一年级_4
我公司是生产后备发电系统的公司,以前的现场安装在使用,ATS切换时,N线都没有参入切换,是与市电并接的,这个与国家的相关标准是不符合的,但我们的前任电气工程师们都是这么定的,现在客户已提出问题,说不安全,我想请哪位师傅,能不能帮我写已下,各自的优缺点,(把N线接入开关参入切换,和把N线与市电N线并接)和哪些标准是对应的,请求各位帮忙,本人是一普通电工,各位工程师们,指导指导啊,
如果选用4极的,那么我们的发电系统N线还需做中性点接地吗?
怎么没人回答啊,各位前辈
第五纪冰川
必须用4级切换。
这样才能把两个电源系统完全隔离。
发电机需要单独做中心点接地。
遇到过没切换零线引起的事故未遂,朋友遇到过没切换零线和没发电机中心点单独接地引起的发电机漏电频繁保护。