        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-02-06 11:05:00
161楼

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-02-06 11:24:00
162楼
石工:
  你好!
  590C做皮革收卷功能时,收卷直径一定大时,力矩不够大,怎办?关注直径计算器模块外,还需关注哪些参数?
             谢谢!

qwb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年11月10日
发表于:2006-02-06 12:25:00
163楼

陈剑客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2006-02-06 12:30:00
164楼
石工你好;书已收到,非常感激。

qwb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年11月10日
发表于:2006-02-06 13:01:00
165楼
石工:
  你好,我是一名590的初学者,在使用590C时有一个问题想请教一下,590C的端子里C5.C6是什么情况下用的,我看到有的590里C5.C6没用而有的又把C5.C6连到继电器上。另,能不能把590的中文使用说明书发一份给我,谢谢了.邮箱:qwblgy@sohu.com

(翱翔)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2005年6月19日
发表于:2006-02-06 13:02:00
166楼
石工,你发的资料我已经收到,谢谢!

徐可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-02-06 17:24:00
167楼
你好石工:

我需要软件和590说明书,我的邮箱是xu6075436@163.com
      


               谢谢石工。
                            2006。2。6

jdmhg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:659
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2006-02-06 19:39:00
168楼
感谢石工提供的中英对照的菜单,

蓝色梦幻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2006-02-06 20:09:00
169楼
石工:你好!给我发一份590软件!谢了!
wyf7862979@163.com

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-02-07 16:40:00
170楼
各位大侠:
   你们好!
   我是工控的新手,请教一下:人机界面与PLC的通讯电缆具体名称应怎样叫?PLC一般有rs485口,那就称为RS232转RS485对吗?
                              谢谢

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-02-07 16:40:00
171楼
各位大侠:
   你们好!
   我是工控的新手,请教一下:人机界面与PLC的通讯电缆具体名称应怎样叫?PLC一般有rs485口,那就称为RS232转RS485对吗?
                              谢谢

伺服电机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年1月20日
发表于:2006-02-07 20:15:00
172楼
石工:拜读阁下的论坛全部谈论,及感兴趣,因为我最近正在为我公司的三台设备改造犯愁,因原来的系统都为单片机式控制器,都是直流系统,但是采用浮动辊控制的张力系统,及利用浮动辊的位置控制方法(张力大小是利用浮动辊的气压控制);另外我公司使用的590也比较多,同时也有的有SSD-653等欧陆的老驱动器。
一我公司单片机的直流电机控制,能否采用欧陆的590系统直接驱动,另外有否SSD-653等欧陆的说明书,还有,现在我的590系列说明书是英文的,能否发中文资料?
非常谢谢能否答复。信箱:YXD@SHANGHUI.NET
 电话:0395-2681895

不得不爱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2004年12月24日
发表于:2006-02-08 05:52:00
173楼
石工你好:我认为小书郞的品行太差,你没有必要向他到歉!他本来就想在你的论谈想赚钱!

雪狐石

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-02-08 17:04:00
174楼
石工,您好,很高兴能在这里找到590的中文说明书,请您发我一份好吗,谢谢。我的email:yanllx@sohu.com。

雪狐石

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-02-08 17:09:00
175楼
我在找开控制柜的总开关后,590+的面板上显示ISSUES 4.5,过半分钟自动消失,期间无自检发生,不知问题在何处,请市斤解答。谢谢!

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-02-08 17:36:00
176楼
大家新年好,新年回来承包了几间厂来做,这几天忙得不了,都没有时间上来和大家聊聊,让大家久等了,不好意思。
    多谢各位朋友的支持,祝朋友们在新的一年大展宏图!
    

问天机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年12月20日
发表于:2006-02-08 17:54:00
177楼
 [color=#0000FF]石英钟[/color]:大哥,很是佩服你的学识.有机会向你好好请教,希望不要拒绝.
嗷,麻烦你给我一份电子版的说明书好吗.
XZZ19@126.COM

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-02-08 18:00:00
178楼
问题:我的机床用的调速系统,经过改造后一切都还不错,就是有时一开机就出现“三相失败”的报警,断电后再上电又正常了,不知是怎么回事,会不会对机床造成损坏? 回答:这很有可能是电源板的三相检测出问题了,不知你是多大的调速器,如果是380A以上的,很有可能三相进线的一个压敏电阻坏了,如果是270以下的,看看那几个10M的电阻,还有最好用酒精洗一下电源板进线部分。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-02-08 18:10:00
179楼
 老兵新问:不用客气,互相帮助嘛,很乐意和大家交朋友。
     各位要的资料都已送出,请查看邮箱。 欧陆590P中文说明书和软件包在自助资料库里都有大家可直接到里面一载。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-02-08 19:21:00
180楼
 问题:关于欧陆直流调速器与电脑的超级终端如何使用? 回答:大部分用户用到590、590+、590P的时候,要备分参数,很多人可能用的是CELITE软件来实现,CELITE软件是欧陆配套的一种软件,很容易操作,它主要是用于调速器的下载和上传这俩种功能,它是以系统方框图的形式出现的,缺点是只能看到方框图,要点击每个方框才能看参数,不能把所有的参数全部能看到,这样对一些调试和维护的技术人员来说很不方便。尤其是刚接触欧陆系列直流调速器的用户对系统参数根本就不了解,无从下手,现介绍一种以文本形式下传参数的方法。 电脑设置:打开电脑>>开始>>程序>>附件>>通讯>>超级终端>>新建连接:在连接描述里写下你保存的文件名,比如:123这些都可以。>>出现“连接到” 的画面-在画面里有“连接时使用”的选择框——你在这里面选择你使用的COM口>>点击确定出现“COM口的属性”的画面——端口设置——“每秒位数”——在这里面你可以选择传送的波特率>>点击确定后,回到超级终端的主菜单>>找到“传送”菜单>>点击“捕捉文字”。 590设置:MENU>>SERIAL LINKS>>SYSTEM PORT(P3)>>DUMP MMI——>P3>>按上键后出现DUMPING表示已经开始传送文本文字了。 通过这种方法可以让初学者一目了然的看到所有的参数,在参数后面有*号的代表是修改的参数,大家可以把它打印出来,跟英文说明书里面的参数表对比一下,就很清楚。