《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




mirror

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2006-03-06 19:55:00
361楼
大哥,谢谢!
资料已收到

hanxf

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:35帖 | 294回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:696
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2006-03-06 22:19:00
362楼
石工;我是说信号直接从端子上连接.

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-03-06 23:53:00
363楼
石工:
    你好!在做张力控制时,运行了数日出现张力不稳定,除了可能是控制端子松外,请问还有别的原因吗?会不会是组态还不够全面?谢谢!!!

川CH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2004年9月19日
发表于:2006-03-07 00:22:00
364楼
石工你好,麻烦你给我发一份590的说明书好吗?谢谢!cw_70@126.com

川CH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2004年9月19日
发表于:2006-03-07 00:22:00
365楼
石工你好,麻烦你给我发一份590的说明书好吗?谢谢!cw_70@126.com

hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-03-07 12:43:00
366楼
竺轩先生您好!
   我首先向您表示感谢,我邮箱是:lixingfu324@163.com.另外请指点:我的软件一次就没打开过(我在另一台式机上XP系统下打开是正常的),是不是要把原2000换成XP?

老姜1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2004年9月06日
发表于:2006-03-07 16:23:00
367楼
谢工:不好意思,今天太忙,您要的东西明天发给你,希望大家能愉快的合作!

老姜1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2004年9月06日
发表于:2006-03-07 16:23:00
368楼
谢工:不好意思,今天太忙,您要的东西明天发给你,希望大家能愉快的合作!

老姜1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2004年9月06日
发表于:2006-03-07 16:24:00
369楼
谢工:不好意思,今天太忙,您要的东西明天发给你,希望大家能愉快的合作!

竺轩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-03-07 18:27:00
370楼
飞云老师:你好!我也想了解一下关于用触摸屏控制590或变频器的方法,希望能够得到你的指点!!谢谢!

竺轩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-03-07 18:30:00
371楼
谢工你好!我想向你请教一下在使用590+时如果直流电机在高速运转时突然给它一个停机信号,然后立即给它一个反转信号对590+是否会造成损坏?

woyubin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:29
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2006-03-07 18:54:00
372楼
石工:你好,可否给我发一份590+的中文说明书,谢谢!
woyubin@yzvod.com

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-07 19:38:00
373楼
各位朋友,大家好,你们要的590电子版的中文说明书我没有,在这我送给大家的是590+的电子版的中文说明书,给各位做个参考。
    青子:591是只能通过调励磁或调电枢控制正反转。
    hanxf:速度主从控制除了用5703外,如果控制的精度要求不是很高可直接用驱动器之间的模拟口来通讯,也就是说用模拟输出口A7、A8,与模拟输入口A2,A3、A4、A5、A6来达到驱动之间的信号传输。
    hongsi:应该说XP的系统也能使用590软件,我现在用的就是XP操作系统。
    竺轩:在正常的情况下是不会对590对造成损坏的,但要注意斜坡时间、停机时间与机械传动的配合,不能对机械造成过大的冲击。
    

一线阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2006-03-07 21:20:00
374楼
石工:你好,如何用590驱动器实现电机的正反点动控制?用B3、B4、A2可以,听说还可以用C4对吗?

一线阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2006-03-07 21:49:00
375楼
石工:你好!在工厂有一套设备(它们由5台590+来驱动),它有4个从动摇篮和1个主动摇,其中4个从动摇篮的电机一样,没有减速箱换挡,主动摇篮有另外一个电机,并有减速箱换档.现要求从动摇篮跟踪从动摇篮,我采用的是通过模拟输入、输出口来实现主从机的速度跟随,发现不能满足工艺要求.另外,由于工艺参数,我需要将主摇篮换挡,但是从动摇篮不能换啊,这就使的主、从摇篮获得相同转速所需要的模拟信号相差很大。我这里采用的是通过光电开关计摇篮转数来跟踪比较,然后转化为电信号给A2口来补偿跟踪。请问:590+能很好的解决这个问题吗?

打工仔007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2006-03-07 22:37:00
376楼
石师傅:麻烦您给我的新邮箱发590+中文说明书和软件好吗?我很想学590应用,我经常看您的文章   gongxf452@163.com  期盼您的邮件.

david369

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年2月12日
发表于:2006-03-07 23:21:00
377楼
本公司
有西门子直流控制,欧陆590,还有台湾的凤记吹机,海天注塑机等,plc方面的控制器.

招一名35岁以上的,能干的,维修我厂的这些设备.

联系 homangroup369@yahoo.com

好在来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2006-03-07 23:52:00
378楼
大哥,能否把590+的说明书给我一份吗?谢谢!
laiderbrown@163.com

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-03-08 00:36:00
379楼
石工:
    你好!在做张力控制时,运行了数日后出现张力不稳定,除了可能是控制端子松外,请问还有什么可能的原因,请多多指点!谢谢!!!

青子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2004年12月12日
发表于:2006-03-08 10:53:00
380楼
欧陆582有谁知道是什么?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师