《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:142652 | 回复:6641



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。



楼主最近还看过



nelson84

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年12月10日
发表于:2007-12-10 09:05:00
2781楼
大家好,我是刚接触到590的,我有电机也出现这样的问题:励磁是恒流源的,电压本为是180V,但后来就变成220V的,这样还正常吗???多谢大家的指点的

回复本条

    

工人之家

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2007-12-10 21:56:00
2782楼
我在使用590+时,发现当开起590+后,调节电位器使电机运转,然后将电位器调到0,此刻电机没有运转,电枢电流表还有电流指示,问是什么原因?

回复本条

    

黑夜骑士 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2007年7月04日
发表于:2007-12-14 17:04:00
2783楼

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-12-16 18:32:00
2784楼
[b]问题:[/b]我在使用590+时,发现当开起590+后,调节电位器使电机运转,然后将电位器调到0,此刻电机没有运转,电枢电流表还有电流指示,问是什么原因?

    [b]回答:[/b]出现这种现象一般应该是电机带着负载的时候才会有,而且这种现象大多数是不正常,但有些情况下是正常的,在不正常之下,问题比较复杂,故障原因有多种:可控硅不好、触发电路故障、主板故障等都会。

回复本条

    

gongkongedit

  • 精华:1044帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14115帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-12-18 15:23:00
2785楼
本人在甘蔗制糖行业,用590挺多,昨天遇到问题:用在榨辊的590经常出现“OVER  I  TIIP”,经检查590电源板故障引起,换新后故障排除。希望对各位有所帮助。

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2007-12-19 16:02:00
2786楼
谢工你的590书整理好了吗?什么时候发行?

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2007-12-19 16:07:00
2787楼
nelson84:  
    大家好,我是刚接触到590的,我有电机也出现这样的问题:励磁是恒流源的,电压本为是180V,但后来就变成220V的,这样还正常吗???多谢大家的指点的 
 修改以下励磁电压比例看看

回复本条

    

蓝色梦幻 _21

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2007-12-19 18:24:00
2788楼
修改励磁电压比 必须把励磁控制先改成电压控制模式!

回复本条

    

求知l

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2006年4月23日
发表于:2007-12-19 20:07:00
2789楼
石工,你好.若测电枢电压是用端电压(57)准确些,还是用反电动势(60)准确些,或者两者一样

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-12-20 21:32:00
2790楼
端电压(37)。

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年3月19日
发表于:2007-12-22 09:36:00
2791楼
石工,有个问题想请教,关于590C与编码器的应用,望赐教。情况如下:
我用590C的装置,用了590的编码器板,接了编码器,编码器与590C装置的连线没有问题,我在590C装置中设置了“编码器反馈方式”,在590C装置中设置好了编码器的方向,“编码器转数”和“编码器线”两个参数也设置好了。之后,电机可以完成优化过程,但是在启动电机时,电机速度失控,装置产生速度报警后电机停止运行。经过检查,发现在590C运行过程中,在590C装置中诊断编码器的转数为0。
以上所用的编码器、编码器板、590C装置均为正常的无损坏的器件。

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2007-12-22 21:36:00
2792楼
检查编码器连接轴了吗?

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年3月19日
发表于:2007-12-23 15:11:00
2793楼
(接上面)编码器连接轴是正常连接状态,在电机有速度时,可以看到连接轴也在旋转的。,连接轴连接状态没有问题。断开编码器连接轴,手动旋转编码器,在590C装置的诊断界面上,编码器的转速仍然为0。

回复本条

    

蓝色梦幻 _21

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2007-12-23 19:11:00
2794楼
是不是你的编码器电源问题啊!估计问题应该在编码器或者编码器板上!

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2007-12-23 20:56:00
2795楼
 石工;你好。能发一份590说明书给我吗?
jiang_5791@126.com

回复本条

    

长弓2号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2007-12-23 22:09:00
2796楼
石工;你好!能否代购UC2844 CHANGGONG.2007@163.COM

回复本条

    

zhujiafei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:512
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2007-12-24 22:49:00
2797楼
石工:你好!我公司一台压榨甘蔗用的直流压榨机有几次在运行之中速度突然降到零,有两次显示SPD FEEDBACK报警,其他次什么报警提示都没有,但每次都还有输出电流。我把测速回路都检查了没发现有什么问题,但每次开机不久后又再次出现同样的问题。我看了说明书,说“速度反馈与电枢电压反馈之间的差别高于速度反馈报警等级设定的参数值”也会出现这个现象,是不是测速回路正常而输出电枢电压检测不正常也会出现这个现象?

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年3月19日
发表于:2007-12-26 08:25:00
2798楼
关于590C与编码器的应用,望高手赐教。情况如下:
我用590C的装置,用了590的编码器板,接了编码器,编码器与590C装置的连线没有问题,我在590C装置中设置了“编码器反馈方式”,在590C装置中设置好了编码器的方向,“编码器转数”和“编码器线”两个参数也设置好了。之后,电机可以完成优化过程,但是在启动电机时,电机速度失控,装置产生速度报警后电机停止运行。经过检查,发现在590C运行过程中,在590C装置中诊断编码器的转数为0。
以上所用的编码器、编码器板、590C装置均为正常的无损坏的器件。编码器连接轴是正常连接,编码器板的电源信号经检查也是正常。
是不是在590C装置中还有未设置的项??

回复本条

    

渴望无限!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2007-12-27 21:55:00
2799楼
  590与电脑通讯,590人机接口设置590如下: 
——串行线路(SERIAL LINKS)
——系统口P3(SYSTEM PORT P3)
——方式(MODE) 设置为ASCII通讯
———P3波特率(P3 BALID RATE)系统默认值为9600 
我今天碰到这样的事情;在一台机器上读程序,主机可以读得出来;可是卷取机就是读不出来;提示出错:一个#6453的错误;而且不是固定的;一会是6540--每次都有不同的提示,请问各路英雄有何良策呢???[同密码有关吗??我试用超级密码了。还是同样的情况;以前另一个做拉娇机的电控读过;也是同样的情况;郁闷哦!!!!]会否是590硬件的问题呢???请赐教!!!!!谢谢。

回复本条

    

民族英雄 _28

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:649
  • 注册:2004年3月26日
发表于:2007-12-27 22:56:00
2800楼
[color=#FF0000]久没上工控网了,一是公司快速的发展让自己很难抽身,二是对工控网运行品质的下降有些无奈!今天之所以再来让我心寒的工控网,是因最近有部分客户向我投诉,工控网的某些网友打着曾经在岚洋工作的经验欺骗客户,为此我想声明的是这个曾经未被岚洋公司聘用的人员动机相当不纯,从岚洋公司当初未正式聘用的角度而言是因此人的品质相当恶劣,期望网友相互转告,不要被此人的所谓义务服务广大网友的假象欺骗;
一:此人根本未被岚洋公司正式聘用;
二:此人没有正式的可以对外经营及服务合法的公司或机构,完全属于不受法律保护的;
三:岚洋公司从对直流调速器技术判断此人水平相当一般且只限定在特定某一设备上的运用,更谈不上对调速器的全面维修能力,这点此人在所谓的文章开头有过趟诚表示;
岚洋公司在用人政策上是:
                      有德有才的人重用
                      有德无才的人会用
                      有才无德的人慢用
                      无德无才的人不用
综上所述,相信大家知道及了解岚洋公司为何坚决不用此人;[/color]
 

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号