《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147337 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-06 20:48:00
61楼
多谢大家那么支持这里,帮人也就帮自己,大家互相学习嘛。
    奚敏强,你要的资料已发送了,请查看邮箱。

lllwh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年2月15日
发表于:2006-01-06 21:24:00
62楼
钟工;如用遍码器反馈需要加一个子板,不用每转一千脉冲的遍码器可以妈。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-06 22:10:00
63楼
问题:请教个问题,我这的590是扩容的调试时出现电流波动在40~50A,电压和速度控制的还时比较稳的,电流波动大,是不是触发不好和模块不好,还时有其他的原因? 回答:590在工作中电枢电流、电压波动大原因有以下几种,你可一一按实际情况分析: 1) 驱动器选用了电压反馈作闭环控制,一般控制使用模拟测速电机及编码器反馈效果会很好; 2) 反馈环节有故障; 3) 励磁电流不稳定,此时会对电机影响很大; 4) 触发电路不正常与及可控硅有损坏,可用视波器看到其波形有缺少,从三相电流看其三相电流会不平稳衡。 电抗器用在整流设备上一方面是平波,另一方面是限流。两套设备共用一个电抗器理论上是可以的,当两台设备同时工作时能达到设计效果,但如果只有一台设备工作时就不好了。

要虚心学习

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 263回
  • 年度积分:1095
  • 历史总积分:1931
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2006-01-06 22:56:00
64楼
你好,石工
本单位有一台调速器欧陆590
,连接是这样的:C5直接与C9连接,启动过程如下:按下启动按钮,辅助电源加到D7与D8,同时B9与B8和C9接通,同时时间继电器得电,其延时闭合触头闭合,延时2秒,C3与C9接通,调速器正常运行,但是为什么延时少于1秒,调速器不能正常运行呢?请赐教。

lcx426

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2006-01-07 11:14:00
65楼
石英钟:你好!请教我有一块译码板(H387775U001)上的场效管坏了IRL520查不到代换型号,你是否有这方面的经验?另这板电压是如何校准的?

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-07 12:46:00
66楼
问题:我单位有7台欧陆590,分别控制:350KW\250KW直流电动机,用来拖动5台压榨机.由于前段时间发电机频繁跳闸,虽然590没受损害,但电容补偿不能投入,表现为电容过电流,经用示波器查看电压波形,每个周期上有6个宽一点的干扰脉冲,整个电网都受到干扰。配置为:设备前用整流变压器,出线端用平波电抗器.要如何做才能把电容补偿投入? 回答:你的情况是普遍现象的谐波污染,目前最好的方法就是在补偿电容旁串联滤波电抗器,如果你的整流变压器有其他可用的头,就可以改变头来作到最佳的滤波效果。

孤独旧闲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2006-01-07 12:47:00
67楼

孤独旧闲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2006-01-07 13:05:00
68楼
谢谢啊,谢师傅麻烦你在发个电脑跟590的通信口的接线,我们保持联系啊

lcx426

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2006-01-07 13:42:00
69楼
石工:你好,不知你有没有欧陆590的PROFIBUS中文通讯手册,能发给我一份吗?多谢了!!!lcx426@163.com

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-07 17:11:00
70楼
电脑跟590的通信口的接线图: 大家好,不好意思先前贴上的接线图有错,现给以改正。见第4页

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-07 17:32:00
71楼
lcx426: 不好意思,欧陆590的PROFIBUS中文通讯手册我没有.英文的我就有.
    我的电子基础很差,我是帮不了呀,真不好意思,我还得向你学习维修技术.
    

要虚心学习

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 263回
  • 年度积分:1095
  • 历史总积分:1931
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2006-01-07 20:08:00
72楼
非常感谢。

lcx426

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2006-01-08 08:39:00
73楼
石工:你很谦虚,很感谢你的回复,我对590的PROFIBUS通讯控制字
理解的不透彻,你能否指点一二?谢谢了!QQ:244282473  Email:lcx426@163.com

变频器专家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2006年1月07日
发表于:2006-01-08 09:33:00
74楼
精点啊,

sunwoods

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2004年9月10日
发表于:2006-01-08 10:49:00
75楼
 关注高手石英钟的贴子.

yangxiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2006-01-08 11:04:00
76楼
谢谢
很好

我们这里用的事编码器做反馈的

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-08 18:37:00
77楼
yangxiang : 你想说些什么?我有问必答。
   lcx426:真对不起, 对于“PROFIBUS”我只知道它叫过程现场总线而已,其他的我真不懂了,这方面我的拍当是强项。

陆圳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2006年1月08日
发表于:2006-01-08 18:45:00
78楼
石工;你好。能发一份590的中文说明书给我吗?谢谢

陆圳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2006年1月08日
发表于:2006-01-08 18:47:00
79楼
石工;你好。能发一份590的中文说明书给我吗?谢谢 lizh2318@163.com

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-08 19:44:00
80楼
问题:我将使能短接,然后合闸,通过A3给速度信号,然后通过C8将速度信号切换成电流信号,当只有电流环工作时,电机经常转不起来,不知道为什么?希望得到答复! 回答:590驱动器转换成电流控制后,速度环已不起作用,也就是说速反馈没有意义,此时的电机在轻负载或者空负载时稍有点电流电机也会飞速的转起来,有重负载时给定电流不足已转动时,驱动器只会把电流箝位在给定电流。