关于冷冻机水泵变频控制?
点击:
716
| 回复:
4
世纪流星
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2004年9月14日
发表于:2006-03-17 15:35:00
楼主
现在是工频运行冷冻水泵45KW,冷冻水泵出口阀门开度60%,如果冷冻机冷冻水泵改善为变频控制有多少的节能空间???
怎么样在改善变频控制前,计算出节能空间呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
耐压
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 398回
年度积分:0
历史总积分:435
注册:2001年6月07日
发表于:2006-03-17 15:42:00
1楼
这牵涉到流体力学的一些问题,计算较困难。能估算得差不多就算不错了。
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2006-03-17 15:43:00
2楼
理论上节能78.4%,实际上大约50~60%之间吧!
回复
引用
举报
ZHQ
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:275
注册:2005年3月18日
发表于:2006-03-17 16:07:00
3楼
下面引用由瞿世才在 2006-3-17 15:43:00 发表的内容:
理论上节能78.4%,实际上大约50~60%之间吧!
--------------------------------------------------------------------------------------------
看样子你平时就是这样蒙客户的吧,如果是离心水泵,你是怎样计算出来的?
回复
引用
举报
hdliuzb
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:245
注册:2004年3月01日
发表于:2006-03-18 20:32:00
4楼
冷冻水泵还涉及到进出口的压差,不然有可能将制冷机冻坏