终端开关箱之间, 也可以与终端开关箱合在一起。
3、开关箱的设工与选用
开关箱承担着终端漏电保护等保护功能, 必须实行“ 一机一闸一保险” 。箱内应装刀开关、熔断器以及漏电保护器。应根据不同机械设备选用功能不同的漏电保护器。漏电开关动作电流不得大于30ma 。
对于电焊机, 既要考虑漏电保护功能, 又要考虑节电措施, 按照国标
JB10235-88 要求, 应选用节电型孤焊机漏电保护器。当焊机工作时保护器接通电源, 当焊机停止工作时自动关闭电源。
龙门架所用操作箱既要有开关箱的保护功能, 又要有卷扬机正、反转, 缺相保护功能, 还必须有上下限位装置、电子蜂鸣器或声音警示装置。上升时发出“请注意, 上升! ” 下降时发出“请注意, 下降!”等声音。按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的要求, 移动式开关箱内应设置额定漏电动作电流不大于巧15MA , 额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器,见下图
内容的回复:首先考虑的就是用电量即负荷是多少,负荷较小旧无须补偿,但重点是要做好人员机械设备的保护,必须要有接地线同时设备的接地线应与大地直接相连,主要避免零线火线短路烧毁设备及电缆。还有短路保护
如果负荷较大就应该设计电容无功功率补偿,再设计之前首先算出用电总负荷根据负荷大小选用电容,最好大一点因为工地的设备比较繁多。每个电容柜都应有熔断器保护,并且应有专人维护,避免三相不平衡影响设备使用寿命。
再线路上的分配上应用阶梯式,从变压器出来首先进入三相断路器,三相断路器下口进入配电柜,再从配电柜分出几路接用电设备,接用电设备的电箱都要有短路接地保护,每个设备都要有接地短路保护。
对于照明应于总配电柜下口接出两路,每路都要有短路接地保护,其中一路是用于工地照明,另一路是用于工地所有插座同时也是应急所用。
总之要做好设备的短路接地保护。中性线应于大地相连设备的接地线与大地相连