请问楼主,能否告知所用电机的型号功率? 0.0211kg*cm^2,依据经验,相当于松下、安川50瓦到100瓦的数量级。要是配减速机的话,如果采用台湾APEX的AB042-10,2级减速的话,0.03kgcm^2。电机的转动惯量通过减速机后,折算到减速机的输出轴为2.11kg*cm^2,加上减速机本身的惯量2.14kgcm^2,与负载10 kgcm^2,大概在5倍左右,符合伺服要求。 楼主的减速机为 0.39kgcm^2?什么规格,怎么这么大?
不过我按照您提的算法,电机的转动惯量通过减速机后,折算到减速机的输出轴为2.11kg*cm^2,如果选用0.39kgcm^2的减速器,合起来也才2.5 kgcm^2。与负载相比,大约在4倍左右。也算符合要求吧。关键不清楚电机转子和减速器转子惯量差这么多会不会有什么问题。谢谢!
我说的这个减速器是和利时的PS60。
内容的回复: