发表于:2006-11-26 16:07:00
楼主
生产线使用了三菱Q173CPUN控制30台伺服电机同步运行.
1 在生产线停机的时候,SFC程序记下当前设备(也就是伺服电机)的绝对位置D2L~D602L到D3000~D3060;
2 在重新启动生产线前,执行绝对位置回复SFC程序:
Real: ABS-1 Axis 1,D3000
一直到Axis30;
现在的故障现象是:
当生产线没有停电(PLC CPU,Motion CPU没有断点)时,可以将伺服电机的位置回复到原先停机的位置;
当生产线停电时,在停电前后伺服电机物理轴位置没有变化的情况下,D2L~D602L的数值是不一样的!
这样执行位置回复的时候,位置就不是停电前的位置了.
注:
执行相位回复之前,还执行了:
Real:
Zero
Axis 1
到Axis 30
请帮我看看是什么问题.
谢谢!