《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:142652 | 回复:6641



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。



楼主最近还看过



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2007-10-28 21:20:00
2701楼
谢工你好,我公司有一台590C带132KW 的直流电机,经常出现OVER I TRIP的报警信息.而且经常励磁电压下降,同时电机带的减速箱发出异响,励磁电压下降越多,响声越大,空载时有时也跳闸,OVER I TRIP
请问,这是什么原因,怎么解决,谢谢!

回复本条

    

工人之家

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2007-10-28 21:47:00
2702楼
谢工:能否把《欧陆590在冷轧机中的应用》给我寄一份,我非常急需.
谢谢,我的电油wkswfl@sina.com

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-10-28 22:18:00
2703楼
[b]问题:[/b](如果不接电机也要接上假负载),那能在590励磁和电枢端子分别接两个电灯吗?电灯用几瓦的?现在我的590励磁和电枢端子上有电,我用一个灯泡分别接在590励磁(电枢端子)上对地放电,可两天了还是有电,为什么?用什么方法使590励磁和电枢端子上的电消除?

    [b]回答:[/b]可以用灯泡做假负载,功率一般在100W以上。在590没运行时,通上三相电源,电枢所表现的电压只是可控硅的漏电压,没有必要去对地放电,如果这个电压对地能点亮一个灯泡,那么可控硅一定是击穿了。

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-10-28 22:29:00
2704楼
[b]问题:[/b]谢工你好,我公司有一台590C带132KW 的直流电机,经常出现OVER I TRIP的报警信息.而且经常励磁电压下降,同时电机带的减速箱发出异响,励磁电压下降越多,响声越大,空载时有时也跳闸,OVER I TRIP
请问,这是什么原因,怎么解决,谢谢!

   [b] 回答:[/b]励磁电压在工作中,如果调速器启用了励磁弱磁控制,且电机的速度已在基速以上加速,电压下降(电流减小)是正常的,因为已在弱磁加速价段。减速箱有损坏在加速时响声不断加大,这与调速器没有关,是减速箱的问题。至于OVER I TRIP过电流报警,原因很多,有主板、电源板坏了的原因,有可控硅故障原因,有电机本身的原因,和速度反馈的原因等。

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-10-28 22:30:00
2705楼
 工人之家:资料已发到你邮箱,请查看。

回复本条

    

哈戳戳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2007年9月21日
发表于:2007-10-31 02:47:00
2706楼
石工:你好,能发一本591的中文说明书给我吗?zbbgood@126.com
      在此先谢谢你了

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-10-31 10:07:00
2707楼
哈戳戳:资料已发到你邮箱,请查看。

回复本条

    

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:8帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:1431帖 | 8005回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59238
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2007-10-31 21:07:00
2708楼
学习了一下.谢谢

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-11-01 09:48:00
2709楼
一起学习!

回复本条

    

工人之家

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2007-11-03 18:55:00
2710楼
工人之家:资料已发到你邮箱,请查看。
资料已收到,谢谢!

回复本条

    

gongkongedit

  • 精华:1044帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14115帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-11-03 22:37:00
2711楼
谢工好,请教个问题:我这有个扩容590C的控制柜,扩容时是将K1K2短接后再接到励磁直流输出正极,G1,G2直接插在G1,G2。现在的问题是,当合上C3后励磁没有输出,合上C5后励磁输出电压为358V,(我设置的电压控制模式为电压控制,电压比率为46%),这时断开C5,励磁输出电压180V。

回复本条

    

oymx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2007-11-03 22:44:00
2712楼
石老师,请给我发一份590的中文说明书,我的邮箱是hnoymx@126.com,多谢了

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-11-05 16:08:00
2713楼
[b]问题:[/b]谢工好,请教个问题:我这有个扩容590C的控制柜,扩容时是将K1K2短接后再接到励磁直流输出正极,G1,G2直接插在G1,G2。现在的问题是,当合上C3后励磁没有输出,合上C5后励磁输出电压为358V,(我设置的电压控制模式为电压控制,电压比率为46%),这时断开C5,励磁输出电压180V。

     [b]回答:[/b]你如果用的是原装模块,K1K2接到励磁正极上没错,G1、G2与电路板上的G1、G2交叉来接(但这不是顾定的,如果交流输入电源接反了,G1`、G2也跟着反过来。)。

回复本条

    

lenovoy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2007-11-06 23:17:00
2714楼
求教:590低速运转时没劲  咋治    调整锥度计算.转矩计算.张力+补偿计算 管事吗? 怎样调    有别的办法吗?  谢谢

回复本条

    

lenovoy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2007-11-06 23:27:00
2715楼
[color=#FF0000]求教:590低速运转时没劲  咋治    调整锥度计算.转矩计算.张力+补偿计算 管事吗?有别的办法吗?  谢谢/////////[/color]

回复本条

    

heimei

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:455
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-11-07 16:40:00
2716楼
谢工你好 :我想问一下590P直流调速器,修了之后如何接假负载试机,我是新手请说详细一点,谢谢

回复本条

    

非常人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2007-11-07 20:18:00
2717楼
又来学习了

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-11-07 21:51:00
2718楼
[b]问题:[/b]求教:590低速运转时没劲  咋治    调整锥度计算.转矩计算.张力+补偿计算 管事吗? 怎样调    有别的办法吗?  谢谢

    [b]回答:[/b]锥度计算、转矩计算、张力+补偿计算在590应用中只不过是用于卷取功能中。电机在低速是力矩小只与电机的特性及励磁方式有关。

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-11-07 21:58:00
2719楼
[b]问题:[/b] 谢工你好 :我想问一下590P直流调速器,修了之后如何接假负载试机,我是新手请说详细一点,谢谢

   [b]回答:[/b]这很简单,分别在电枢、励磁输出上接上两组串联两个100W以上的灯泡,把590的参数恢复出厂参数后,再励磁电流和电枢电流设为最小,外部的控制端子按基本的控制接线方法方式则可。

回复本条

    

heimei

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:455
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-11-08 08:47:00
2720楼
谢谢 ,谢工这及时的回复,我找到一个好的老师拉