        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-23 22:31:00
521楼
yaya734:做朋友我乐意,我的电话0757-81390421  0757-85880039  
QQ:645365757

lyz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2006年3月23日
发表于:2006-03-23 22:35:00
522楼
石工你好!
方便发两份中文资料过来,多谢!(590及590+)
我是天水星火机床有限责任公司技术中心电控所,
lyztsst@yahoo.com.cn

常可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2004年2月13日
发表于:2006-03-24 10:37:00
523楼
hao wen zhang .

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-24 11:10:00
524楼
常可: [b][color=#FF0000]朋友有话就请直接说,不要打哑迷,当然我很清楚你的意思是什么?!你的做为可不象是正人君子所为!!!!!想骂人就直接了当的骂!大声的骂!你骂了我也拿你没办法,这只能看清楚你的为人!![/color][/b]

hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-03-24 21:37:00
525楼
请教谢工:
    6.02板本软件中,是不是没有张力+补偿功能块(框图).在我打开的软件中找不到.谢工发来的软件包中是否要选择"590"还"590+"

     谢谢了.

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-24 23:41:00
526楼
hongsi: 在590系统中有两个版本,一个是VER3,另一个是VER4,前者没有张力+补偿计算器,后者才有。选择“590 VER4”。

冷风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2002年1月03日
发表于:2006-03-25 00:13:00
527楼
探讨一下,590内部组态,实现冶金卷取断带保护功能,是否做过?效果如何

林开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年3月20日
发表于:2006-03-25 02:12:00
528楼

南宁的朋友(海)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2004年12月11日
发表于:2006-03-26 00:16:00
529楼
谢工,您好!看了你 的信,我也很支持你的行动,但是,时间不允许的啊!现在腾出一个月来确实是难了点!
有其它方法的吗?
比如是一个星期短期的!我想报名!

zsg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2001年11月10日
发表于:2006-03-26 11:24:00
530楼
石工:你好!
看了你的帖子,受益很多。我公司有5台590调速器,现前两台有一个问题,即看“诊断”下的“电流给定”和“电流反馈”相差14%左右,而速度误差为+(-)0.01%,直接表现是,电流表指针随负荷摆动且振动。电流表指针振动,请问是什么原因?其余三台电流给定”和“电流反馈”相差+(-)0.01%,电流给定”和“电流反馈”相差+(-)0.01%,电流表指针随负荷百动但不振动。

电机功率700KW,不带电抗器,交流则带有电抗器。

请在百忙之中帮分析一下,谢谢!

zsg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2001年11月10日
发表于:2006-03-26 11:26:00
531楼

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-26 15:11:00
532楼
zsg:你调整一下电流环的微积分常数,和速度环的微积分常数,看问题会不会有所好转.

鱼在游

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-26 17:37:00
533楼

鱼在游

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-26 17:49:00
534楼
谢工:你好!我想请问一下:我们公司用的590C控制的冷轧机,具体需要设置哪些参数?单机和可逆控制650,请回复到我的电子邮件里.谢谢!HNdaiziyu@163.com

hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-03-26 19:47:00
535楼
谢工,您好!
     在软件框图中,我选择了590VER4.打开了DEFAULT4.590文件,但是还是找不到Tension+comp(张力+补偿计算器)框图,请指点,谢谢

hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-03-26 20:42:00
536楼
谢工您好!
    是不是在590+能讯软件中才有张力+补偿计算器功能,软件包里找不到来590+的软件,谢谢

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-03-27 16:14:00
537楼
大家好
看谢工这么好的人
我认为我们应该强烈要求工控网给我们欧陆留个论坛
我们强烈要求谢工做版主

曾刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2004年1月14日
发表于:2006-03-27 16:24:00
538楼
谢工:
   请将590通讯软件发来!急需!
谢谢!

jiaoda12345@163.com

茫然9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年1月19日
发表于:2006-03-27 16:59:00
539楼

zsg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2001年11月10日
发表于:2006-03-27 17:23:00
540楼
谢工好:我也估计是电流环的PI参数不合适造成的。
请谢工讲讲调大及调小电流环的P、I参数对电机的影响,因为现在电机带负荷运行,万一因调这些参数导致电机跳闸就麻烦了,也就是在线调节PI参数的步骤吧。

谢谢