        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。



楼主最近还看过



hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-11-24 01:54:00
1741楼
谢工 :还有一个问题呀,就是两电机同轴驱动用在卷取机时,从机的张力怎样控制 ,联动时能否用主机的电流反馈A9再去控制从机的张力给定呀,还是谢工的方案中,从机就可不需要有这个张力给定了,谢谢!!

回复本条

    

dingguoer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年11月09日
发表于:2006-11-24 14:17:00
1742楼
石工你好:谢谢你的热心帮助,我今天用又欧陆通讯软件6.07下载,发现里有spd 590ver1的版本下载出现Error#6461: worng drive version[4]for configuration [1]
spd version4.2(not running).
好像软件版本低无法下载,请教石工有590spd version4.版本的吗?或有其它方法下载。其他朋友是否有590spd version4.版本,我的地址是:dingguoer@sohu.com.万分感激

回复本条

    

yjq001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年11月13日
发表于:2006-11-24 22:31:00
1743楼
石工您好我的邮箱是:
yaojiquan001@163.com

回复本条

    

纳南容若

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年4月24日
发表于:2006-11-25 12:40:00
1744楼
石工你好,我是今天早上打电话给你的,我这边的立式成缆上有三个590+控制器,通过PROFIBUS通讯连接,最近停机出现了,无论是联动还是单动运行是,控制器主接触器都不能吸合的现象,电源板上的D5和D6端子,当没有加继电器时,测得电压为230V,插上继电器时,继电器线圈两端没有电压,是否有可能是装置出问题了?还是由于通讯出故障啊?

回复本条

    

纳南容若

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年4月24日
发表于:2006-11-25 12:42:00
1745楼
如果是装置出故障了,那也不会三台590+控制器都出现问题啊?

回复本条

    

王风 _79

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-11-25 14:24:00
1746楼
谢工:你好!我单位有一台4.5KW直流电机用512控制,电压反馈,3个月前电机转速波动很大,测速度信号稳定,更换512后正常,前几天这台电机突然飞车,不给速度信号一启动它也全速转动,查电机无故障,更换512主板后正常,为什么这台电机在3个月内坏我两台512?

回复本条

    

dingguoer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年11月09日
发表于:2006-11-25 15:54:00
1747楼
石工你好:真的谢谢你的热心帮助,你今天下午3:00发的欧陆通讯软件6.02已收到,发现里也有spd 590ver1的版本,我已有6.07的版本,好像软件版本低无法下载,请教石工有590spd version4.版本的吗?或有其它方法下载。其他朋友是否有590spd version4.版本,我的地址是:dingguoer@sohu.com.万分感激

回复本条

    

大家学习好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-11-26 10:45:00
1748楼
      石公您好;                  
   你办的很好;我也是才学590的。我们公司有12台590 有6台590+我不怎么会请大家以后多教教我。
                                                                                                                                                                                                                  小弟先;谢谢

回复本条

    

大家学习好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-11-26 12:29:00
1749楼
         石工你好;                             
 
  我想请问一下,我有台590C在恢复出厂设置后,把厂家给我的参数设置好了.没有负电流箝位,我把电流环里面箝位设置ENABLED,正负参数设不进去,厂家说他也说不到,请石工帮个忙教教我. 

                     小弟;谢谢了

回复本条

    

工控小混混 _72

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:132帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3148
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-11-27 08:46:00
1750楼
TO:纳南容若
你的装置以前运行过吗?
你是不是用欧姆龙的中间继电器带主接触器的啊?
如果是的话把欧姆龙的中间继电器换个9A的接触器就好了

回复本条

    

大家学习好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-11-27 10:02:00
1751楼
石工你好; 

       我是才进工控的请大家关照。我的邮箱zhang12shujun@163.com       



                                      谢了

回复本条

    

纳南容若

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年4月24日
发表于:2006-11-27 13:29:00
1752楼
TO:匪夷所思
可是我公司的设备已经调试完成后,运行有一段时间了,只不过不是持续开机的,确实是用欧姆龙的中间继电器带主接触器的,用接触器也试过了,还是无法启动590!

回复本条

    

纳南容若

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年4月24日
发表于:2006-11-27 13:33:00
1753楼
不知道是否是PLC内部通讯出故障了!可是也没有报警信息,请哪位大哥碰到过这种情况的,帮帮忙!

回复本条

    

冷水 _39

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2004年3月27日
发表于:2006-11-28 12:25:00
1754楼
石工:你好,我有一台590控制器,负载为电阻负载,输出电流和电压都很不稳定,而另外一台参数和接线一样的控制,电压电流都很稳定,找不到什么原因,能不能给电宝贵意见?

回复本条

    

电池 _32

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2004年8月17日
发表于:2006-11-28 15:15:00
1755楼
石工:
  您好,想请教个问题:今天我们泰国的兄弟公司来我们公司考核,其中有一项是要<<变频器的校准SOP>>,当时我摇摇头告诉他我们暂时没有此校准程序,如果坏了就直接更换。
  请问石工,现在国内有变频器的校准SOP吗?如有,是怎样的?不同的变频器厂家是否是同一种校准方法?

  盼恢复,谢谢!

回复本条

    

电气刚上路

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:40帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:746
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2006-11-29 08:46:00
1756楼
石工你好!有个问题想请教一下!
我们公司有一台设备是用S7-300控制三台欧陆590+装置同时启动,前段时间工作还是好的,前天开机发现不能开了!以前是三个590装置都能单独启动,现在是一台都不行。我们检查了各种电源,590的参数都是好的,PLC也有输出,还有就是一个数据线没有检查,不知道是不是它出现问题。另外就是PLC输出是跟中间继电器连接的,现在继电器能吸合(继电器上的常开接点能正常吸合,因为常开是控制风机运行的线圈,现在风机能正常运行),但是继电器上的指示灯不亮(在其它地方指示是好的),590的D5、D6是控制中间继电器,中间继电器上的常开点再控制590主接触器的线圈,现在在未插中间继电器的情况下,用万用表量D5、D6的电压是220V,但是插上中间继电器后,再量电压只有47V,并且三台590+都是这种现象,有哪位同行碰到类似的问题的,麻烦你给解释一下到底是哪里的问题!要是那个部位出现问题了,我该怎么验证?谢了!!

回复本条

    

DDYSY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2006-11-29 13:20:00
1757楼
石工你好:
我是初手能给我发份590+的中文说明书,谢谢
DDYSY@sohu.com

回复本条

    

gongkongedit

  • 精华:1044帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14115帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-11-29 14:30:00
1758楼
谢工,张力控制时,是不是C8为高电平(24V+),A3口做张力给定,内部组态时,直接连到TORQUE DEMAND,是吗?张力显示怎样组态?

回复本条

    

唐有为

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年5月27日
发表于:2006-12-01 14:47:00
1759楼
石工,能讲讲如何用通讯来控制590的启停吗?

回复本条

    

smdfl10

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年9月16日
发表于:2006-12-01 20:56:00
1760楼
590P3口通讯接线图中+24V不用接吗?只用了其中三根线吗???