关于冷冻机水泵变频控制? 点击:716 | 回复:4



世纪流星

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2006-03-17 15:35:00
楼主
现在是工频运行冷冻水泵45KW,冷冻水泵出口阀门开度60%,如果冷冻机冷冻水泵改善为变频控制有多少的节能空间???
怎么样在改善变频控制前,计算出节能空间呢?



耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2006-03-17 15:42:00
1楼
这牵涉到流体力学的一些问题,计算较困难。能估算得差不多就算不错了。

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-03-17 15:43:00
2楼
理论上节能78.4%,实际上大约50~60%之间吧!

ZHQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2005年3月18日
发表于:2006-03-17 16:07:00
3楼
下面引用由瞿世才在 2006-3-17 15:43:00 发表的内容:
  理论上节能78.4%,实际上大约50~60%之间吧!
--------------------------------------------------------------------------------------------
看样子你平时就是这样蒙客户的吧,如果是离心水泵,你是怎样计算出来的?

hdliuzb

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2004年3月01日
发表于:2006-03-18 20:32:00
4楼
冷冻水泵还涉及到进出口的压差,不然有可能将制冷机冻坏

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师