当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
运动控制
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
关于模拟电压调速问题
点击:
2071
| 回复:
27
fjjjilin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2005年3月15日
发表于:2006-03-16 11:32:00
楼主
我现在用模拟电压调速.但是有个问题
我怎么设计才能要求在我的零电压的时候电机转速是零呢
我的输入电压无法保证输入电压是绝对的0呀总是有几个MV的差
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
耐压
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 398回
年度积分:0
历史总积分:435
注册:2001年6月07日
发表于:2006-03-16 11:42:00
1楼
“我现在用模拟电压调速.但是有个问题
我怎么设计才能要求在我的零电压的时候电机转速是零呢
我的输入电压无法保证输入电压是绝对的0呀总是有几个MV的差”
给我的感觉好像讲的是零点漂移问题。
回复
引用
举报
fjjjilin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2005年3月15日
发表于:2006-03-16 16:14:00
2楼
是的就是零点飘溢
怎么解决呢
回复
引用
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2006-03-16 17:31:00
3楼
可以通过上位机输出调偏,或通过下位机输入调偏。
许多伺服或变频之类的模拟输入都零点偏置调整设定功能,以对付相对固定的零偏。
但是对于零漂,那就复杂了,你只能选择高性能的模拟给定了。
另外,还得看你的电机的零速(低速)本身是否足够好
回复
引用
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2006-03-16 21:36:00
4楼
只靠开环彻底消除零漂,那就保留一个死区吧。
回复
引用
举报
goldage
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 2902回
年度积分:0
历史总积分:5708
注册:2004年2月14日
发表于:2006-03-16 22:13:00
5楼
把启动电压调高一点
回复
引用
举报
李劲松
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 448回
年度积分:0
历史总积分:585
注册:2005年12月11日
发表于:2006-03-16 23:35:00
6楼
设2个比较电压,在+10mm V与-10mmV之间时,比较器输出为低,使驱动器使能端无效.
回复
引用
举报
tgpgy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 97回
年度积分:2
历史总积分:2691
注册:2002年8月20日
发表于:2006-03-17 11:09:00
7楼
改动一下调速斜率,比如标准信号源4mA对应0%速度,20mA对应100%速度便可以了。
回复
引用
举报
老小伙
关注
私信
精华:2帖
求助:2帖
帖子:35帖 | 1163回
年度积分:0
历史总积分:1789
注册:2004年3月30日
发表于:2006-03-17 11:27:00
8楼
零速把使能端关掉。
回复
引用
举报
hawkeast
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2004年5月08日
发表于:2006-03-20 11:02:00
9楼
启动电压?
指什么?怎样调,能详细说下吗?
回复
引用
举报
fjjjilin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2005年3月15日
发表于:2006-03-22 11:00:00
10楼
这个问题不是零飘溢的问题.是我说错了
就是我的输入零点不能保证绝对是零的问题
回复
引用
举报
kds
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 421回
年度积分:0
历史总积分:552
注册:2006年3月09日
发表于:2006-03-22 16:49:00
11楼
你的给定电压是如何产生的呢?
回复
引用
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2006-03-22 17:17:00
12楼
这就简单了,看看我前面的回复了
回复
引用
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2006-03-22 19:14:00
13楼
"这个问题不是零飘溢的问题.是我说错了
就是我的输入零点不能保证绝对是零的问题"
这是两个不同的问题吗?
回复
引用
举报
李劲松
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 448回
年度积分:0
历史总积分:585
注册:2005年12月11日
发表于:2006-03-22 22:23:00
14楼
楼主“用电压调速度”是开环控制呢还是闭环控制?是闭环控制的话,控制器自动回输出一个失调电压,来补偿零漂;如果是开环控制,上面都说的很清楚了,你可以试选几个一下。
回复
引用
举报
hkmaple
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2005年11月17日
发表于:2006-03-22 23:49:00
15楼
可以试试以下方法:
(1)用一个555时基电路搭一个负电源
(2)用一个电位器,一端接信号输入,一端接负电源,中心抽头为信号输出.
(3)当输入为(0+)时,调节输出为(0-).
(4)如果加个运放(接正,负电源),可以改善阻抗匹配问题.
(5)另外还有一点,电机本身也有零点死区的.
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2006-03-22 23:59:00
16楼
‘模拟电压调速.但是有个问题 总是有几个MV的差’——恐怕难以避免。采用串行通信,数字控制。
回复
引用
举报
fjjjilin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2005年3月15日
发表于:2006-03-26 14:52:00
17楼
下面引用由刘岩利在 2006-3-22 19:14:00 发表的内容:
"这个问题不是零飘溢的问题.是我说错了<br>就是我的输入零点不能保证绝对是零的问题"<br>这是两…
--------------------------------------------------------------------------------------------
我个人认为是不同的.零飘逸是我输入是零.输出不是零.由于环境的原因
可是我的输入不能保证绝对为零的.谢谢
回复
引用
举报
fjjjilin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2005年3月15日
发表于:2006-03-26 14:53:00
18楼
发表于:2006-03-26 15:20:00
19楼
下面引用由hkmaple在 2006-3-22 23:49:00 发表的内容:
可以试试以下方法:<br>(1)用一个555时基电路搭一个负电源<br>(2)用一个电位器,一端接信号输入,一端接负电源…
--------------------------------------------------------------------------------------------
能提供一个555电路吗
我不没有用过.
不太会搭电路
谢谢
fjjilin@tom.com
回复
引用
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2006-03-26 19:47:00
20楼
我个人认为是不同的.零飘逸是我输入是零.输出不是零.由于环境的原因
可是我的输入不能保证绝对为零的.谢谢
在我看来,这就是一个问题——没有精确的公共零。
所谓“我输入是零.输出不是零”,你用什么方式确认你输入的是零?或者,更准确的说法,你勇士们方式确认你输出的,是你需要的“零”?当使用电压信号的时候,“零”也只是一个相对概念。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助:能否用PC代替PLC控制伺...
[5514]
皮带单方向连续定位,伺服如何...
[6037]
请问伺服和变频器有什么区别...
[43174]
伺服控制技术中的死区及死区...
[5419]
请教,把双脉冲信号改为单脉冲...
[5462]
松下伺服电机参数设置软件
[6323]
220V单相交流电怎么接入下面...
[8839]
请问伺服电机的折算负载惯量...
[6524]
3~5年内直线电机不会有明确的...
[6565]
请教 伺服中的扭矩指令滤波器...
[6428]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页