各位好,小弟在配置200PLC时出现点问题,请指教!我配置顺序排列如下:CPU226+EM235(1)+EM235(2)+EM232(3)+EM232(4)+EM235(5)配置完后进行调试,全是24VDC配电226是DC/DC/DC 发现EM235(1)的输出通道不是AQW0,经过测试EM235(2)输出通道是AQW6,输出通道是按AQW6往下排的,但是经过测试EM235(1)输出通道不是AQW4,请问有什么说明?定义AQW地址的吗?我查的资料都是从AQW0开始往下排的!!???请指教!



zlzxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 768回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2197
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2007-06-11 18:39:00
1楼
1 aiw0,aiw2,aiw4,aiw6 ,aqw0
2 aiw8,aiw10,aiw12,aiw14 ,aqw4
3 aqw8 ,aqw10
4 aqw12,aqw14
5 aiw16, aiw18,aiw20,aiw22,aqw16
 

流浪鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2007-06-14 09:47:00
2楼
同意楼上的说法,在实际运用中就是这样的

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-06-14 15:16:00
3楼