《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147337 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-19 22:23:00
481楼
   石工:能否发一份590+的中文说明书?小弟先行谢过.
        xfjyl@126.com

hgrdliyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2006-03-19 23:25:00
482楼
急需CELITE6.02软件,望石老师给我发一个.邮箱是:liyihgrd@163.com    谢谢!

hgrdliyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2006-03-19 23:36:00
483楼
能否再发一份590P的中文说明书?非常感激!

林开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年3月20日
发表于:2006-03-20 01:46:00
484楼
石工;劳你给我一本590+中文说明书  LJW1854@21cn.com

林开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年3月20日
发表于:2006-03-20 01:47:00
485楼

一个老菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2006-03-20 09:36:00
486楼
回石工: 我这台590没有启用弱磁变量,应该不是它引起的.
        我准备采用您说的第2种方法,重新制作一个励磁电源.
        您知道哪种比较容易购买的质量比较好的整流桥吗?能不能推荐一些?

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-20 10:33:00
487楼
hongsi:在QQ上和你分析了你的问题,不知解决了吗?
     海鸟:维修资料我这里就没有啦,我和大家谈的都是我个人日常积累的一点小经验。电子版的590C中文说明书我没有,590+的要不要?
     一个老菜鸟:不知你在那个地方,我在佛山这边这些整流桥很容易买到,具体要用那个牌子我就说不上了,我们买的都是一些很普通的整流桥。有一点要注意,作励磁电源不能加电容滤波器和CR吸收器。
     

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-20 11:35:00
488楼
[color=#0000FF]以下是欧陆590资料下载地址,大家可以在那里下载,只因我个人很多时候没有时间一一回复各位的邮箱.[/color]
[b][color=#FF0000]http://www.saetc.cn/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/index.html[/color][/b]

水平一般

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2006-03-20 15:20:00
489楼
石工,您好:
          请教一个问题,我想用PLC通过DP通讯来完成对690+的变频器控制,但现在有一个问题:
                           我想在控制器读取他的电流和转矩反馈,而本身提供的GSD文件里面有几组数据,这样我就不知道具体哪一组数据是电流,而在celite软件里面没有发现对通讯数据的设置模块,请问怎么解决.
谢谢。
               我的邮箱:dubingyin@yahoo.com.cn

水平一般

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2006-03-20 15:20:00
490楼
石工,您好:
          请教一个问题,我想用PLC通过DP通讯来完成对690+的变频器控制,但现在有一个问题:
                           我想在控制器读取他的电流和转矩反馈,而本身提供的GSD文件里面有几组数据,这样我就不知道具体哪一组数据是电流,而在celite软件里面没有发现对通讯数据的设置模块,请问怎么解决.
谢谢。
               我的邮箱:dubingyin@yahoo.com.cn

张卫东

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 195回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:439
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2006-03-20 15:59:00
491楼
太好了

hgrdliyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2006-03-20 19:34:00
492楼
软件与说明书已收到.非常感谢!!!今后有问题还要向您请教.谢谢!

陈家发

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年3月20日
发表于:2006-03-20 20:44:00
493楼
石工你好!我刚接触590,对它的应用不太明白,很能需要你的帮助.能给我发590C的电子版中文说明书和CELITE6.02软件吗?我的邮箱是:
CEENPX88888@163.COM谢谢!

陈家发

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年3月20日
发表于:2006-03-20 20:47:00
494楼
我的正确邮箱:CHENPX88888@163.COM

拎壶冲

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2005年11月11日
发表于:2006-03-20 21:03:00
495楼
石工:你好!能给我发一份吗?590的, 谢谢

拎壶冲

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2005年11月11日
发表于:2006-03-20 21:06:00
496楼
哦!忘了给你邮箱,yzcte@163.com  谢谢

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-03-20 22:57:00
497楼
石工:
    你好!软件已收到.非常感谢!!!今后有问题还要向您请教.谢谢!

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-20 23:19:00
498楼
水平一般: 在celite软件里面是不提供即时数据通讯的,因为用的是P3通讯口,P3口在驱动器运行时在celite软件不能通讯。要与PLC进行即时数据通讯一般使用任选件422通讯模块,跟据通讯协语在PLC中编程,然后通过驱动器内组态把要查询的内容连接到PON112-127中的其中任一个,PLC就能通过PON112-127查询要查询的内容。其体PLC中的编程我也不懂,我是帮不了你啦。

小学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年12月25日
发表于:2006-03-21 14:50:00
499楼
石工:
  我试着进了菜单,想看全菜单.过程为:MENU LEVEL再按M键就出
                                            
现 :
     ENTER  PASSWORD
            0x0000
  怎么会出现输入口令?
进系统菜单也出现同样的问题. 望指教.                       

EASYCOM888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2002年6月18日
发表于:2006-03-21 15:48:00
500楼
应该是有人设了密码

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师