《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147337 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-10 20:47:00
101楼
问题:590p做挤出机用,运行一段时间后出现:低速运行没有什么问题,当速度加到800左右后,速度会往下降如降到770左右,有时又会从770升到790左右,空载运行时可加到额定转速1500,速度都不会出现波动。 对速度环里面的p、i值进行微调时效果有一定的改善,如800以下运行很好,但再加高时就出现速度有较大的波动,采用的是编码器反馈。 听厂里面说他们会经常换原料的,请问一下会不会与原料有关系?还有问题会不会出现在电机上(随便请教一下:如何判断电机的好坏?通过量电枢、励磁电阻阻值可以知道嘛?) 回答:从你的情况看来,带负载时速度达到了800时应该电流已到了最大额定电流,如果是的话这样的情况是正常的。既然电机已达到了额定电流,速度才上到800R,就说明负载过重,电机功率不够了。 单从电机的电枢、励磁电阻很难查出电机的问题。要看电机的换向片有没有烧伤,有没有飞锡,检查电刷架的电气中心线是否正中,电刷架的电气中心线出厂时都有调好,而且也在电刷架安装架上与电机机壳之间落有记号,如果这个记号没有变位一般没事。

hanxf

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:35帖 | 294回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:696
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2006-01-11 20:43:00
102楼
石工:上升/下降的输出是连到斜坡输入还是速度环

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-11 23:35:00
103楼
对了,我漏一点也是很重要的一点,上升/下降输出连接到斜坡中的斜坡输入[5]。

孤独旧闲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2006-01-12 18:40:00
104楼
石工,几天不见拉,我想请教你一下啊,我现在碰到一个问题,590的励磁是扩容的,励磁是25.4A,怎么老是烧保险啊,我用的是35A拆下来的可控硅啊,是不是太小啊

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-12 20:00:00
105楼
问题:近来接了一个改造项目,对一台双螺杆挤出机的控制系统进行改造,原系统采用贝加莱PCC和人机通过RS485和RS422进行控制,采用欧陆590C/8000/5/3/0/1/0/24/000型号的直流调速器对主机(直流电机)进行驱动。现准备将直流电机换为异步电机,采用变频器进行驱动。因我对贝加莱的产品不熟悉,没有源程序,没办法和变频器进行连接。 有一个朋友说利用直流调速器的输出信号控制变频器的启停和调速,可是在现场调试时总是报警“ALARM FIELD FAILED”,人机界面报警“主机双螺杆速度超高报警”。直流电机有速度信号反馈(直流发电机110V),现在直流电机拆除,如何将反馈信号关闭?对电机进行开环控制,系统又不报警呢?直流调速器又怎样和变频器连接呢? 人机界面上又有“设定转速”和“实际转速”值显示,如果实际转速没有显示,系统就会报警,怎么办呢? 原来系统由PCC和人机通过RS422控制欧陆590C的启停和调速,现厂家要把直流电机换为普通异步电机,把欧陆590C换为变频器。 问题在于PCC不能直接和变频器通讯(因为不知道源程序),可是拆除直流调速器,变频器也无法独立使用,因为PCC系统会报警(通讯故障),所以就想出让直流调速器空载,用其模拟输出端子A8给变频器提供速度设定信号,用变频器的模拟输出端子给调速器G3、G4提供0-10V速度反馈信号,接触器给变频器运行信号。 可是总调不好,不知问题出在哪里?难道欧陆590C真的不能空载运行吗? 回答:你们这样的改造项目不知是出于什么原因考虑。这样的改造我想了一下,对原来控制系统的性能不但没有改善,还可能会更差。改造前考虑一下用欧陆的650V变频器,会更好,它的通讯与590的通讯源程序是一样的。 590完全没有了负载,我也想不出什么更好的方法,让590没有报警正常的工作,就算加上了假负载或者所用报警都禁止了,590也不能正常的工作。 估计是以前系统与590采用的通讯线路被你强制接入了新变频器的RS485或RS422口。590与变频器的数据格式或协议可能有所不同,当贝加莱PCC读入新数据时就误认为是报警信息,所以才产生误报警信息的。或者询问欧陆代理商:欧陆690变频器数据格式或协议与590是不是一样的? 如是一样直接接入终端能否就能直接使用了? 有两个方法可以让你参考,不妨一试。 一、 通过590内部组态把速度环中的速度设定值SPEED SETPOINT[63]连到A8上去,即把A8的源标记号改为[63](A8默认功能为速度反馈输出[62])。变频器能输出速度反馈信号,想来变频器有自己的速度闭环控制,因此可以去掉590的速度控制。把590外的接线端子只保留有用的几条接线,其他的全部断开,其中C5、B8、B9一定得断开。这样在590合闸后,PCC给其速度信号时,其也不会运行,但A8仍然会有PCC所给定的速度信号输出。因590不是在运行状态,所以不会产生报警。如果此方法不能满足控制要求,试试下面的方法。 二、 以假负载的方式运行。首先,保留原590状态不变,包括接线及整流组件,第一步、通过内部组态把励磁使能设置为禁止;第二步、把测速校准板的校准电压设置为10V(对应变频器输出的0-10V速度信号),具体步骤参照说明书;第三步、把变频器主电源线L1、L3互感器上的接线在对应的590主电源线L1、L3的互感器(此为590内部的互感器)上绕上几圈然后接起来,具体要绕多少圈要跟据现场的变频器互感器的变比及590额定电流级别来确定;第四步、在590的电枢电压输出端接上一个400W左右的假负载;第五步、同样的要把A8连到速度给定,即A8源标记号改为[89],不是速度反馈的输出,也不是速度设定值的输出,而是速度给定值的输出 。相信这样590能正常运行。

孤独旧闲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2006-01-12 21:42:00
106楼
石工你好,我说的是我换上就好拉,但是过几天突然间就、烧保险了,我怀疑是26A的太小拉,是不是啊

孤独旧闲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2006-01-12 21:56:00
107楼
石工我刚才看了你那个上边说的正反转太复杂了,我用的只要一个数字信号就够拉,随便取个就可以拉,只要输入292就行拉

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2006-01-13 11:55:00
108楼
谢工:您好!
     欧陆591C直流控制器上电(只施加控制电源),过电流跳闸(OVER CURRENT TRIP)指示灯灭,无法启动.大概会有哪方面的
问题?谢谢你的详细讲解!

江山月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2005年1月26日
发表于:2006-01-13 15:43:00
109楼
感谢石工,我已经在自助资料库里找到了590P的中文说明.另我的邮箱:tigerzhou110@yahoo.com.cn

山莽丛林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2006-01-13 16:21:00
110楼
    我们这里国内首家4立方电铲上使用了直流供电和欧陆直流调速器,但挖掘作业频繁的换向却十分缓慢,原来发电机-电动机拖动可以实现平滑反向和反接制动。设置斜坡时间和停机时间效果也远不如原来,而且换向时间过短也出现了炸硅较多的现象。究竟590+能不能实现平滑换向直至反接制动呢?
    请教石大哥!
    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-13 20:26:00
111楼
问题:有一台165A的590调速器,当使用电枢电压反馈时一切正常,当使用测速机反馈时,就报过压故障,不知道是何缘故。请指点。 回答:过电压报警与励磁电压设定值、励磁电流回路、弱磁反电势加或速度环调节不良有关。你可以对有关参数进行调节,或者把590临时灰复为出厂设置,在控制端子上作些基本的接线,试启动电机。检查一下测速发机是否有问题,及接线是否有问题。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-13 20:31:00
112楼
好福气:是你今天中午打电话给我的吧?不知你的问题解决了吗?

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-13 20:39:00
113楼
问题:在590软件框图中,把标记号174(弱磁啟动)连接到标记号318串行线路中的PNO118是什么意思? 回答:在590中串行线路是专门为外接微机对590实时参数的读写而设的。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-13 21:01:00
114楼
大家谁有图象捕捉软件,比如中华神捕等。可否传一份给我,只因为我在很多时候要用到它来捕捉一些电气图上传给大家分享,比如象欧陆590的软件编辑器中组态框图,有了它就省时省力多了。
QQ:527277355   Email:xie110258@163.com

罗华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年7月28日
发表于:2006-01-15 15:24:00
115楼
我是个新手,能请教一个问题吗:我想用欧陆514C控制机床的两个直流电机,一个3.8KW,一个0.7KW,没有别的要求,只要求手动通过转速表旋钮控制转速和用按钮实现正反转,但转速必须是非常恒定的,可以实现吗?另外这么小的直流电机需加什么额外保护,要不要启动电阻?非常感谢了。luohuabox@163.com

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-15 20:00:00
116楼
罗华:对不起哦。欧陆514C的调速器我没接触过,不了解其功能,是帮不了你了。按理说象你要求的比较简单的控制应该是没问题。不过还得向论坛上的各位朋友请教,看谁能帮上忙。

宁波1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2003年11月14日
发表于:2006-01-16 18:50:00
117楼
石英钟大哥:
  初次发现讨论590系统的地方,急需590P的中文资料。请赐wduit123◎yahoo.com.cn

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-16 20:51:00
118楼
ningbo:资料已发送,请及时查看邮箱。

小尖刀

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2006年1月01日
发表于:2006-01-17 11:45:00
119楼

请问石英钟:
  1 590前面板上的测试点中,VP7(TP2)缓冲模拟测速仪,该点到底代表何意?实测为-8V,为何位负?
  2、VP9(TP6)过电流跳闸12伏到跳闸瞬变-15伏,怎样使用?
  3、VP6(TP1)电枢电流,实测-0、2伏,为何为负?
  谢谢!!

孤独旧闲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2006-01-17 17:48:00
120楼
石工,我的一本590P的 书掉拉,麻烦你给我发电子的,ximinqiang15@126.com