《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:142719 | 回复:6641



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。



楼主最近还看过



科进

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2005年8月15日
发表于:2006-10-25 16:29:00
1641楼
[color=#FF0000]石工:多谢你的热心帮助![/color]在你的栏目学到不少知识,原来以为你是做直流控制器销售和维修的,故昨天打电话到你公司,说你到生产车间了,原来你们那里是工厂。石工在这方面知识这么丰富,可以自己出来做做这方面的生意啊。

回复本条

    

dede0204

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2006-10-25 18:34:00
1642楼
石工:你好!
请教590+在工作时从那个菜单里查出工作电流和速度。或用那种方法检测。
请问数显电流表的输入电压是选0-2伏、0-5伏、0-10伏。接控制端子A9与A1
我是深圳新手、英文看不懂、最好详细点。能加入直流调速器群吧

回复本条

    

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:8帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:1431帖 | 8005回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59238
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2006-10-25 18:57:00
1643楼
学习一下

回复本条

    

WGQ1958

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-10-26 09:36:00
1644楼
石工:你好!
      谢谢你的帮助!受宜匪浅!
      以后还请多指教!

回复本条

    

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 3783回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4412
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-26 15:25:00
1645楼
支持! 支持! 支持!

回复本条

    

hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-10-26 19:56:00
1646楼
谢工,您好
  电机是工作在速度环,但是检查机械也未发现问题,这两天有时也发现速度反馈跳闸,进线电抗器有响声,会不会是可控硅之一有故障的可能性要大于测速发电机有故障。依现场的情况看机械负载不像有问题。谢谢。

回复本条

    

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-10-26 22:51:00
1647楼
是可控硅出问题了,你换吧

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-10-27 16:28:00
1648楼
德德德: 590在默认设置下A7为速度反馈值,0-±10V对应0-±100%的速度反馈值;A8为速度给定值,0-±10V对应0-±100%的速度给定值;A9为电流反馈值,0-±10V对应0-±200%的电流值。

hongsi: 这样的情况有四个可能:
一是,三相进线有快熔烧了;
二是,触发电路有损坏;
三是,可控硅有烧坏了;
四是,测速发电机及线路有故障。

回复本条

    

dede0204

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2006-10-27 21:21:00
1649楼
石工:你好!
 谢谢你的帮助!
 再请教590+在工作时从那个菜单里查出工作电流或用那种方法检测工作电流。请多多指教。
我是深圳的请问有上门服务吗?

回复本条

    

共同进步 _44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2006-10-27 22:34:00
1650楼
TO:德德德
在诊断菜单里可以查看工作电流
或者用钳形电流表测交流侧电流除以0。83得出直流侧电压

回复本条

    

dede0204

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2006-10-28 12:32:00
1651楼
共同进步师傅你好;
我第一次使用诊断菜单、能否详细讲解怎样进入菜单查看工作电流、是在开机运行中查看。再次谢谢你。我是新手。

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-10-29 14:31:00
1652楼
 德德德: 在论坛上第一页上介绍怎么样进入菜单。

回复本条

    

lwo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2006-10-30 16:44:00
1653楼
石工:
       你好,我是一个590的初级用户,有问题请教.可否用C3-C8实现正反转起停及加减速,用A1(B1),B3,B4实现正反转同一给定.

回复本条

    

求知l

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2006年4月23日
发表于:2006-10-31 20:03:00
1654楼
石工,您好。请问模拟输入的校准怎么计算。例如给定A45v电压校准为1情况下,若给定5V不变,把校准改为1.5,则A4口应得到几伏电压。

回复本条

    

自控小生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年11月29日
发表于:2006-10-31 20:32:00
1655楼
不错,值得学习.

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-10-31 23:21:00
1656楼
lwo: C3-C8通过组态是可以实现正反转及加减速,A1、B1是OV电平,B3、B4为正10V,与负10V,通过与模拟输入使用同样出可以。


LSC: 换算公式:输入电压×比率,最大±10V对应±100%。就是说不管所乘比率是多大,所得值不会换算后不会大于±100%.

回复本条

    

lwo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2006-11-01 09:45:00
1657楼
石老师:
      您好,感谢您的回复.我想用两个继电器切换接在B1与B3,B4的一个电位器,用于切换正反给定;就是想用一个电位器实现正反给定,可否?另还请教,可否推荐国产编码器,用于590.我是初次使用590,请多多教导.

回复本条

    

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-11-01 13:44:00
1658楼
电位器的一端是零伏,中间抽头接A4,另一端用继电器的常开常闭切换B3和B4 编码器国产的是长春一光的

回复本条

    

小学子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年10月23日
发表于:2006-11-01 15:50:00
1659楼
石工;你好能发一份590中文说明书给我吗/eyyszzaes@yahoo.com.cn

回复本条

    

5414

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2006-11-02 18:35:00
1660楼
你好;石工
        龙门刨床(直流60千瓦电动)改造用590C.590+哪个比较合适 或其它的 (维修简单.配件好买.调试简便) 请您给推建一下. 谢谢!!

      

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师