各位老大:

  现小弟用300通过Dp 与力士乐驱动器连接,在读一些反馈信息,例如位置(Dword)时,下位机读到为226.1830(度),但PLc通过DP读到为0022 834A,因为小数点后的数一直在变,所以834A也在变,大概是这个数,怎样才能对应起来,谢谢各位大侠。



波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-01-17 19:26:00
1楼
226.1830(度)和0022 834A 对应?一个是十进制,一个是16进制,估计十进制的显示已经有所舍入,而十六进制的为真实反馈,末尾抖动也是正常的。