《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147337 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-01 21:36:00
321楼
TONYONE: 你把点动\放松框图里的点动\放松1与点动\放松2的数值负号反过来就可以了。比如下图的点动\放松1的数值5%,改为-5%,把点动\放松2的数值-5%,改为5%.

徐可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-03-02 11:03:00
322楼
谢工:发来的软件收到。但是还没有装机通讯。我们希望把网友联系起来!

jdmhg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:659
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2006-03-02 18:05:00
323楼
石工:真是一个大好人,万分感谢!一个石工把大家的水平提高了一大步!

小学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年12月25日
发表于:2006-03-02 20:23:00
324楼
石工软件已收到.谢谢!

seajia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2006-03-02 20:24:00
325楼
非常感激石工给我的890+的说明书!
在次感谢!!!

hanxf

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:35帖 | 294回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:696
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2006-03-02 21:01:00
326楼
同意高老的观点,石工的论坛大大提高了我们现场维修人员的技术水平.石工的论坛有7页,其中绝大部分都是向石工请教问题的,大家在得到石工帮助的同时是不是也支持一下石工.希望石工不要受一部分人的干扰,继续将论坛进行下去,给大家创造一个学习的平台.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-02 21:10:00
327楼
     石工你好:
我公司有很多型号的590,可否给小弟发一套590的中文说明书,谢谢! 
gan1250@126.com

hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-03-02 21:37:00
328楼
非常支持谢工的论坛。大家能否在此谈一谈通讯软件的用法,我为什么 打开后看不到参数方框图,哪位老兄能指点一下?

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-02 22:54:00
329楼
hongsi:在第5页已详细讲解了软件的使用方法.

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-02 22:58:00
330楼
以下是张力控制中收卷机内部组态设置:

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-02 23:06:00
331楼

周风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2006-03-02 23:09:00
332楼
亲爱朋友,我衷心向表示感谢,你的资料我已收到.谢谢!并祝你永远幸福!

liutie419

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2001年11月03日
发表于:2006-03-02 23:52:00
333楼
引用第一页
弱磁启动的设置:
  设置参数(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD CONTROL)----励磁电流变量(FLD CURRENT VARS)/选择启动(ENABLED);励磁控制(FIELD CONTROL)----磁场弱磁变量(FLD.WEAK VARS)----磁场削弱启动(FLD.WEAK ENABLE)/选择启动(ENABLED)。
但是我在调整时却没有励磁电流变量(FLD CURRENT VARS)/选择启动[color=#FF0000]ENABLED[/color]
请问为何?如何处理?

ZHANGbs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2003年4月15日
发表于:2006-03-03 11:12:00
334楼
感谢谢工的无私指导,希望谢工的论坛得到更多人的支持

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-03 12:46:00
335楼
liutie419: 你提到弱磁启动设置,是我表达错误,已在原位修改正确。请留意看。谢谢你为我提出了错误,免得误导大家。

一路阳光

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:344
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2006-03-03 22:30:00
336楼
石前辈:
      你好!
       看了以上内容很有感触,对于我的帮助甚大,能否长期联系?恳请前辈发份给我    574419511@qq.com    谢谢!

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-04 11:27:00
337楼

mirror

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2006-03-04 15:59:00
338楼
谢老前辈,我是刚入门的
我们厂里面基本上每个机台都用上了590
我想学习,可是资料不多,厂里就是一个复印本
你看一下,哪些资料适合我的,给我发些过来
chentingling@tom.com
先谢过了

一路阳光

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:344
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2006-03-04 20:57:00
339楼
说真的,这样的论坛遇到太多了,失望的也太多了,总觉得网上的东西可信不高,玄...这次想不到谢工这么趁恳,实在让人感动.再次感谢谢工!!!
我想得到谢工帮助的是:想得到一份中文版的590说明书和以后的帮助.我手头有一份英文版说明书,单能力有限,不能够解决发生的实际问题,急呀...请发到:574419511@qq.com

一路阳光

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:344
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2006-03-04 20:59:00
340楼
说真的,这样的论坛遇到太多了,失望的也太多了,总觉得网上的东西可信不高,玄...这次想不到谢工这么趁恳,实在让人感动.再次感谢谢工!!!
我想得到谢工帮助的是:想得到一份中文版的590说明书和以后的帮助.我手头有一份英文版说明书,单能力有限,不能够解决发生的实际问题,急呀...请发到:574419511@qq.com