《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:142652 | 回复:6641



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。



楼主最近还看过



yaya734

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2006-11-09 13:57:00
1681楼
谢工:
你好!
最近拜读了您在论坛上第七章中关于590在卷收控制中的应用的贴子,对其中有一处不是很理解,望能指教。
就是关于TAPER CALC.的组态问题:您说将张力输入值从A5口输入,那么您说的张力值是指在卷收系统中外部张力装置输出的电压信号吗?那此块的输出TOT.TENS.DEMAND的输出又应接至何处呢? 如果输出悬空,那么还用这个块有什么用呢?

回复本条

    

yaya734

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2006-11-09 14:08:00
1682楼
TO NPYSD:
你好!看石工那么忙,我代他向你回复吧.
你要的中文说明书可在论坛上找到下载的地址,石工老早就登在论坛上了,我发给你一份欧陆驱动器使用的最基本应用图纸,至于参数设置,你只需进入CONFIGURE DRIVE 中将你的直流电机最基本的参数输入即可,最简便的方法就是你可参考随驱动器出厂的那个兰色小本本.

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-11-09 22:07:00
1683楼
大家好。

我好象觉得有部分朋友来到这里对本论坛不是太感趣吧,真希望有那么一天要590资料的朋友,先在论坛上找找,找不到所要的资料时再来告诉我一声。
上面几位朋友所要的资料我都已一一发给你们了。
在大家觉得有兴趣与我聊聊时,可以留下邮箱,我能帮上忙的一定尽力。谢谢。

yaya734: 此张力设定值在一般的控制中以作为外部张力给定,并不是张力装置的输出的电压信号(但在某些应用中还是可以作为的),张力装置输出的信号一般是与张力给定信号经过PID运算之后的总张力给定值。
TOT.TENS.DEMAND用与不用就要看系统的控制要求,用了张力+补偿计算器,TOT.TENS.DEMAND可以悬空,因张力+补偿计算器在590内部已直接连了张力给定值。

回复本条

    

zsg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2001年11月10日
发表于:2006-11-09 22:11:00
1684楼
石工:你好,590有一路无脉冲为什么不报警?报警已设为启动了呀。

回复本条

    

yaya734

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2006-11-10 08:16:00
1685楼
噢!明白了, 多谢指教!

回复本条

    

NPYSD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-11-10 09:07:00
1686楼
石工、谢工:资料收到,谢谢你们的热心帮助。本论坛很有意义,以后将多交流。

回复本条

    

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-11-10 16:48:00
1687楼
原先欧陆公司有一本16开的英文版的590说明书,里面有张力控制的框图,很详细的解释了你们的问题.

回复本条

    

多工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2003年11月21日
发表于:2006-11-10 20:53:00
1688楼
石工:你好!你能发“590+中文说明书”和“欧陆通讯软件” 、“欧陆驱动器软件包”给我吗?谢谢!
我的邮箱:zyw889@tom.com

回复本条

    

多工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2003年11月21日
发表于:2006-11-11 21:48:00
1689楼
谢生:
    3个软件已收到,谢谢!

回复本条

    

dingguoer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年11月09日
发表于:2006-11-12 10:57:00
1690楼
石工你好:资料收到,谢谢你的热心帮助。我有一个问题想教,我今天用欧陆通讯软件6.07下载590C参数,其中有二只无法下载,出现Error#6460: wrong hardware [5901] for congiguration[5900]
spd version4.2(not running).我下载参数时外部端子都没有接,只是供应电源。这样下载的参数与外部端子都接好能不能互用。

回复本条

    

xiayuyan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年11月09日
发表于:2006-11-12 12:30:00
1691楼
     石工:请教一个问题,我单位有一台落地镗铣床,直流电机是90千瓦,采用的是欧陆590+的调速器,在设备搬迁后安装调试时出现了两个问题,由于我是新手,对于欧陆590+的调速器的使用不是很清楚,所以请教石工:        

     1,当调速电位器调到0V时,电机仍然旋转,即速度不能调到零。


     2,在旋转时按停止按钮,电机不能立即停止(即制动)会反向旋转1/3圈。经检查,在停止时电枢电压没有完全关闭,还有反向电压2V左右然后慢慢变小,最后完全关闭。励磁电压延时20秒关闭。可否在电枢上加直流接触器来切断电枢电压?

     
     请石工指教。

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-11-12 16:59:00
1692楼
dingguoer:外部端子接不接不会影响下载参数。在所有操作都正确下,不能通讯多数是通讯插头松动,或590本身的通讯端口出问题,可以试着把590电源关一会再通电试试。

xiayuyan: 这种情况一般先通过修改参数看问题有没有解决,参数修改也不能解决问题,就要检查外部的接线有没有错误。在Standstill功能块中把STANDSTILL LOGIC 参数改为ENABLED,把ZERO THRESHOLD参数改为大一点。在电枢上加直流接触器来切断电枢电压不是可取的办法,最好不要用。

 

回复本条

    

xiayuyan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年11月09日
发表于:2006-11-12 18:21:00
1693楼
 
  石工:明天我可以打电话向你请教吗?

回复本条

    

初窥门径 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2006-11-12 21:18:00
1694楼
谢工你好:
    小弟刚学590,有个问题请教一下:590原电枢电流35A ,现扩容为可控硅容量1600A,直流电机电枢电流为1100A,在设置电枢电流的时候是否设置为:35*1100/1600=24A,还有一个问题如何设置防止测速反馈掉线?请谢工百忙中指点迷津!先多谢了

回复本条

    

张艺宁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2006-11-12 21:27:00
1695楼
石工你好:先前提供的590c的中文资料咋不能下载,能否传给我:590c,590+,及编程软件及使用方法。先谢了,祝好!
电子信箱:zsc.2008@yahoo.com.cn

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-11-14 16:45:00
1696楼
初窥门径: 
    lsc:  引用   加为好友   发送留言   2006-8-3 20:21:00 
    石工,您好。我用的是590扩容的。交流输入端800/5的互感器。电机电枢电流为700A。电流在590上怎样设置。其数值应是多少。 
    _________________________________________________
    _________________________________________________
       bfren:  引用   加为好友   发送留言   2006-8-4 10:44:00 
       TO LSC:800/5就是1A代表160A了,你还要看590里面的小互感器饶几圈.有的公司改装饶法不一,比如七圈就是160/7=22.8那么700/22.8=30.7你拨到30就可以了 
    ____________________________________________
    ____________________________________________
以上是一种常用的计算方法,你的计算方法对于互感器为1600/5,缠绕7圈的,是可用的。

回复本条

    

yjq001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年11月13日
发表于:2006-11-15 00:41:00
1697楼
你好石工:
我急需590的选型材料.
还有报价单!



谢谢!

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-11-15 10:21:00
1698楼
yjq001: 请留下邮箱。

回复本条

    

aszhangchunyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2003年5月13日
发表于:2006-11-15 11:54:00
1699楼
你好石工:第4页P3口与计算机的连线交叉,做主从控制时是不是也交叉,就是说4接3,3接4,1接1,请指教.
有些问题通过看你的文章解决了,很是高兴.谢谢

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-11-15 16:55:00
1700楼
aszhangchunyu: 是的。

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师