《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147337 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-02-27 22:55:00
301楼
 

高老

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2006-02-28 08:37:00
302楼
石工  你好
对潜水的帖子来说,社会确实很现实,但一个人不可能老是停留在一点上。社会在不断的进步,电气仪表在不断的更新,对于我们边远地区来说,石工的经验就是我很好的老师。帮助大家,我认为是对的,而我只是普通的电气维修人员,平时是很少维修欧陆590的。我支持石工的论坛!

chinano_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:459
  • 注册:2002年8月25日
发表于:2006-02-28 20:15:00
303楼
谢工:
软件已经收到,只是这几天没有空上网,一直在忙着搞设计,所以没有给你回贴.多谢.

hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-02-28 20:57:00
304楼
谢工:您好!                                                软件包和说明已收到,可是我没能打开,解压缩时出现错误。望谢工能再发一次,若需要QQ,我的QQ是168580158,在此谢谢了!  

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-02-28 21:36:00
305楼
宝根: 以下就是张力控制框图,有什么不明白的就请说。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-02-28 22:02:00
306楼

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-02-28 22:11:00
307楼
qghmz: 是用P3口通讯,励磁可以共用主机的,也可以各自单独控制,但共用主机的励磁输出两电机的磁场控制得平衡点。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-02-28 22:17:00
308楼
 竺轩:程序停机控制信号来B8,当B8与C9短接时程序停机不工作,断开后程序停机工作。

hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-02-28 22:26:00
309楼
谢工您好:
    我的QQ是168580158,能否把软件包和说明书给我传过来,因为上次已收到,但不能打开。谢了!

seajia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2006-02-28 22:52:00
310楼
敬爱的石老师你好:
  我是一名刚刚接触到590的小不点.我想跟你讨要它的使用手册.谢谢!!!

seajia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2006-02-28 22:55:00
311楼
我的e-mail是sea987708@sohu.com

liutie419

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2001年11月03日
发表于:2006-02-28 23:25:00
312楼
石工,您好:
    我刚刚接触590,我现在所使用的一台直流电动机是用590+调速的,额定转速运行时电流只为额定值的60%,我想提高转速请问如何操作。
    另外,请给我发一分中文说明书,谢谢!
    我的邮箱是:liutiehan@163.com
    

TONYONE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年3月28日
发表于:2006-03-01 00:53:00
313楼
石工大哥:
    我是新手,我们的直流电机是用590+控制的,信号反馈是测速发电机,用触摸屏控制电机速度,外部开关可以进行JOG(点动控制),实际应用的点动JOG控制旋转方向应该是和触摸屏的连续控制旋转方向相反的,但现在点动JOG的方向和连续旋转的方向一样了,我不知问题出现在哪里,请帮助分析一下,或初步的控制器分析,能否给传一份590+的中文资料资料,谢谢了///
我的E-MAIL;SUIBAOLI511@SINA.COM  能否打电话向您请教

竺轩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-03-01 10:50:00
314楼
下面引用由石英钟在 2006-2-28 22:17:00 发表的内容:
   竺轩:程序停机控制信号来B8,当B8与C9短接时程序停机不工作,断开后程序停机工作。
--------------------------------------------------------------------------------------------
谢工你好!我想知道的是调速器给出的怎样的制动信号而不是如何进行程序停机的。

竺轩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-03-01 10:51:00
315楼
下面引用由石英钟在 2006-2-28 22:17:00 发表的内容:
   竺轩:程序停机控制信号来B8,当B8与C9短接时程序停机不工作,断开后程序停机工作。
--------------------------------------------------------------------------------------------
谢工你好!我想知道的是调速器给出的是怎样的制动信号而不是如何进行程序停机的。

周风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2006-03-01 16:27:00
316楼
我想要一本590+中文电子说明书,可以吗?不胜感激.谢谢!

周风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2006-03-01 16:32:00
317楼
大哥,我想要一本590+中文电子版说明书,能发给我吗?不胜感激.谢谢!525513605@163.com

周风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2006-03-01 16:36:00
318楼

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-01 21:25:00
319楼
TONYONE: 你把点动\放松框图里的点动\放松1与点动\放松2的数值负号反过来就可以了。比如下图的点动\放松1的数值5%,改为-5%,把点动\放松2的数值-5%,改为5%.

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-01 21:32:00
320楼
liutie419: 你可以参照第一页的主题上内容来做。
竺轩: 在590中B8是不可以组态,也不能看到其内部连线在什么地方,其控制信号是内部计算更加不能知道。