10KV高压线引入配电房的设备连接顺序 点击:1738 | 回复:4



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-06-06 20:39:11
楼主

   10KV高压线引入配电房要通过一些什么设备才能转化成我们日常用电,它们的连接顺序是如何的?
1.10kV 高压进线柜(ps:某些集成 pt 柜,若未集成 下面还应 加上 Pt柜)
2.计量柜
3.变压器
4.0.4kV 低压进线柜
5.电容柜(无功补偿)
6.配电柜[较小配电室内 集成 低压馈电柜]
7.电缆分接箱




hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-06-07 00:36:45
1楼

或许还有高压出线柜。


zouhl0852

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年6月07日
发表于:2014-06-07 14:54:49
2楼

不知道你们在说什么,但是听上去好高端

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2014-06-07 17:15:13
3楼

楼上亮了                  

qq33153689

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2012年6月20日
发表于:2021-08-09 21:25:19
4楼

学习了