在中性点不接地的系统中应该采用保护接地。
如果采用保护接零,当系统发生一相碰地时,系统可照常运行,这时大地与碰地的端等电位,会使所有接在零线上的电气设备外壳呈现对地电压,相当于相电压,非常危险,也就是说此时大地为一相线,零线对地的电压不再是0V,而是220V
中性点接地的供电系统中不宜采用保护接地而采用保护接零。
因为如果采用保护接地,则万一某相碰壳,电流为220/(4+4)=27.5A(4分别为系统接地装置和保护接地的接地电阻),这样大的故障电流可使额定电流在10A以下的熔体迅速熔断,从而使故障点脱离电源,但许多电气设备的熔体额定电流比较大,故障电流不足以把熔体熔断。这样电气设备的外壳就长期有电流流过,外壳对地电压为27.5×4=110V,此电压对人体是不安全的。如果保护接地的接地电阻较大,则故障电流更小,熔体更不容易熔断,而外壳的对地电压则更高,也就更危险
所以同一用电设备只能采用保护接零或保护接地
另外:由同一台变压器供电的低压设备中不可同时采用保护接零和保护接地。
因为:当采用保护接地的设备绝缘损坏碰壳,而故障电流又不足以把熔体熔断时,会使零线上出现对地电压,使有保护接零的设备上都带有危险电压
引用 李纯绪 的回复内容:
……重复接地做到4欧以下,接地体的成本已经挺高了。按标准规定外壳危险电压50V计,这个接地体才能通过多大电流呢?220V都加在4欧电阻上又能通过多大电流呢?保护的原理不在重复接地上。
1、“重复接地做到4欧以下”,重复接地可以做到10欧;
2、“按标准规定外壳危险电压50V计,这个接地体才能通过多大电流呢?”,漏电接地故障期间,可以认为设备外壳电位等于火线电位(红色);
3、重复接地电流+漏电短路电流为保护装置保护熔断电流;
4、故障期间重复接地使漏电设备外壳电位接近0电位(黑色)
5、故障期间没有重复接地漏电设备外壳电位接近火线(红色)